poe供电容易短路吗站进攻A容易还是b?

cf供电所,匪的走位和***的卡点.要比较有技巧的回答_百度知道电气工程分区
查看: 2345|回复: 27
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分197帖子
三星助理工程师, 积分 197, 距离下一级还需 3 积分
各位,我现在使用3P的,把A、B、C三相火线接入断路器中,如果此时三相不平衡,那么会产生漏电吗?漏电保护断路器就会动作了吧!?还有就是三相不平衡是不是就是指IA+IB+IC≠0呀?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
不会,由于中线的存在,三相不平衡超过15%时,中线要加大截面积,不过一般三相都是平衡的或者差别不大
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1683帖子
五星工程师, 积分 1683, 距离下一级还需 817 积分
1.会产生漏电电流,会动作(你这样用法是错误的,如果负荷有单相的,应该用4P漏电)
2.三相不平衡是指三相电流矢量和不为0,没错.
另外,你所说的是零序电流,跟漏电电流有时候不是一回事的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7117帖子
五星高级工程师, 积分 7117, 距离下一级还需 1883 积分
漏电断路器检测元件为零序互感器,就是测量的是零序电流。三P漏电断路器由于没有N导体,如果也不接地,即便三相电流不平衡也根本不会造成漏电断路器动作,因为这时候没有零序电流。
&漏电保护器不是必须将ABC三相导线和N线一同穿过CT中孔吗,应该是三相电流与中性线电流之和不等于零,才会产生剩余电流;而零序电流只是三相电流之和不为零时产生的。二者不是一回事吧。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1111帖子
五星工程师, 积分 1111, 距离下一级还需 1389 积分
beida_energy 发表于
漏电断路器检测元件为零序互感器,就是测量的是零序电流。三P漏电断路器由于没有N导体,如果也不接地,即便 ...
漏电保护器不是必须将ABC三相导线和N线一同穿过CT中孔吗,应该是三相电流与中性线电流之和不等于零,才会产生剩余电流;而零序电流只是三相电流之和不为零时产生的。二者不是一回事吧。
&朋友,三极漏电断路器没有N导体的。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1111帖子
五星工程师, 积分 1111, 距离下一级还需 1389 积分
楼主确定接法没问题吗,这是在测零序电流吧
&那我想问一下,如果有个3P的漏电断路器(比如施耐德的iC65产品),那么该怎么接线呢?&
听众数收听数自我介绍在通往成功的道路上学习永无止境
在实现价值的过程中吃苦恒是王道最后登录注册时间主题精华0积分2804帖子
一星高级工程师, 积分 2804, 距离下一级还需 196 积分
三相不平衡会存在零序电流,你所说的ABC有N么
Do one thing at a time, and do well
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1343帖子
五星工程师, 积分 1343, 距离下一级还需 1157 积分
你说的是3P是吧,就是这个漏电是没有N线的。那肯定是会动作的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7117帖子
五星高级工程师, 积分 7117, 距离下一级还需 1883 积分
xiaofangpian 发表于
漏电保护器不是必须将ABC三相导线和N线一同穿过CT中孔吗,应该是三相电流与中性线电流之和不等于零,才会 ...
朋友,三极漏电断路器没有N导体的。
&去看看电力系统分析,三相不平衡经过数学分离,可以产生负序电流,没有零序电流的。&
&那三相不平衡不就会导致有零序电流产生吗,为什么漏电保护不动作呢,跟接地的关系是什么呢&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1111帖子
五星工程师, 积分 1111, 距离下一级还需 1389 积分
beida_energy 发表于
朋友,三极漏电断路器没有N导体的。
那三相不平衡不就会导致有零序电流产生吗,为什么漏电保护不动作呢,跟接地的关系是什么呢
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)分享给朋友:把视频贴到Blog或BBS&&通用代码: 复 制flash地址: 复 制html代码: 复 制分享视频到站外获取收益&&手机扫码分享视频二维码2小时内有效穿越火线供电所佯攻A转B战术变式看看game出品下载至电脑扫码用手机看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效穿越火线供电所佯攻A转B战术变式看看game出品扫码用手机继续看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效,扫码后可分享给好友没有优酷APP?立即下载请根据您的设备选择下载版本选集
药品服务许可证(京)-经营-
节目制作经营许可证京字670号
请使用者仔细阅读优酷、、
Copyright(C)2016 优酷
不良信息举报***:> 问题详情
突然中断供电所造成的损失不大或不会造成直接损失的负荷是( )类负荷。A. 一类B. 二类C. 三类
悬赏:0&***豆
提问人:匿名网友
发布时间:
突然中断供电所造成的损失不大或不会造成直接损失的负荷是( )类负荷。A. 一类B. 二类C. 三类请帮忙给出正确***和分析,谢谢!
您可能感兴趣的试题
13.电压互感器按用途分为测量用电压互感器和(&)。A. 充电用电压互感器B. 绝缘用电压互感器C. 保护用电压互感器24.在大型变压器中,采用强迫油循环风冷却器时,冷却器中的冷却介质是(&)。A. 水B. 油C. 空气
我有更好的***
论文写作技巧
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳***
图形验证:
验证码提交中……

参考资料

 

随机推荐