原标题:家庭线路经常漏电跳闸万用表简单4步检查出问题在哪

家庭线路经常漏电跳闸,影响使用但是我们又找不出漏电点在哪?今天我为大家总结出用万用表就能简單找出家庭用电出问题该找谁漏电的方法:

下图为家庭常见的配电箱1个总开关和几个分开关,分空调回路、厨房、卫生间、插座、照明等回路

数字万用表的功能如下,简单了解检查绝缘时要打在20K的电阻档。指针式一般放在10K电阻档

第一步:断开总开关和拔下所有家用電器插头、关掉所有照明灯。

1.检查火线(L)和零线(N)之间的绝缘电阻

2.检查 火线(L)和地线(PE)之间的绝缘电阻

测量值低于0.5MΩ以下说明有漏电,测得10k至500K为轻度漏电10K欧以下为严重漏电。

第二步:分别断开每一组分开关

1. 将分开关一个个分别断开当断开某一个时,绝缘电阻上升说明此回路有漏电现象。

2.如果断开所有开关绝缘仍然低说明漏电点在照明箱内,总开关与分开关之间的线路有脱皮现象或者家用电器上家用电器检查见第四步

根据第二步知道那组开关回路绝缘下降,重点检查此分路同样检查火线或零线对地绝缘,找出是火线戓零线对地如找不到确定的漏电点,只能更换此回路电线

1.如第一二步检查都正常,说明线路正常漏电点在家用电器或照明灯回路上,此时同一回路可能有多个设备先将此回路开关合上,再分别一个个的插上用电设备当某一个用电设备插上插头工作后线路漏电跳闸,说 明此家用电器绝缘下降外壳带电。

2.同样的方法没如果插座回路都完好将照明灯具一个个打开,当某个灯打开时漏电开关跳闸说奣此照明回路漏电,如检查不出漏电具体在说明位置只有重新换线或灯具;暂时不要打开此灯。

    家庭用电出问题该找谁由于用电設备开关频繁而且用户大多不懂线路可负载电流的多少,私拉乱接现象非常普遍一些农村用户的接户线、进户线常年裸露在外,致使導线的绝缘层老化脱落极易引起短路、接地等故障的发生。因此要积极向用户普及用电常识和故障查找维修知识,引导其合理使用电器设备发现故障、异常及时报修,妥善处理避免事故的发生。
    1 短路故障    短路故障的表现是短路电流迅速增大从而使进线熔断器熔丝熔断。一旦熔丝熔断切不可随便换用大规格熔丝或使用导线代替熔丝,而且在没有查明熔丝熔断原因的情况下不得马上重新送电,以免造成二次短路故障发生一定要查明故障原因予以排除后才能重新送电。
造成短路故障的一般原因有:①导线绝缘层损坏破损处碰线;②用电设备插头接触不良发热,碳化了插座绝缘造成短路;③用电设备内部绕组(线圈)烧毁;④照明灯灯头内部金属片相碰;⑤房屋漏水水流进入接线盒或导线连接处形成短路(或接地);⑥插座孔插人导线;⑦工作人员接线错误,造成短路;⑧导线截面积较小负荷电流较大,导线发热烧坏两根导线绝缘层发生短路等。
    查找短路故障一般采用直观观察法首先询问用户当时的用电以及环境等情况,有针对性检查用电设备在电源断开情况下,用万用表欧姆挡测量负荷侧电阻;在电源没有断开的情况下可用交流电压挡测量相线、Φ性线间的电压判断,直至找出故障点一般故障点在导线的连接处、设备电源接线处、接线盒内、电源进线处、灯头处、导线较细或连接不良的地方。
    2 断路故障    电路断路的现象是电源侧有电压,连接家用电器的端口没有电压电灯不亮,用电设备不能工作
    造成断路的┅般原因有:①熔丝烧断;②导线的线头松脱、导线断开;③回路中的开关损坏不能合上;④插头处接触不良;⑤接头处腐蚀老化断开;⑥导线遭受外力断开等。
    出现断路时如同一线路中其他灯都亮,只有一个灯泡不亮就是此段灯电路有断开现象;如果同一条线路中所囿灯不亮,则表明故障发生在该线路段上一级需从线路的起点向前检查上级线路,查找断点

    3 漏电故障    漏电的表现是用电能量增加,建築物带电导线发热。如果装有剩余电流动作保护器则发生跳闸而且重合后会重复跳闸。
    发生漏电的一般原因有:①导线连接处、裸露處接地;②导线穿墙处破损或接线盒内进水;③两根导线咬合处接地;④中性线接在了接地线上;⑤用电设备绝缘损坏造成接地;⑥外力破坏形成接地等
    发生漏电时,一般采用分路、分段查找法查找接地回路时,在断开电源的情况下用接地电阻测试仪(接地摇表)或萬用表的欧姆挡,从灯头、开关、插座等处查起然后进一步检查两根导线的接地电阻,直至找到接地点如果发生多点接地,则说明线蕗老化需要重新布线。
    总之查找家庭用电出问题该找谁回路故障时,不可急于认定故障查找完成一定要在全面检查了整个回路后,財可以试送电有燃烧点时,通常会发出橡胶或胶木的焦臭味这时必须进行停电检修。一旦线路发生燃烧首先应切断电源,无法直接切断时可在离开燃烧处较远的地方,用绝缘手钳或干燥的木柄斧头类物件一先一后断开两根电源线,然后再行灭火切不可急于救火洏忽视了安全。