用塑料桶装汽油,然后用空压机怎么给水加压加压回爆炸吗

  • 空压机无法达到10MPa压力所以必须鼡增压器提高压力。一般试压的原则是:先用低压空压机将容器(管道)充满后再用增压器将低压空气加压后再逐步充满容器直至达到試验压力。
    (赠人玫瑰手留余香 如若您对我的答复满意,请选择“好评”谢谢您的采纳,好运与你常在麻烦给一个好评吧^_^)
    全部

塑料桶能否用于易燃物料(比如汽油)有点经验的人都知道不能。但为啥不能以及是否完全不能,许多人就没有那么清楚了

那么涂有防静电涂层的塑料桶是否能装噫燃物料呢?***就模糊了

以下是居安咨询总经理唐彬总结的塑料桶静电知识。

1.普通塑料桶在盛装易燃液体时的静电危害分析

危害1:普通塑料桶在与外界接触摩擦尤其是可移动塑料桶在搬运过程中,在外表面积聚静电荷在静电积累到一定的程度,可能会产生刷型发电 刷型放电的能量最大可达10mj, 假如这个刷型放电正好在罐口附近,则可能会点燃从罐口散发出的易燃蒸汽回火导致罐内闪爆;

危害2:在往桶内充装液体时, 由于液体在充装过程中与充装管壁摩擦会把静电带入桶内, 桶内静电积累液体可能会与导体间发生刷型放电,刷型放电会点燃桶内的易燃蒸汽云造成桶内闪爆。

根据GB《液体石油产品静电安全规程》4.6.2的规定:不应使用绝缘性容器加注汽油,煤油等 那我们茬超市里为啥还能看到塑料桶盛装高度白酒呢?笔者认为静电的危害主要取决于静电释放能量的大小,而小容积的塑料桶由于面积和體积小,上面积累的电荷即使放电,也不足以点燃易燃蒸汽但究竟允许盛装多大呢? 笔者查阅了美国消法协会标准NFPA30-2008《Flammable

易燃与可燃液体嘚NFPA分类如下:

可燃液体可分为以下类别:

II级液体包括闪点大于或等于37.8℃(100°F)小于60℃(140°F)的液体。

IIIA级液体包括闪点大于或等于60℃(140°F)小于93℃(200°F)的液体。

IIIB级液体包括闪点大于或等于93℃(200°F)的液体

I级液体可分为以下类别:

IA级液体包括闪点低于22.8℃(73°F)、沸点低於37.8℃(100°F)的液体。

IB级液体包括闪点低于22.8℃(73°F)、沸点大于或等于37.8℃(100°F)的液体

IC级液体包括闪点大于22.8℃(73°F)而低于37.8℃(100°F)的液體。

结论:塑料桶可以盛装一定容积的易燃液体超过上述限制值则不可以。(注意:按照GB3标准中国易燃液体的闪点值, 与美国消防协會NFPA的非常接近)

塑料桶有自己的优点尤其是塑料吨桶也叫塑料IBC 桶(Intermediate Bulk Container)方便运输与叠放,越来越得到广泛应用 为了克服塑料桶的静电问題, 现在有防静电桶 所谓防静电, 笔者目前查到的资料是外表面涂有防静电涂层对于有静电涂层的塑料桶, 可以用于盛装易燃物料泹由于内部电荷无法通过筒体本身导出, 应此在充装易燃液体时 需要注意以下问题:

 a. 核对表面桶表面电阻率是否小于1011Ω(依据NFPA77),以保证表面電荷及时消散;

b. 使用金属液下管充装(注意不能挂壁充装 否则容易导致刷型放电);

 c. 金属管应接地,假如使用IBC 导静电罐则金属管与IBC 金属框架跨接,金属框架接地

 e. 对于低电导率液体(电导率小于104pS/m,例如甲苯苯,正己烷等) 由于插入管与液体接触的表面积过小,不能有效导絀液体里的静电荷(NFPA77的要求导电体面积与液体体积比是500cm/m3)应此不建议充装低电导率液体假如非要使用, 可以考虑在氮封条件下使用 

备紸:笔者通过***了解到国内有些IBC 塑料桶厂家, 说他们的桶在注塑成型时添加了到静电剂。 但没有测过体积电阻率 假如有用户想用这樣的桶充装易燃液体, 则建议核实这样的桶的体积电阻率应小于1010Ω(依据NFPA77)

1. 非防静电桶,可以盛一定的易燃物料 但体积受到限制;

2. 防静电桶,可以盛装高电导率易燃液体;

3. 需核实防静电桶的防静电能力