0001 运行监控时间超时
0014 提前开门错误电梯装潢大型专业厂家,集电梯装饰,电梯装修设计,生产,***,维保于一体.各种高档电梯装饰,酒店电梯装饰,质量满意,实力保证跟在 0076 错误后
0015 连续兩次提前开门监控故障,跟在 0082 故障后
0021 安全回路不通
0022 在运行时厅门打开
0023 在运行时轿门打开
0025 启动允许错误
0036 在运行时主接触器释放
0037 抱闸打开错误
0042 轎箱照明监控
0043 关门到位丢失
0044 多次关门失败
0046 轿门触点厅门触点或关门到位不工作
0048 重开装置运作超时 1 分钟
0052 上下同步开关同时运作
0061 强制关门时間过长
0062 轿修方向按钮粘联
0169 自动电池测试探测到电池电压过底
0213 未发现楼层节点
以下为 DRV 板故障
0114 楼层距离过近
0117 没有楼层位置自学习
以下为网络 LCECCBS 轿頂连接板
12nn 操纵箱内第 n 块板故障
巨人通力关门时间怎么设置电梯常见故障处理方法
以下几点是针对 LCE 控制系统的 0091、 0101、 0001、 0083、 0036、 0003 等故障的基本处理方法(method),通过(tōng guò)技术支持分析许多现场故障是由信号(signal)干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的,现发给大家以便参考
同时请各位严格控制(control)好***服务交接工作,监督***、检验人员把细节做到位电梯装潢专业电梯装饰,装饰经验丰富,量身定制多种风格,个性化电梯装饰
如出现上述故障请先根据以下方法自行处理:
1、 调整(Adjustment)钢带垂直度,前后左右与读码器( bar)刻度线对齐左右偏差(deviation)控制在 1MM 以内;
2、 检查用户(user)总地线、 电梯配电厢总地线是否可靠;
3、 控制柜内动力(dòng lì)线屏蔽线接地, 电源进线接地线是否可靠铜条上 8 条接地线有无漏接;
5、 主板的 12 颗固定螺栓是否都已紧固;
6、 轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接;
7、 读码器电缆(Cable)应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接哋(Grounding)电缆不能与轿厢照明、风扇电源、门机电源电缆绑扎在一起;
8、 把随行电缆多余的电线(一端(控制柜则)接地;
10、随行电缆内轿厢照明电源( AC220V)可能会对弱电信号(signal)造成干扰,工况条件许可的可以把轿厢照明电源关掉把轿厢照明电压监控参数(parameter)修改为 1-77-0,然后试运行观察; 或把轎厢照明电源进线改接到变压器的 AC220V 的 输出(Output)端试运行观察;
A、 B 通道信号线换成屏蔽线:轿顶板插件 XB46/7—XT1/6—XC11/6 和XB46/6—XT1/5—XC11/5 两条信号线跟随行电缆中超载信号线(轿顶板插件 XT11/1-4 与控制柜驱动板中左上角插件 XW/1-3 的两根屏蔽线)相互调换;
12、 可以考虑去除轿内 COB/CEB 或 FCB 上的终端电阻测试;
13、检查相序繼电器;( 0021)
14、巡查门锁主触点与弹簧(huáng)触点的压缩行程(控制在 3-4MM);
15、检查辅助触头;(平层时有 0001 故障)
16、以上方法处理后仍不能解决再根据故障(fault)现象更换相关的 LCECCB
V、 LCECPU等电子板。观光电梯装饰提供各类高端电梯轿厢装饰,扶梯装饰及电梯门套等装饰工程从设计、加工到***的一站式配套服务 电梯轿箱装饰专业从事电梯装潢,电梯装饰服务.公司自成立以来,已承接了数千部扶梯及乘客电梯装潢工程.依靠专业化的电梯装饰和营销方式,得到了社会各界的认可
巨人通力关门时间怎么设置30K 更換制动电阻以后,电梯上行状态不定时会报0101,电阻是因为淋水烧坏才更换的报0101以后,过几秒电梯反层以后,正常运行故障就闪一丅。 求各位 老大帮忙是怎么回事, 急急急急急
尽快确定问题,确认是不是是电梯岼层提前开门功能,如果不是,目前是窜一点,如果演变成直接往上窜的话,就要出事故了