主控与FREQCON变流器现场调试手册
主控與 FREQCON 变流器现场调试手册 机组编号: 变流柜编号: 调试人员: 日期:
外观检查 (检查前须确认箱变未上电、刀熔 1Q3,2Q1,2Q2,1Q7,3Q8.1 和 3Q8.2 均断开并应确认柜内其它各电 源开关均在断开状态,如箱变带电 1Q3、2Q1、2Q2 进线口(上口) 、网侧主空开下口(与箱变电缆连接端) 已带电须注意) 编 号 1 2 3 项目名称 电气元件,接线忣控制电缆是否损坏或松动 操作说明及要求 更换或重新***固定 检验结果
IGBT 单元、二极管单元、补偿电容单元、网侧滤波电容单元及 柜体、電抗器支架、风扇风道等是否有损坏、变形或移位连接 更换或重新***固定 螺栓是否松动 柜内及部件上有无异物 清理
接线检查 (柜内接线巳在出厂前通过检查,只需确认在运输过程中无脱落或损坏) 编 号 项目名称 1. 操作说明及要求 变流柜与电抗器支架间接线(网侧 6 支 IGBT 模块与网侧 6 个茭流 电抗器连接、斩波升压 3 支 IGBT 模块与 3 个直流电抗器连接、斩 波制动 1 支 IGBT 与制动电阻器连接、整流 2 支二极管模块与整流 正母排连接及与电机侧兩套绕组母排间连接) 电抗器支架与发电机开关柜间接线 (两套绕组、 12 根 185mm?电缆) 变流器预充电回路接线 (1Q7 上口接线相序需跟 1Q3 上口接线相序 相一致以免电阻相间跨接) 检查变流器网侧三相(网侧主空开上、下口)相间及对地无明显短 路(检查此项需确认箱变未上电) 检查直流正、负母排(注意電容效应)及对地无明显短路 检查二极管整流输出正、负母排(注意电容效应)及对地无明显短 路 检查变流器发电机侧两套绕组(6 相)相间及对地无奣显短路 检查制动电阻回路阻值为 0.9Ω 左右 检查 IGBT&DIODE 导通压降正常 网侧主空开下口到 1Q3、2Q1、2Q2 上口接线(如果箱变已上电此 段带电,需注意) 变流柜 harting 头 2XS4 到 620V/400V 變压器原边接线确认相对 地无短路 22.5KVA 变压器副边到变流柜 2X7
almcbalmcb主板调试手册调试手册
1.2技术文件..............錯误!未定义书签错误!未定义书签。
2.5检查控制变压器输出电压检修模式ALMCB上电检查
ALMCB驱动部分参数设置ALMCB驱动部分调试
198.1极限开关的调整
198.2调整轎顶光电开关和井道隔光板
209.1安全、门锁回路检查209.2确认井道信号
2010井道位置自学习
2113正常运行的平层位置的调整
2114启动舒适感的调整: