最近项目中涉及到强电和弱電混合设计所以相关的“隔离”就显得尤为重要,以下是一些自己收集到的资料本人能力尚浅,说错的地方敬请见谅
这里将隔離模块分为隔离电源模块和隔离信号模块部分,分别以隔离电源模块和光耦为目标进行介绍大部分数据都来自相应的数据手册,侵删!
DC-DC隔离电源定压输入、非稳压输出隔离电源模块效率高、体积小、可靠性高、耐冲击、隔离特性好,温度范围宽国际标准引脚方式,阻燃封装(UL94-V0)自然冷却,无需外加散热片无需外加其他元器件可直接使用,并可直接焊接于PCB板上
适用于由开关电源或其怹稳压源供电,对输出电压及纹波要求不高小电流隔离和DC-DC电压变换的场合,如大功率IGBT驱动、纯数字电路、一般低频模拟电路、RS232、RS485、CAN-bus隔离通讯系统等电路结构为开环系统。不适用于输入电压波动范围大于10%或对电压精度要求特别高的场合
? 大功率IGBT驱动?
? 纯数字電路、模拟前端隔离电路
? 一般低频模拟电路?
? 医学、手持、便携仪表?z?运算放大器电源??
某型号隔离电源原理框图洳上图所示,该系列模块采用双极型推挽振荡变换器输出方波通过隔离变压器耦合的次级线圈,然后通过后级的二极管蒸馏和电容的滤波输出直流电压。该系统属开环控制系统输出电压会有一定范围内的变化,均属正常不影响使用。
上图是广州致远电子有限公司生产的ZY0505IBS-2W输入输出电压均为5V,输出最大功率为2WU3的基本工作原理见上图,首先5V输入电压经过DC-AC电路变换成交流电AC1,接着隔离变压器把AC1变壓成交流电AC2然后AC2经整流二极管变回直流电,最后经三端稳压器稳压器输出5V直流电压由于输入输出之间完全靠隔离变压器耦合,他们之間没有任何电气接触如果用万用表测量任意一个输入引脚和输出引脚,他们之间的阻值为无穷大所以称之为电源隔离模块。
在数据手册上都会有相关的说明下图是广州致远电子有限公司生产的隔离电源模块。
下图为MORNSUN生产的隔离电源模块:
(2)在使用0505时发现输入5v后输出有5.8v/5.4v等换了好几个,电压都不一样想问一下,如何能将电压稳定在4.9-5.2之间呢 0505输出我并了一个100uf电解电容和一个0.1uf濾波电容。
主要原因就是这种隔离电源要求有个最小负载,还是看数据手册下图是广州致远电子有限公司生产的隔离电源模块。
下图为MORNSUN生产的隔离电源模块: