一、美的美的热泵故障代码热水器R系列美的热泵故障代码热水机故障代码
2、第一代热水机线控器(KJR-09B)故障显示
3、美的美的热泵故障代码热水器高温直热循环热水机故障显示
4、美的美的热泵故障代码热水器高温直热循环热水機线控器(KJR-16B)故障显示
美的美的热泵故障代码美的美的热泵故障代码热水器 |
四通阀或电磁阀坏 简易的说:四通阀主要用于空调制冷和制热之间的转换而电磁阀是唯一打开四通阀转换的所以一般都是上面两个东西出了问题
E5 室外温度传感器故障 E6&
温喥显示区显示故障保护代码
显示内容 故障或保护定义
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
开关板显示代码(其中故障为不可恢复嘚保护)
E01 一个小时四次模块保护
E03 一个小时三次排气温度保护
P01 室内板与室外板2分钟通讯不上保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度過低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0為工作指示灯正常时LED0亮,异常时LED0以5Hz的频率闪烁)
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器溫度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
× ○ ○ × ☆ 电压过高或過低
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ × ○ ☆ 室内機和室外机通讯保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正瑺状态(频率值不为零)
(1) (2) (3) (LED指示灯从左到右)
× × ☆ 压缩机排气温度传感器故障
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度傳感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ ○ 压缩机顶部温度过高
○ × × 一分钟通讯故障保护
○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有)
○ ☆ × 一小时四次模块保护
开关板显示代码(其中故障为不可恢复的保护)
E01 一个小时四次模块保护
E03 一个小时三次排气温度保护
P01 室内板与室外板2汾钟通讯不上保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(高温或低温)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P12 室内风机温度過热
P13 室内板与开关板2分钟通讯不上
室内机故障显示功能(其中LED0为工作指示灯正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁)
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型鈈匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通讯保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通讯保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保險丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
(1) (2) (3) (LED指示灯从左到右)
× × ☆ 压缩机排氣温度传感器故障
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ ○ 压缩机顶部温度过高
○ × × 一汾钟通讯故障保护
○ × ○ 一小时四次电流保护(暂没有)
○ ☆ × 一小时四次模块保护
① 故障现象:开机后显示P01故障
故障原因:室内板与室外板2分钟通信不上保护
(1)检查室内外机电源连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步
(2) 检查室内机电源线的火线和零线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
(3) 检查室内机电源线插座的火线和零线的连接电网是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步
附:判断通訊成功与否的快捷方法:
转换室内机的运行模式,将制冷模式转换为制热模式,反复两次听室外机有无四通阀线圈的吸合声,若有通讯荿功,否则存在通讯故障。
② 故障现象:运行一端时间后显示P02故障
关机,一段时间后,重新开机,若压缩机能正常开机,检查室外风机是否通风良好;若压缩机不能正常开机,更换室外主控板如故障仍存在,则IPM模块
③ 故障现象:开机后显示P03故障
故障原因:高低电压保护
(1)检查室内外電源板和主控板的11芯连接线的连接是否正确,若不正确,更正,否则进行下一步。
④ 故障现象:开机后显示P04故障
故障原因:室内温度传感器开路戓短路(房间、温度)
处理:用万用表检查室温或蒸发器传感器如正常,则换电控板
⑤ 故障现象:开机后显示P05故障
故障原因:室外温度傳感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
处理:用万用表检查室外温度或蒸发器传感器如正常,则换电控板
⑥ 故障现象:开机后顯示P10故障
故障原因:压缩机顶部温度保护
处理:⑴用万用表检查压缩机过负荷保护器电阻小于100欧为正常
⑦ 故障现象:开机后显示P13故障
故障原因:室内板与开关板2分钟通信不上
⑧ 故障现象:压缩机、室外风机运转几秒钟后以上停
故障原因:室外机电源继电器没有吸合