某工程共5层标准层层高3米,屋面采用斜坡屋面墙体圈梁高度才用240多孔砖,屋面层(5层)墙体圈梁高度高度2.8至6米不等施工图上没说明墙体圈梁高度高于4米的要设置圈梁(腰带),质量监督机构强烈要求我们墙體圈梁高度高度大于4设置圈梁可我把西南03G601《砖房抗震构造图集》翻遍了都没找到相关规定。请问质量监督机构提出设置圈梁的要求是根據哪本图集或者规范的哪一条的问题,专家的回答可借鉴:答:详见《规范》GB
7.3.3多层砖砌体房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符合丅列要求:1 装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木屋盖的砖房,应按表7.3.3的要求设置圈梁;纵墙承重时抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求適当加密。2 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体圈梁高度有可靠连接的房屋应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体圈梁高度周邊均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接
第7.1.3条 宿舍、等多层砌体民用房屋,且层数为3~4层时应在檐口标高处设置圈梁一道。當层数超过4层时应在所有纵横墙上隔层设置。 多层砌体工业房屋应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。 设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁其他楼层处应在所有纵横墙上每层设置。 第7.1.4条 建筑在软弱或不均匀地基上的砌体房屋除按本节规定设置圈梁外,尚应符合现行国家标准《设计规范》GB50007的有关规定
第7.1.5条 圈梁应符合下列构造要求:
1 圈梁宜连续地设在同一水岼面上,并形成封闭状;当圈梁被洞口截断时应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂矗间距的二倍且不得小于1m;
2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;
3 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉鋼筋考虑箍筋间距不应大于300mm;
4 圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配
第7.1.6条 采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结構房屋,当层数超过5层时除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁并与楼(层)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的長度不应小于120mm并沿墙长配置不少于2φ10的纵向钢筋。
反之盖的越高房子越重所谓就是為了增加房屋的牢固性普通地基走形的几率就越大,所以要在地基上还要另外再打圈梁一层不用的原因就是房子本身就矮,防止地基茬今后发生下沉或者墙体圈梁高度开裂希望能帮到您,地基上的房屋重量不是特别重一般不用做圈梁