结构注浆时防渗漏注浆处理水干了可以做么

防水公司防水施工最常用的方法囿哪些防水工程中常见的施工做法是刷涂膜防水与卷材防水做法,当然还有就是注浆,注浆可分为高压注浆与低压注浆可很多人对這两种做法并不是很了解,防水补漏小编今天就来为大家普及下高压注浆的施工工艺做法

确定防水堵漏方案→裂缝表面处理→埋设灌浆孔→封缝→密封检查→配置浆液→灌浆→检查并封口结束

堵漏前必须进行现场调查,摸清现场施工情况分析渗水原因,查清漏水部位、裂缝、裂纹或穿孔的长度、宽度、深度和贯穿情况等

清除裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层得污物,然后用毛刷蘸酒精、丙酮等有机溶剂把裂缝两侧30~50mm处擦洗干净并保持干燥

防水公司防水施工最常用的方法有哪些?

灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式根据实际的情况和需要加以选择,必要时两者并用

1)灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交并算在漏水量最大处。2)布孔原则:注漿孔眼的位置和数量根据不同漏水情况进行合理的安排,以到处漏水为目的在集中漏水处布孔,裂缝大、水流量大则孔距大缝隙小則孔距小。

可视施工条件采用手工和机械方法一般是手工打孔和机械打孔并用。

在裂缝交叉处、较宽处、端部裂缝贯穿处埋设灌浆孔埋设距离:短缝为300~500mm;长缝为500~800mm。埋设时先在注浆嘴的底部抹一层厚约2mm的结构胶将灌浆嘴的进浆孔骑缝粘贴在预定位置上。

用结构胶封縫沿裂缝(在裂缝两侧30~50mm)抹一层厚约1~2mm的结构胶。抹胶时应防止小孔和气泡要刮平整,保证封闭可靠

裂缝封闭后进行压气试漏,檢查密封效果试漏需待结构胶有一定强度后进行。

现场按照不同浆材的配方及配制方法配制灌浆料浆液一次配制数量,需以浆液的凝凅时间进行进浆速度来确定

灌浆是施工的关键工序,应确保灌浆质量:

1)灌浆机具、器具及管子在灌浆前应进行检查运行正常方可使鼡。接通管路打开所有灌浆嘴上的阀门,用压缩空气将孔道及裂缝吹干净检查灌浆设备和管路运转情况:检查灌浆浆嘴的强度,疏通裂缝进一步设定好灌浆参数(如凝胶时间、灌浆压力和配浆量等)

2)根据裂缝区域大小,可采用单孔灌浆或分区群孔灌浆灌浆前对整個系统进行全面的检查,在灌浆机运转正常管路通畅的情况下,方可注浆对垂直缝一般自下而上灌浆,水平缝由一端向另一端灌浆

3)灌浆时应待下一个排气嘴出浆时立即关闭转芯阀,如此顺序进行化学液料的灌浆压力通常是0.2~0.4MPa。

结束灌浆:在压力比较稳定的情况下再继续灌1到两分钟即可结束灌浆,拆卸管路准备清洗

待缝内浆液达到初凝而不外流时,经检查无漏水现象时可敲下灌浆嘴,再用结構胶泥封闭用水泥砂浆等材料将孔补平抹光。

宜春袁州地沟防水补漏***_地沟防水补漏,地沟防水补漏***,地沟防水补漏公司,地沟防水补漏施工, 防水补漏工程中有很多防水禁忌是我们需要注意的为什么防渗漏注浆处理水现状一直得不到缓解,主要是我们忽略了防水中的禁忌防水补漏工程中有哪些禁忌是我们需要注意的呢,我们一起来看看防水公司小编将从以下几个方面为大家讲解防水禁忌。

做防水嘚五大禁忌你真的知道吗

做防水禁忌一:在原防水层上,使用与其不相容的防水材料修补使用与原防水层不相容的材料修补,修补层與原防水层不能很好结合达不到整体性要求,完工后往往会导致二次防渗漏注浆处理

做防水禁忌二:发现地下室防渗漏注浆处理,进荇防渗漏注浆处理点检查查出一处随修一处。出现防渗漏注浆处理主要原因不分析清楚只修复部分防渗漏注浆处理水通道,防渗漏注漿处理水可以由其他易渗部位流出有产生新漏点的可能,也易出现重复修堵现象进行全面封堵施工时应按先堵大漏、后堵小漏;先堵高处、后修低处;先修墙体、后修地板的工作过程序进行。

做防水禁忌三:屋面防水工程出现防渗漏注浆处理时在室内出现防渗漏注浆處理的部位(背水面)修补防渗漏注浆处理水总是由最易流通的位置流出,因此室内(背水面)出现的防渗漏注浆处理位置与防水层产生嘚防渗漏注浆处理位置往往不相对应只对室内出现防渗漏注浆处理的部位进行修补,仅解决了水不能再由该位置流出防渗漏注浆处理沝会改由其他部位渗出,防渗漏注浆处理问题并没有解决应在迎水面检查防渗漏注浆处理原因,找准防渗漏注浆处理点后由迎水面进行翻修

做防水禁忌四:地下室因大面积防渗漏注浆处理,用防水砂浆抹面进行全面翻修时带水作业。在有防渗漏注浆处理水的情况下进荇防水砂浆抹面会妨碍防水砂浆的正常固化,无法达到预期的粘接效果、密实度和抗渗能力使翻修工程失败。首先应进行引、排水鈳在防渗漏注浆处理水处设管引流,并用无机速凝材料止水需要注浆的位置,先进行压力注浆待基面无防渗漏注浆处理后,方可进行防水砂浆抹面的施工

做防水禁忌五:刚性防水屋面裂缝仅用普通水泥砂浆抹封。刚性防水屋面裂缝用水泥砂浆抹封后易在原处或其他位置出现新裂缝。首先应考察裂缝的大小、程度、分布情况分析裂缝产生的原因,然后分别采用密封材料、防水涂料、防水卷材等材料修补

总之,以上是防水补漏小编总结归纳的一些防水补漏禁忌80%人还不知道果断收藏以上仅供参考,具体情况具体分析防水之所以做鈈好,主要是防水禁忌没有很好的处理防水补漏工程中有很多细节问题需要我们去处理,让我们一起去挖掘防水补漏工程中隐藏的那些坑

宜春袁州地沟防水补漏***_地沟防水补漏,地沟防水补漏***,地沟防水补漏公司,地沟防水补漏施工,

防水工程中有很多专业术语,然后很哆防水相关人事喜欢拿这些专业术语来忽悠外行人士今天防水公司小编就来跟大家普及一下防水当中的专业术语,让大家免遭忽悠

防沝公司小编搜集了一些我们常遇到的一些防水专业术语,我们一起来看看

防水层:为了防止雨水进入屋面,地下水渗入墙体、地下室及哋下构筑物室内用水渗入楼面及墙面等而设的材料层。

防潮层:为了防止地面以下土壤中的水分进入砖墙而设置的材料层

防渗漏注浆處理:建筑物的屋面、地面、墙面及管线外表面,在水压作用下若出现水滴或水流称为漏水;若只出现润湿称为渗水漏水和渗水现象统稱为防渗漏注浆处理。

防水堵漏专家:防水行业常用术语分享!

一道防水设防:具有单独防水能力的一个防水层次

合成高分子防水涂料:以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质,配制成的单组分或多组分的防水涂料

改性沥青密封材料:用沥青为基料,用适量的合成高分孓聚合物进行改性加入填充料和着色剂,经过特定的生产工序加工而成的膏状密封材料

沥青防水卷材:用原纸、纤维毡等胎体材料浸塗沥青,表面撒布粉状、粒状或片状材料制成可卷曲的片状防水材料

高聚物改性沥青防水卷材:以合成高分子聚合物改性沥青为涂盖层,纤维织物或纤维毡为胎体粉状、粒状、片状或薄膜材料为覆面材料制成可卷曲的片状材料。

高聚物改性沥青防水涂料:以沥青为基料用合成高分子聚合物进行改性,配制成的水乳型或溶剂型防水涂料

合成高分子防水卷材:以合成橡胶、合成树脂或此两者的共混体为基料,加入适量的化学助剂和填充料等经不同工序加工而成可卷曲的片状防水材料;或把上述材料与合成纤维等复合形成两层或两层以仩可卷曲的片状防水材料。

基层处理剂:为了增强防水材料与基层之间的粘结力在防水层施工前,预先涂刷在基层上的涂料

闭水试验:又叫蓄水试验,通过蓄水来检验防水系统的有效试验方式

防水层耐用年限:屋面防水层能满足正常使用要求的期限。

女儿墙:房屋外牆高出屋面的短墙

压顶:露天的墙顶上用砖、瓦、石料、混凝土、钢筋混凝土、镀锌铁皮等筑成的覆着盖层。

檐沟:屋面檐口排水沟

忝沟:屋面上的排水沟。

分格缝:为了减少裂缝在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝,刚性保护层仅在表面上作成V形槽称为表面分格缝。

满粘法:铺贴防水卷材时卷材与基层采用全部粘结的施工方法。

空铺法:铺贴防水卷材时卷材与基层仅在四周一定宽度内粘结,其余部分不粘结的施工方法

条粘法:铺贴防水卷材时,卷材与基层采用条状粘结的施工方法每幅卷材与基层粘结媔不少于两条,每条宽度不小于150mm

点粘法:铺贴防水卷材时,卷材或打孔卷材与基层采用点状粘结的施工方法每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm*100mm

热熔法:采用火焰加热器熔化型防水卷材底层的热熔胶进行粘结的施工方法。

冷粘法:采用胶粘剂或冷玛蹄脂进行卷材与基层、卷材与卷材的粘结而不需要加热施工的方法。

自粘法:采用带有自粘胶的防水卷材不用热施工,也不需要涂胶结材料而进行粘结的施工方法。

蓄水屋面:在屋面防水层上蓄一定高度的水起到隔热作用的屋面。

种植屋面:在屋面防水层上覆土或铺设锯末、蛭石等松散材料并种植植物,起到隔热作用的屋面

蜂窝:混凝土局部酥松,砂浆少、石子多石子之间出现空隙,形成的蜂窝状孔洞

孔洞:混凝土结构内有空腔,局部没有混凝土或蜂窝特别大

裂缝:混凝土硬化过程中,由于混凝土脱水引起收缩,或者受温度高低的温差影响引起胀缩不均匀而产生的裂缝。

变形缝:将建筑物用垂直的缝分为几个单独部分使各部分能独立变形。这种垂直分开的缝称为變形缝

施工缝:混凝土施工不能连续作业时,留置的临时间断处称为施工缝

接缝位移:在屋盖系统中,因温度、外力引起接缝间隙的變化

抗渗性能:混凝土抵抗压力水渗透的性能。

泛水:屋面与突出屋面结构连接处的防水构件或构造称为

止水带:地下防水工程受水壓作用时,在混凝土结构中与变形缝垂直的方向设置的橡胶、塑料或金属带叫止水带。

强度等级:混凝土结构件强度的技术指标它是指标准试件在压力作用下直到破坏时单位面积上所能承受的最大应力。是用来作为评定混凝土质量的技术指标

以上是防水小编搜集的一些防水工程中我们常需要遇到的一些防水专业术语,学好这些专业术语再也不怕被忽悠学好这些防水专业术语不仅能帮助自己,还能帮助别人让我们一起学防水知识,晋升防水达人 宜春袁州地沟防水补漏***_地沟防水补漏,地沟防水补漏***,地沟防水补漏公司,地沟防水補漏施工,

现在地下室已存水水是由地面(细石砼)和墙体(已粉刷,并做了聚氨酯防水处理)间的缝隙涌出这几天当地连续下雨,室外(田地)水面自然上升地下室地面低於室外水面,形成水压... 现在地下室已存水。水是由地面(细石砼)和墙体(已粉刷并做了聚氨酯防水处理)间的缝隙涌出。这几天当哋连续下雨室外(田地)水面自然上升,地下室地面低于室外水面形成水压,引起渗水
近期又无法降水,求:1、待水位下降后处悝方案。
2、目前不降水处理方案。

1、对墙根部位的渗水情况:首先在砌筑地下室墙体时,要保证砌体砂浆的饱满度避免从砖缝漏水;其次,在外墙内外侧抹灰前应将根部处理干净,保证根部抹灰密实、到位必要时在墙外侧与基础交接的阴角部位做成八字角;再者,要保证墙外侧防水砂浆的底部标高比地下室室内标高低外墙铺贴柔性防水层时,也对墙根部位进行特别处理一定要铺贴到位。 

2、对變形缝处渗水的情况:常采用在缝内侧用泡沫板填塞再用沥青麻丝封堵,外侧再用油膏做二布三涂的做法既保证变形缝的变形量,同時也保证防水效果在防水层外要砌筑保护墙,宽度比防水层每侧宽120并将保护墙的防水层之间的缝隙用水泥砂浆填实,以免基坑回填时破坏防水层  

3、对于散水部位处的渗水情况:应使外墙防水砂浆高出散水150mm左右或做到勒脚顶侧,保证散水部位的防潮层不断开并做好散沝与勒脚处的油膏填缝;为保证防潮效果,避免渗水地下室墙必须用水泥砂浆砌筑,灰缝必须饱满 

4、对于墙面通缝渗水的情况:砌筑湔先用水将砖表面湿润再铺砂浆;砌筑时确保灰缝砂浆密实饱满,灰缝应勾缝;外墙抹灰前应先检查灰缝若有不密实处再加强补缝。

制莋砂浆防水层(又称刚性防水)所采用的砂浆称作防水砂浆防水砂浆又叫阳离子氯丁胶乳防水防腐材料。 阳离子氯丁胶乳是一种高聚物汾子改性基高分子防水防腐系统由引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶乳液及聚丙烯酸酯,合成橡胶各种乳化剂,改性胶乳等所组成的高聚物胶乳加入基料和适量化学助剂和填充料,经塑炼混炼,压延等工序加入而成的高分子防水防腐材料选用进口材料囷国内优质辅料,按照国家行业标准最高等级批示生产的优质产品国家小康住宅建设推荐产品。寿命长施工方便,长期浸泡在水里寿命在50年以上

适用于结构的大面积防渗漏注浆处理水治理。一般情况下地下室大面积防渗漏注浆处理水治埋无法在迎水面进行,只能在褙水面处理故在施工前,应进行引排水以防止新做的防水面层被有压水冲坏。

选择漏水量集中部位开洞埋管使水从导管流出。根据漏水量大小可于一处或多处埋管引水,找不到漏水点时可在墙体下部埋管引水。

然后在不漏水部位按照材料使用要求大面积涂抹聚匼物水泥防水砂浆,需分层抹压顺序为防水素浆--防水砂浆--防水素浆,最后拨管堵水

对于混凝土轻微渗水,可用无机速凝止水材料涂抹茬混凝土表面戴橡皮手套反复揉搓,直至不见水影为止

对于有明显防渗漏注浆处理水的孔洞和缝隙,按孔洞和裂缝防渗漏注浆处理水處理的方法逐个进行止水处理。

对于地下室混凝土结构表面出现水压较小的不甚严重的慢防渗漏注浆处理水时(如冒汗、洇湿等)可於背水面涂刮聚合物水泥素浆,使表面形成一层不透水的覆盖层起到防渗作用。

具体作法为:将基层表面处理平整光滑凹凸不平处用沝泥砂浆填平、压实抹光,同时除去基层表面灰尘、油污等以利防水层粘结牢固。

上述工作完成并检查合格后即可按使用说明涂刮选萣的聚合物水泥素浆。

1、遇有地下室防渗漏注浆处理时可采用注浆方法处理,根据防渗漏注浆处理水情况可在结构上布置注浆孔布点荿梅花形、三角形或一字形,然后进行注浆处理以在结构内部形成防水帷幕。

2、可采用“面层封闭注浆”的方法即先下管引水,然后鼡聚合物水泥防水砂浆大面积抹面待砂浆强度达到要求后,从引水管注浆堵水

3、面层法,适用于结构的大面积防渗漏注浆处理水治理一般情况下,地下室防渗漏注浆处理治埋无法在迎水面进行只能在背水面处理,因此在施工前应进行引排水,以防止新做的防水面層被有压水冲坏

1、地下室渗水的处理方法,对墙根部位的渗水情况在砌筑地下室墙体时,要保证砌体砂浆的饱满度避免从砖缝漏水。

2、对变形缝处常采用在缝内侧用泡沫板填塞,再用沥青麻丝封堵外侧再用油膏做二布三涂的做法,既保证变形缝的变形量同时也保证防水效果。

3、管道穿越地下室的穿墙洞待管道***完毕后,四周用干硬性水泥砂浆或素水泥砸实然后外侧抹防水砂浆,待防水砂漿干燥后在大于管道外径35mm的范围内刷两遍聚氨脂防水涂膜。

4、暖气管穿越地下室的穿墙洞要考虑到管道的热胀冷缩现象,待管道***唍毕后用沥青麻丝将墙洞砸实,墙外侧抹水泥砂浆同样刷两遍聚氨酷防水膜。

5、对于散水部位处的渗水应使外墙防水砂浆高出散水150mm咗右或做到勒脚顶侧,保证散水部位的防潮层不断开并做好散水与勒脚处的油膏填缝。

6、墙面通缝渗水砌筑前,先用水将砖表面湿润再铺砂浆,砌筑时确保灰缝砂浆密实饱满灰缝应勾缝,墙抹灰前应先检查灰缝若有不密实处再加强补缝。

1、首先可以将地面用水泥砂浆向地漏方向找坡但表面要平整。门口附近坡度小地漏附近坡度大。

2、管线穿楼板根部及地漏附近加强防水。管根建筑密封膏封嚴水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。

3、将墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒为宜,墙地面交接处抹上小原角戓坡角刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。

电渗透技术研发机构与民用转化的推动者

国建精材旗下产品包括电渗透智能防渗除湿系统、荿型非固化橡胶沥青防水材料、水性环氧弹性注浆胶、水性速干阻尼胶、美国DAMTITE背水面防防渗漏注浆处理材料产品广泛应用于地铁交通、市政工程、商业地产等领

地下室堵漏遵循“防、排、截、堵相联系,刚柔相济量体裁衣,综合治理”的准则

“防”指采纳各种办法进步混凝土结构本身防水才能和选用别的防水办法,使工程具有必定避免地下水进入的才能

“排”是使用自流排水条件或机械排水法将地丅水排走,为工程防水发明有利条件

“截”是在工程所在地的地表设置排水沟、截洪沟、导排水系统,将地表水、雨水尽快走避免和削减雨水,裂隙水进入工程

“堵”是在围岩、结构、内衬有裂隙水或渗透水时,选用注浆、嵌填、抹面、涂刷防水材料等办法、堵住渗透水为施工发明有利条件。确保工程建成后具有杰出的防水功用

“防、排、截、堵”相联系是几种防水办法的联系,而刚柔相济是从材性视点动身请求在地下工程中选用刚性防水材料与柔性防水材料相合的设防办法。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜體验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

  明挖地铁车站主体结构工程防渗漏注浆处理水处理施工技术

  (中国中铁上海工程局市政工程公司 湖北襄樊 441 000)

  摘要:简述了明挖地铁车站主体结构工程不同防渗漏紸浆处理水情况的处理施工方法详细地介绍了各种堵漏、注浆、防水材料的合理选用和施工方法,总结车站主体结构各种原因造成的防滲漏注浆处理情况的不同采取合适的堵漏方法,从而保证地铁工程的防水效果

  关键词:防渗漏注浆处理水注浆 堵漏 施工工艺

  哋铁主体结构工程防渗漏注浆处理水是地铁车站主体工程较常见的一种工程缺陷,特别是地下水位较高的地区它不仅与地下工程周边地質水文环境、埋深、防水设计方案、防水材料等有关,还与结构混凝土性能、施工方案、施工工艺等有关由于影响地铁工程防水效果优劣的因素很多,因而多数地铁工程在完工后或多或少存在局部防渗漏注浆处理的质量缺陷为了尽快完成缺陷修复并使项目投入使用,地鐵工程防渗漏注浆处理处理在项目完工后显得尤其重要本文通过总结苏州地铁工程施工经验,针对地铁工程防渗漏注浆处理水施工处理進行探讨分析

  通过对苏州地铁明挖车站主体结构施工完车后结构防渗漏注浆处理水情况统计分析,总结明挖地铁车站结构防渗漏注漿处理水主要有以下原因

  (1)围护结构各类桩体(地下连续墙、灌注桩、旋喷桩、三轴搅拌桩等)施工缺陷以及桩体接缝处理不当形成的缺陷导致防渗漏注浆处理。

  (2)结构自防水存在缺陷引起防渗漏注浆处理:主体结构自防水施工是最为重要的防水环节但在施工过程中由於地下工程环境相对特殊,各地混凝土原材料、商品混凝土质量、混凝土的浇筑缺陷、结构模板支架拆除不当、混凝土养护以及地下结构支撑系统拆除引起结构过早受力等多方面原因形成结构裂缝难以避免。

  (3)由于主体结构变形缝、施工缝、诱导缝、穿墙管、抗拔(立柱)樁穿越底板处防水细部处理不精细而导致防渗漏注浆处理

  (4)外包防水层失效。外包防水板、防水涂料等选材不当或施工质量欠佳造成防渗漏注浆处理

  通过对防渗漏注浆处理原因的分析,地铁车站一旦发生防渗漏注浆处理情况对于围护结构、外包防水层则很难处悝,一般采取对结构混凝土缺陷进行修复才能解决防渗漏注浆处理问题地铁车站主体结构堵漏主要以注浆封堵结构缺陷为主。防渗漏注漿处理形式主要以点渗、裂缝防渗漏注浆处理、面渗、施工缝防渗漏注浆处理、诱导缝及变形缝防渗漏注浆处理等根据不同的防渗漏注漿处理情况分非别采用相痘的处理施工技术。

  3.1防渗漏注浆处理部位确定

  一般在整个车站结构封顶内支撑体系及模架全部拆除,頂板外包防水层、顶板覆土完成、地下疏干(降水)井封堵完成后上述各类缺陷引起的防渗漏注浆处理才会基本暴露,此时应全面检查结构牆面确定各个防渗漏注浆处理部位以及防渗漏注浆处理的形式。并加以标识和记录

  3.2防渗漏注浆处理处理施工方法

  点防渗漏注漿处理的现象可分为点或小于50mm的裂缝。若防渗漏注浆处理水轻微采取在该点或裂缝中心钻孔,孔径为10mm深60mm~80mm,埋设注浆管高压清水冲洗后注浆。注浆管嘴离孔底要有一定间隙孔口与注浆管采用堵漏粉固定,两侧裂缝也同样采用堵漏粉封堵;若防渗漏注浆处理水形成水流则先对该点或裂缝进行凿槽处理,然后再用上述方法堵漏

  面防渗漏注浆处理由点防渗漏注浆处理密集而成,如直径小于100mm的面积艏先按点渗处理,然后在渗水面内凿深30mm清洗后涂刷堵漏粉,使基面干燥并涂刷双组分聚氨酯涂料最后用防水砂浆封闭。

  3.2.3裂缝及施笁缝防渗漏注浆处理

  (1)工艺流程:钻注浆孔一凿U型槽一清理基面一冲洗注浆孔一嵌入注浆管一堵漏粉封面一注浆一封闭注浆管一基面恢複

  (2)施工工艺及要求。

  ①预设注浆孔:根据裂缝的形成情况一般裂缝为垂直墙面形成通缝,预设注浆孔为确保裂缝开凿后的位置并保证空位在裂缝上。采用①10mm的冲击钻头冲击成孔深度为100mm,间距为200mm成孔注意以裂缝为中心,垂直墙面并在裂缝两端收口处间距50mm各加设一个。

  ②凿槽:确定裂缝两端收口位置再延长150mm为凿槽截至位置为确保开槽的完整性,首先用钢碟片切割边界(以直线转折)深10mm即可,宽度不大于200mm沿裂缝顺着切割边界剔成U型沟槽,沟槽的深度为主筋暴露为止深度原则为钢筋保护层+主筋直径+10mm填充空间,一般能达箌70mm

  ③基面清理:基面的洁净程度是堵漏粉与基面结合效果的关键,基面一定要用清水、钢刷刷干净不允许有灰尘、浮渣松散层等雜物。

  ④冲洗注浆孔:注浆孔离基面还有20mm~30mm的深度可采用注浆管深入孔内高压水冲洗,反复几次孔内不允许留有杂物。

  4堵漏材料的合理选用

  (1)应用部位及作用:注浆孔口封堵、明水封堵、槽体临时封槽、为注浆、涂膜防水和卷材防水创造无水作业条件

  (2)堵漏材料的技术要求:速凝,凝结时间可调强度高,短时间内不开裂抗渗性能好;粘着力强;可带水作业。

  (1)防水材料技术要求:防水忼渗能力强涂膜材料不开裂;无腐蚀和耐腐蚀,耐久性好;具有足够强度与混凝土基面粘结力强,并能与结构形成整体;防水材料中不含溶絀物;操作简单、易检查、无污染

  (2)常用防水材料:水泥一有机速凝剂。如Rl型防水涂料这种材料既能快速堵漏又可作为永久性防水。

  (1)作用机理:填充混凝土内空洞、毛细孔、裂缝封闭防渗漏注浆处理水通道,置换混凝土中地下水的位置

  (2)材料性能要求:渗透性、可灌性好;无腐蚀性和耐腐蚀性,无污染有足够强度、耐久性好、无溶出物、无收缩,与结构形成整体材料有良好的粘结性,在列車振动下材料不分体、不脱体

  (3)可选用的材料:无机注浆材料应选用超早强自流平水泥,该材料具有补强加固和堵漏功能高分子注漿材料优先选用改性环氧树脂,如EAA和KS-7改性环氧树脂化学灌浆液不应选用单组分水溶性聚氨酯浆液,主要原因是其耐久性差与混凝土粘結能力差、自收缩、施工中不能采用二次重复注浆、注浆堵漏容易出现假堵缺陷。

  4.4治理变形缝防渗漏注浆处理水的材料

  变形缝防滲漏注浆处理水注浆材料不得选用强度高、刚度大的注浆材料如无机注浆材料、改性环氧注浆材料等,禁止使用堵漏剂堵漏?应先用凝凅时间快(可调)、强度低、粘度低、可灌性好、短时间内防水效果好的注浆材料。丙烯酰类注浆材料是常选的变形缝注浆止水材料但只能莋为临时止水。

  明挖地铁车站主体结构的防渗漏注浆处理主要为点渗、裂缝、及穿墙管、施工缝等细部施工处理不当造成的防渗漏注漿处理且防渗漏注浆处理水量以慢渗为主。一般堵漏时如果防渗漏注浆处理量比较大则采用注浆方式堵漏。如果为慢渗则采用堵漏粉矗接封堵总之,堵漏要因地制宜根据防渗漏注浆处理的各种情况选用合适的堵漏材料并采用合适的施工方法,才能达到长久的堵漏效果

参考资料

 