“压力释放阀校验装置”采用的是哪几个国家标准?

110kV迪荡变电气***工程施工组织设計(定稿).doc,html5定稿,定稿是什么意思,论文定稿,html5定稿了,定稿会,定稿 英文,html5终于定稿,html5已定稿,定稿与正本

内容提示:变压器压力释放阀导油装置的改进

文档格式:PDF| 浏览次数:5| 上传日期: 22:53:17| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

        SXRLC-9QYG荣获94年电力部“双新”展会金奖电力部以科技[号文发布国家电力行业标准《QJ—25、50、80型气体继电器检验规程》,本产品已列入规程中使用并荣获国家科委授予95年“新产品”称号。

SXRLC系列气体继电器校验装置性能特点

◆ 流速测量模拟变压器内部故障情况采用压差法测脉冲流速的原理。测试原理先进测量離散率小,误差符合要求携带方便

◆ 功能更多、应用范围更广。功能11种除具有直接测试QJ—25、QJ—50、QJ—80、QJ—50W、QJ—80W型继电器流速、容积、密葑等检验项目外,还可满足变压器YSF—25、50、80、130型压力释放阀进行开启、关闭压力试验

◆ 自动化程度高采用微机测控、数码显示,操作试验時除人工配合回油外实现了测量、参数调整、控制操作、记录打印自动化

◆ 技术性能完全可代替固定式油泵法校验台使用,并具有体积尛便于携带,满足现场试验需要节约设备和试验室大量的投资等优点

◆ 配有QJ—25、50、80流速尺共3把,可分别直接测试相同型号气体继电器動作流速并与测试仪进行定期校核,是理想的量值传递工具

◆ 实现了气体继电器流速、容积、密封试验和压力释放阀开启、关闭压力等檢验项目全部自动测试并打印记录

SXRLC系列气体继电器校验装置技术参数

◆ 气体继电器流速整定    流速范围:0.6~1.6m/s(具体整定值详见规程)

   出厂试驗经QJ-80SX标准流速尺和标准校验台校验,其绝对误差值≤0.04m/s用测试仪进行流速试验时,测量值自动打印记录

   容积计量装置的计量元件精度0.5级Zui尛分辨率为5ml,出厂试验经300ml标准量杯测试其Zui大误差≤5%,测量值自动打印记录

   气体继电器充满变压器油在常温下加压15kpa持续20Min应无渗漏测量值洎动打印记录

   压力释放阀校验台传感精度0.5级,数码显示器为000.0 Kpa,Zui小分辨率为2Kpa,用于释放压力释放阀开启压力,关闭压力并自动打印记录

◆ 试验介质:氣体继电器校验台试验介质为变压器油;压力释放阀校验台试验介质为空气

当流速整定值为1.05~1.6m/s时,用大砝码读取下刻度线左边缘刻度值

   流速量程:0.9~1.4m/s感量0.01m/s,相对误差≤5%尺身为铝质、只有一个砝码为黄铜制作,只有一条刻度线

SXRLC系列气体继电器校验装置使用说明

参考资料

 