1200tcpmodbusstcp通讯模式0和103的区别

您现在可以为该问题添加标签

項目上需要几台1200之间通讯,一台1214做主站 几台1212做从站 目前一主一丛已经测试成功了但是增加轮询后,第三台还是搭不上请问程序这样构慥是否正确,还需要修改其他参数吗 主站IP101,从站IP102和103,102可以通上 103没通上

看了这个问题的网友还看了

这几台1200都带以太网接口,建议走S7TCP通讯這样可以灵活的交换数据。不用在轮询了

以下网友赞了您的问题:

提问者对于***的评价:
我改为S7协议 已经全部通讯成功,但是另外一方的从站在现场实施中不能保证全部采用1200或者西门子的PLC控制器所以还是得以tcpmodbusS为协议保险一些。谢谢热心提供建议

以下网友赞了您的问题:

提问者對于***的评价:

参考资料

 

随机推荐