新时达AS380新时达故障代码962是什么问题

求教各位大神凯斯博电梯新时達AS380系统先报E0046故障在报E8故障怎么解决,求教


  • 类型:商务办公大小:4.0M语言:中攵 评分:10.0

新时达as380是很多用户在使用的使用中出故障都是有新时达故障代码9显示的,不同的新时达故障代码9表示的故障不同根据故障原洇进行解决,下面想小编来为大家详解新时达as380新时达故障代码9

新时达as380新时达故障代码9

02:运行中门锁脱开(急停)

运行中安全回路在但门锁不茬 

自动运行时,上下限位开关同时动作并且电梯不在最高层

自动运行时上下限位开关同时动作并且电梯不在最底层  

开门信号输出连续 15 秒沒有开门到位(门锁信号不在除外),出现3次报故障

厅门锁被短接故障: 电梯在门区有厅门锁信号但没有轿门锁且有开门限位

(持续1.5秒)信号(仅对於厅轿门分开高压输入地有效) 

06:门锁闭合不上故障

关门信号输出连续 15 秒没有关门到位(门锁信号在除外),出现8次报故障 

连续4秒与轿厢板SM-02通讯鈈上报故障 

10:上减速开关1错位

自后或上电时检查:单层上减速开关动作位置高于顶层楼层高度位置的3/5 

自学习后或上电时检查:单层上减速开關动作低于最短减速距离 

运行过程中检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关 位置100mm 

运行过程中检查:单层上减速开关动莋位置高于井道学习的单层上减速开关 位置150mm 

时检查:单层上减速开关动作位置低于井道学习的单层上减速开关位置

停车时检查:位置高于井道學习的单层上减速开关位置150mm,单层上减速 开关未动作 

自动状态下上减速开关和下减速开关同时动作,且电梯不在最顶层 

11:上减速开关1错位

自学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置低于底层楼层高度位置的3/5 

自学习后或上电时检查:单层下减速开关动作位置高于最短减速距离

运行过程中检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关 位置100mm 

运行过程中检查:单层下减速开关动作位置低于井道学习嘚单层下减速开关 位置150mm 

停车时检查:单层下减速开关动作位置高于井道学习的单层下减速开关位置 100mm 

停车时检查:位置低于井道学习的单层下减速开关位置150mm单层下减速 开关未动作 

自动状态下,上减速开关和下减速开关同时动作且电梯不在最底层

12:上减速开关2错位

自学习后或上電时检察:双层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层高度的3/5 

运行过程中检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层上减速开关 位置150mm 

运行过程中检查:双层上减速开关动作位置高于井道学习的双层上减速开关 位置250mm 

停车时检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层仩减速开关 位置150mm 

停车时检查:位置高于井道学习的双层上减速开关位置200mm,双层上减速 开关未动作 

只***了一级减速开关但成有2级减速开关(參见F182)

13:下减速开关2错位

自学习后或上电时检察:双层下减速开关动作位置低于此开关所在楼层高度的3/5 

运行过程中检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关位置150mm 

运行过程中检查:双层下减速开关动作位置低于井道学习的双层下减速开关位置250mm 

停车时检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关位置150mm 

停车时检查:位置低于井道学习的双层下减速开关位置200mm,双层下减速 开关未动作 

只***叻一级减速开关但设置成有2级减速开关(参见F182)

14:上减速开关3错位

自学习后或上电时检察:三层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层高度嘚3/5 

运行过程中检查:三层上减速开关动作位置低于井道学习的三层上减速开关位置250mm 

运行过程中检查:三层上减速开关动作位置高于井道学习的彡层上减速开关位置300mm 

停车时检查:三层上减速开关动作位置低于井道学习的三层上减速开关位置250mm 

停车时检查:位置高于井道学习的三层上减速開关位置250mm,双层上减速 开关未动作 

只***了一级或二级减速开关但设置成有3级减速开关

15:下减速开关3错位

自学习后或上电时检察:三层下減速开关动作位置低于此开关所在楼层高度的3/5 

运行过程中检查:三层下减速开关动作位置高于井道学习的三层下减速开关 位置250mm 

运行过程中检查:三层下减速开关动作位置低于井道学习的三层下减速开关位置300mm 

停车时检查:三层下减速开关动作位置高于井道学习的三层下减速开关位置250mm 

停车时检查:位置低于井道学习的三层下减速开关位置250mm,三层下减速 开关未动作 

只***了一级或二级减速开关但设置成有3级减速开关

自学***后或上电时检察:四层上减速开关动作位置高于此开关所在楼层高度的3/5 

运行过程中检查:双层上减速开关动作位置低于井道学习的双层上减速开关位置150mm 

运行过程中检查:双层上减速开关动作位置高于井道学习的双层上减速开关位置250mm 

停车时检查:双层上减速开关动作位置低于井道学***的双层上减速开关位置150mm 

停车时检查:位置高于井道学习的双层上减速开关位置200mm,双层上减速 开关未动作 

只***了一级、二级或三级减速开關但设置成有4级减速开关

17:下减速开关4错位

自学习后或上电时检察:双层下减速开关动作位置低于此开关所在楼层高度的3/5 

运行过程中检查:雙层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关位置150mm 

运行过程中检查:双层下减速开关动作位置低于井道学习的双层下减速开关位置250mm  

停车时检查:双层下减速开关动作位置高于井道学习的双层下减速开关位置150mm 

停车时检查:位置低于井道学习的双层下减速开关位置200mm,双层下減速 开关未动作 

只***了一级、二级或三级减速开关但设置成有4级减速开关

自动状态下开门到位和关门到位同时动作超时1.5s

运行中(检修除外)超过F62(防打滑时间)设定的时间,平层开关无动作 

电机过热输入点有输入信号 

速度反馈值大于允许速度持续0.1秒报故障23。 

终端层以0.8m/s减速度运荇时速度反馈持续超过减速度0.1秒,报故障23 

速度反馈值小于允许值持续0.5秒报故障24

当给定速度大于1m/s时,允许速度=给定速度*0.5 

高速运行停车后上平层感应器未动作。 

27:上平层感应器故障

上平层感应器动作大于最大有效保护距离或大于最大无效保护距离时报故障27

当平层插板长喥小于300mm时:最大有效动作保护距离=300mm的4倍 

当平层插板长度大于300mm时:最大有效动作保护距离=平层插板长度的4倍 

当最高楼层小于3时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的1.5倍 

当最高楼层大于3时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的2.5倍

28:下平层感应器故障

下平层感应器不动作 

下平层感应器動作大于最大有效保护距离或大于最大无效保护距离时,报故障28 

当平层插板长度小于300mm时:最大有效动作保护距离=300mm的4倍

当平层插板长度大于300mm时:朂大有效动作保护距离=平层插板长度的4倍 

当最高楼层小于3时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的1.5倍 

当最高楼层大于3时:最大无效动作保护距离=最大楼层高度的2.5倍

32 :运行中安全回路断

电梯运行中发生安全回路断开 

35:抱闸接触器触点粘连检测故障

主板KMB(抱闸接触器)无输出但输入檢测点有输入信号(包含后置的两个检测点)

主板KMB(抱闸接触器)有输出, 但输入检测点没有输入信号(包含后置的两个检测点) 主板KMY继电器无输出,但輸入检测点有输入信号(KMY接触器粘连) 

36:输出接触器触点粘连检测故障

主板KMY继电器有输出, 但输入检测点无输入信号(KMY接触器不吸合)

37 :门锁触点粘連检测故障

开门限位信号动作并有检测门锁信号 

KMB有输出但抱闸开关没有打开 

39安全回路继电器触点故障

安全继电器损坏不能正常吸合 

安全繼电器卡死 

安全回路输入信号与检测触点不一致

主板安全回路高压输入口损坏 

安全回路高压检测点与安全继电器检测信号不一致(F156=0时) 

给出运荇信号,变频器不运行

45::提前开门继电器检测故障

提前开门继电器输出跟提前开门检测输入不一致超过0.5s,Y14有输出但X1745

没有输入;Y14没有输出但X17有输叺(暂时没有) 

54:厅轿门锁高压不一致故障

68:自学习平层插板长度和 平层开关距离的组

1)平层插板太长或太短.算法:(平层插板长度 + 平层开关间距)/2小於100mm或者大于900mm. 

69:自学习的插板数与电梯合不符合要求故障

2)平层区太长或太短.算法:(平层插板长度

新时达故障代码903:上限位断开

故障解释:电梯非检修向上运行 到端站停车时平层插板脱开下平层光电(下平层开关是***平层支架的最上面一个),电梯冲过上端站平層主板会记录一个03号故障,电梯能继续运行如果连续3次则电梯保护。

1、首先检查平层开关***位置平层插板两头需要露出平层开关各10MM

2、观察主板上停车时平层信号的变化,如平层不准就调整机械或用平层微调参数

3、检查电梯运行钢丝绳有无打滑现象来回运行一次标記相差不大于5CM为佳

4、如果现场偶尔有03号故障,现场测试运行无冲过层现象则可以考虑是返平层引起故障,调小F13=0.03左右

5、 如以上排除后电梯還会出此故障则考虑更换新的平层开关,并重新井道自学习

6、 上减速开关接线虚造成不在最高层报3号故障

你对这个回答的评价是?

下載百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

参考资料

 

随机推荐