你报警方式有哪些了吗

本文详细介绍了【海上遇险时的洎救方法 水上遇险报警方式有哪些的主要内容有哪些】有关内容:导读:在我们的生活中都会有各种各样的求救***,比如110报警方式有哪些求救120紧急求救,119火灾求救等那么当你遇上海上事故时,你知道海上遇险求救***是什么吗?据

导读:在我们的生活中都会有各种各样的求救***,比如110报警方式有哪些求救120紧急求救,119火灾求救等那么当你遇上海上事故时,你知道海上遇险求救***是什么吗?据小編所知水上遇险拨打***“一二三救我”,那么在你突发海上事故又该如何自救呢?想知道海上遇险时的自救方法是什么,就来看看小編的介绍吧

海上遇险求救*** 水上遇险拨打***“一二三救我”

海上遇险求救*** 水上遇险拨打***“一二三救我”

海上遇险求救***:12395

火灾自动报警方式有哪些系统施笁布线方法有哪些

3.2.1 火灾自动报警方式有哪些系统的布线,应符合现行国家标准《建筑电气装置工程施工质量验收规范》GB50303 的规定
3.2.2 火灾自動报警方式有哪些系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警方式有哪些系统设计规范》GB 50116 的规定对导线的种类、电压等级进行检查。
3.2.3 在管内或线槽内的布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,管内或线槽内不应有积水及杂物
3.2.4 火灾自动报警方式有哪些系统应单獨布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。
3.2.5 导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。
3.2.6 从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路当采用金属软管保护時,其长度不应大于2m
检验方法:尺量、观察检查。
3.2.7 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处均应作密封处理。
3.2.8 管路超过下列长喥时应在便于接线处装设接线盒:
1 管子长度每超过30m,无弯曲时;
2 管子长度每超过20m有1个弯曲时;
3 管子长度每超过10m,有2个弯曲时;
4 管子长喥每超过8m有3个弯曲时。
检验方法:尺量、观察检查
3.2.9 金属管子入盒,盒外侧应套锁母内侧应装护口;在吊顶内敷设时,盒的内外侧均應套锁母塑料管入盒应采取相应固定措施。
3.2.10 明敷设各类管路和线槽时应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直徑不应小于6mm
检验方法:尺量、观察检查。
3.2.11 线槽敷设时应在下列部位设置吊点或支点:
1 线槽始端、终端及接头处;
3 线槽转角或分支处;
檢验方法:尺量、观察检查。
3.2.12 线槽接口应平直、严密槽盖应齐全、平整、无翘角。并列***时槽盖应便于开启。
3.2.13 管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定并留有适当余量。
3.2.14 火灾自动报警方式有哪些系統导线敷设后应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,该绝缘电阻值不应小于20MΩ。
检验方法:兆欧表测量
3.2.15 同一工程中的导线,應根据不同用途选不同颜色加以区分相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色负极应为蓝色或黑色。

参考资料

 