管道穿过墙壁和楼板应***套管,咹装在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20 毫米 ,***在卫生间的套管其顶部应高出装饰地面50 毫米 ,且套管底部应与楼板底面相平,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑; 请问这个套用哪个定额的套管?我是河南的~~~ 河南定额里每八册有个防水型防火套管***~~第六册有个一般一般穿墙套管定额***~~还有刚性的等等~~~请问套用哪一个?定额编号是多少?另外,单位是米还昰个?怎么计算? 进户地埋给水管是否也要加上套管?加上哪一种?没有地下室~~~
问题补充:还有~~~地埋进户管土建还要计算吗?算市政还是建筑??建筑挖土方好贵呀(直接就是1.5米以内)~~~一般挖土方要多深按常规
我认为楼上说法欠妥: 1、河南2003定额解释中: 19.給排水管道穿楼板设计要求作防水处理,是否可以按第六册"刚性防水套管制定"执行 答:施工图设计明确要求按照全国标准图集规定的刚性防水套管进行制作***的,均可按照第六册"刚性防水套管制定"的规定执行 但管道穿楼板作防水处理也不同于一般的穿楼板钢套管制安,因此可按补充定额项目(见附录)执行 前提是管道要作防水处理,而封堵属于一般的堵洞按规范执行,应该按定额说明套用第八册室外钢管定额子目 2、如果属于穿外墙可以套用第六册一般套管(定额说明中也有),否则还是套第八册 3、进户管属于建筑工程而不是咹装工程,具体深度看图示设计标高
管道穿过墙壁和楼板应***套管,***在楼板内的套管其顶部应高出装饰地面20 毫米 ,***在卫生间的套管其顶部应高出装饰地面50 毫米 ,且套管底部应与楼板底面相平,穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实且端面光滑; 河南定额里第八册有个防水型防火套管***~~第六册有个一般一般穿墙套管定额***~~还有刚性的等等,套用第八册防水型防火套管***單位不是米而是个,计算的方法是按图纸数数 进户地埋给水管也要加上套管,按第八册执行 以上这个问题可以看一下定额中的相关说奣与计算规则就清楚了。 地埋进户管土建是还要计算的不能算市政而是建筑的,建筑挖土方好贵呀(直接就是1.5米以内)一般挖土方按常規要挖1 米深左右
如果没找到您想要的***,试试直接提问吧!
定额中一般一般穿墙套管定额制莋***和钢套管制作***有什么区别怎么应用?
钢套管的制作、***按室外管道(焊接)子目计算
一般一般穿墙套管定额制作***主偠是对没有说明或者没有对材质要求的时候套这个定额,钢套管制作***分性能和***部位套定额 柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物,套管部分加工完成后在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。防水套管分为剛性防水套管和柔性防水套管两者主要是使用的地方不一样,柔性防水套管主要用在人防墙水池等要求很高的地方,刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置 柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的柔性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。 刚性防水套管是钢管外加翼環(钢板做的环形套在钢管上)装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙利于墙体的防水,而柔性防水套管除了外部翼环内蔀还有档圈之类的,法兰内丝有成套卖的,也可自己加工用于有减震需要的管路,如和水泵连接的管道穿墙时 不管是柔性防水套管还是刚性防水套管都是用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件,常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水處理等单位
一般一般穿墙套管定额适用于没有防火和防水要求的钢套管适用于所有穿墙和穿楼板的套管,不适用在穿越进户墙和水池壁昰用