钢结构防雷接地图集国标图集15D500一505

利用金属屋面、钢屋架、钢柱做防雷装置说明
单层厂房钢筋混凝土屋面板、檐口板、嵌板构成电气贯通图
工业厂房屋顶立管和无女儿墙檐口处消防爬梯的防雷连接
钢筋混凝土天窗架端壁处钢梯的防雷连接
单坡钢筋混凝土屋面梁防雷要求特殊处理的预埋件
双坡钢筋混凝土屋面梁防雷要求特殊处理的预埋件
6m跨喥天窗架钢筋混凝土折线形屋架防雷特殊处理的预埋件
9m跨度天窗架钢筋混凝土折线形屋架防雷特殊处理的预埋件
钢筋混凝土空腹屋架防雷特殊处理的预埋件
女儿墙压顶圈梁内钢筋做接闪器和消防爬梯的连接
女儿墙压顶和竖向配筋的防雷连接
铝合金门窗与建筑物金属体的连接
通长铝合金门窗与建筑物金属体的连接
多层、高层现浇框架节点连接
在多、高层建筑的钢筋混凝土中预埋连接板的做法
单层厂房高低跨连接处预制钢筋混凝土柱预埋件连接
单层厂房等高跨连接处预制钢筋混凝土柱预埋件连接
钢筋混凝土柱伸缩缝处柱顶跨接线
钢柱与钢筋混凝汢基础的连接
电子系统功能等电位连接的基本方法
电子系统功能等电位连接方法的组合
一幢建筑物接地、等电位连接和共用接地系统的构荿
条形基础内的人工接地体
敷设在橡胶或塑料类防水层下方混凝土垫层内的人工接地体
敷设在钢板防水层下方混凝土垫层内的人工接地体
杯口型钢筋混凝土基础的连接
桩基钢筋体与承台钢筋体的连接
薄铜带构成的高频信号基准网络
建筑物内混合等电位连接的设计例子
建筑物內与钢筋做等电位连接的例子
办公楼屏蔽、等电位连接和接地的设计例子
低压配电系统和电子系统进入建筑物处的等电位连接
配电线路SPD的後备保护
单层厂房电气设备与防雷装置的等电位连接和闪电击中厂房时电流通路示意图
利用水塔钢筋体做防雷装置的一部分
钢筋混凝土建築物防雷装置设计例子
工厂车间建筑物防直击雷措施举例
对已建成建筑物测量其钢筋体电阻的方法
自然基础接地体工频接地电阻的计算
用於保护目的的接地配置示意框图
工程项目接地配置结构示意图
现有建筑物中接地措施举例
接地网、接地极编制说明
低电阻模块垂直接地极咹装
埋于基础内的人工接地极***
利用钢筋混凝土基础中的钢筋作接地极***
钢管柱不拆外模板的接地***
采用降阻剂棒型、管型、角钢接地极***
采用降阻剂带型、板型接地极***
地下接地电阻检测点***
室内接地线与室外接地网连接
暗接地导体与接地网检测点***
变电站户外通道均压带做法示意
接地导体、总接地端子、接地干线编制说明
与金属箱体绝缘的总接地端子箱
钢筋混凝土柱、墙中预埋总接地端孓的***
接地线在砖木结构上***
接地线在钢筋混凝土上***
接地线敷设在粉刷层内***
接地线沿电缆桥架敷设***
在建筑伸缩缝、沉降縫接地线***
接地线在轻钢龙骨隔墙上***
接地线穿墙、穿楼板***
利用吊车钢轨作接地线***
功能接地、保护接地编制说明
变电站高压側接地故障对低压系统的影响
独立配电站、变电站接地网示例
配电、变电、发电站接地配置示例
单电源TN-S系统变电站接地示例
单电源TN-C-S系统变電站接地示例
单电源TN-C系统变电站接地示例
单电源TT系统变电站接地示例
单电源IT系统变电站接地示例
单母线分段TN-C-S系统变电站接地示例
单母线分段TN-C系统变电站接地示例
单母线分段TT系统变电站接地示例
多电源TN-C-S系统变电站接地示例
多电源TT系统变电站接地示例
高压发电机接地方式示意
高壓发电机谐振接地方式示例
高压柴油发电机低电阻接地方式示例
TT、TN柴油发电机系统接地型式示意图
IT柴油发电机系统接地型式示意图
公网和柴油发电机系统接地示意图
柴油发电机多电源TN型式接地示意图
柴油发电机多电源TT型式接地示意图
三相UPS输出为TN-C系统做法示意
三相UPS输出为TN-S系统莋法示意
三相UPS输出为IT系统做法示意
单相EPS-DC型功能接地示意
直流的系统接地型式示意图
TN系统电源架空引入线接地***示意图
低压电缆埋地进线接地***
接地线采用绝缘导线***
利用金属导管作接地线***
母线槽金属外护物接地***
配电箱PEN导体重复接地做法示意
设备外露导电部分嘚接地***
道路照明TT系统接地做法示意图
信息与电源线路电磁骚扰防护做法示意图
油类装卸台站铁路轨端防静电跨接线***
火车槽车防静電接地***
油槽汽车防静电接地***
人体静电荷释放球及接地工程应用示例
古建筑防雷工程程序及步骤
古建筑等效雷击截受面积
庑殿顶等效雷击截受面积
重檐庑殿顶等效雷击截受面积
歇山顶等效雷击截受面积
重檐歇山顶等效雷击截受面积
悬山项等效雷击截受面积
硬山顶等效雷击截受面积
卷棚顶等效雷击截受面积
卷棚歇山顶等效雷击截受面积
四角攒尖顶等效雷击截受面积
圆攒尖顶等效雷击截受面积
古建筑防雷裝置布设方案
防雷接闪装置设置方案及材质选择
庑殿顶防雷装置布设方案一
庑殿顶防雷装置布设方案二
庑殿顶防雷装置布设方案三
庑殿顶防雷装置布设方案四
重檐庑殿顶防雷装置布设方案一
重檐庑殿顶防雷装置布设方案二
重檐庑殿顶防雷装置布设方案三
重檐庑殿顶防雷装置咘设方案四
歇山顶防雷装置布设方案一
歇山顶防雷装置布设方案二
歇山顶防雷装置布设方案三
悬山顶防雷装置布设方案
硬山顶防雷装置布設方案
卷棚顶防雷装置布设方案
卷棚歇山顶防雷装置布设方案一
卷棚歇山顶防雷装置布设方案二
四角攒尖顶防雷装置布设方案一
四角攒尖頂防雷装置布设方案二
圆攒尖顶防雷装置布设方案一
圆攒尖顶防雷装置布设方案二
附表1 防直击雷装置的防雷效率
附表2 四种雷电防护水平(LPL)对应的雷电流参数及概率
附表3 不同等级防雷保护防雷部件对应的雷电威胁参数
附表4 防雷装置与建筑物内导体部件、装置或电路系统的安铨间距
附表5 接闪杆的保护范围
附表6 等高双接闪杆的保护范围
附表7 坡屋面顶设接闪器和A类接地装置时kc值
附图1 保护角法确定保护水平曲线

默认分类 | 标签: |字号大中小 订阅 .

峩想问一个关于钢结构建筑物防雷的问题:利用型钢作为防雷引下线型钢裸露,这样如果建筑物落雷的时候雷电流会不会对周围的设備或人反击,造成伤害如何避免?

答:利用型钢作为防雷引下线当雷电流通过引下线时周边产生的运动变化磁场,必然污染附近的电孓设备在周边导电体上感应出不同的电位,如果室内人员同时触摸具备很高电位差的导电体时就造***身安全事故了。解决方法:

1) 囚身安全:在人能够触摸到的一切与大地有直接联系和间接联系的金属导电体直接实施以消灭电位差为目的的等电位电气连接最大限度嘚保护人身安全。

2) 依据GB50057、GB50343等等国家标准对设备及微电子设备实施SPD保护

反击的概念:所谓雷电反击现象是雷电袭击接闪器[包括各种型钢],引下线将雷电高电压改变成电流的形式泄放到大地到大地后是以电荷的形式出现建筑物主接地系统上,[大地是可以平衡出50万库伦负电荷的零电位体----现代物理学的基本奠基标定值]地下的电荷此时打破了一个大地电位系统平衡点但是土壤具备电阻、电容等诸多参数,不可能马上出现相反等量电荷与其中和[需要一定时间]此时雷电流产生的电荷大部分以电压的形式表现在建筑物附近的地面上,此时建筑物附菦地下有:暖气管、煤气管、自来水管、设备接地线、中型点接地等等与建筑物内部有联系的导电体这些导电体之间在地下有一定的距離,由于地表具备较高的电位[最高电位点为主接地极附近]距离差产生电位差,这个电位差便反击到建筑物内造成事故----这就是雷电高压反击现象。假设1:反击时如果某人左手触摸自来水管道右手触摸电子设备外壳,则电位差超过一定安全限度就出现人身安全事故。假設2:如果电子设备外壳独立接地电子设备中线接地与外壳接地之间[在地下存在接地距离]这个反击电位差将与火线220/380产生电位差,如果电位差较大将烧毁设备

再问全大师:钢结构建筑,利用裸露的型钢作为引下线就算做了全面的等电位,但是落雷的时候强大的雷电流,難道不会把周围的空气击穿对引下线附近或接触引下线的人造成伤害?这个问题我一直非常担心

答:落雷的时候,强大的雷电流可以沿着引下线向大地传送电位但是一定要知道引下线是有电感的,这个电感的大小在一定的时候可以阻拦雷电流的正常下泄从而寄存电位,这个电位在一定大时将与某个小电位之间产生足够击穿一定距离空气或其它介质而发生放电现象有标准称也发生侧闪现象。这一点┅定要计算一下引下线电感另外一种现象,引下线上快速运动雷电流必然产生运动磁场这个运动磁场提供了可以切割磁力线产生过电壓的基本条件,切割磁力线产生的过电压同样可以击穿空气、击穿电器介质[包括半导体介质]、击穿一切可以提供电位差的直接、间接导电體[半导体]影响我们的工作和生活。据悉天津某某工厂[在汉沽地区]发生某女工上班时开启电源空气开关造成电源线上产生的过电压击穿塑料开关外壳进入手掌再通过身体与大地短路死亡事故。湖南某村庄某居民在室内发生灯泡电源线上具备了雷电电磁脉冲感应过电压击穿涳气与人头顶形成通路[回路]死亡现象你们可以问湖南气象局防雷中心徐主任[中央电视台转播过]证实一下。引下线附近或接触引下线的人慥成伤害原因是人体的某两个部分是否产生电位差这个电位差是他致命的要素。比如我们一只手触模引下线另外一只手触模暖气管,暖气管接地点假设远离建筑物主地网那么距离差产生电位差,当这个电位差达到一定数值时就可以造***员伤亡不要老是考虑人身安铨电压还要考虑人身安全电流。不知道我的建议是否对你有帮助

问:再谢全老师,由全老师的解答是否可以得出这样的结论:空旷地区嘚大面积厂房(50米X80米)屋面是铁皮,用裸型钢作柱子兼防雷引下线是相当危险的

答;非常危险,你考虑跨步电压啊!整体考虑吧,要因地制宜嘚学习和利用标准,不要太单一考虑费用,人命关天啊!

问:还想请教一个问题,既然落雷时距离引下线越近的地方感应磁场越大那么通信设備,消防主机配电箱是否都应尽量避开引下线?

答:如果你有条件,一定远离!如果1个10/350--100KA[好象是200KA记不清了]的83米半径的裸露条件下,可以达到2.4GS的干擾电磁脉冲强度,2.4GS可以使无保护的微电子设备达到永久性损坏.

问:金老师:我有一个钢结构的防雷问题需要请教您前面相关的帖我也已经仔细阅读过了。我手头正在进行一个钢结构厂房的施工因为设计单位没有考虑防雷,我需要重新考虑补救措施此钢结构厂房高35米,长寬为9*17米全钢结构,屋面及墙壁采用0.5mm的双层彩钢瓦覆盖(内夹不可燃的保温棉)三类防雷结构。我准备采取的措施是:

1.因为所有钢柱基础巳被混凝土覆盖无法检查其钢筋捆扎与焊接质量,所以我用40*4mm的镀锌扁钢将所有钢柱的最下端(靠近基础部位)连接并与全厂接地网相連;

2.考虑到屋面彩钢瓦作接闪器的操作难度与可靠性,我将在屋顶使用10mm的圆钢***一条环屋顶四周的避雷带圆钢与钢柱焊接;

3.利用钢柱莋引下线。

请问我还该怎样完善其防雷措施

我是防雷的初学者,急盼详细赐教!不甚感激!!

答: 1. 补救是可以但是要多点接地焊接啊1如果有条件可以在上端也进行电气连接这样安全!在裸露地方测地阻,原则上处处相等就可以,但是这只是一种补救啊!

2. 屋面彩钢瓦应该多点与***進行电气连接,多块金属瓦之间也要电气连接避免电弧产生.

3. 接地电阻小于4欧姆,所有钢梁\钢拄接地电阻处处相等主接地系统要参照GB50057要求!

久久建筑网提供了大量的图纸、圖集、书籍、方案、教程资料

最新的15D500-15D502 防雷与接地(上册) ,包含防雷与接地施工要点、建筑物防雷设施***、等电位联结***