维纶屏和欧姆龙威纶通和1500PLC通讯讯不上

我只是将通讯模式改了通信格式改了 ,因为初始的那个状态也连接不上  

ADSS光缆线厂家***;梁经理天润一舟光电通讯电缆厂家24小时免费直销***;梁经理厂家直销,免去所有销售环节价格更实惠,质量更放心 RRT天润集团系光纤光缆电线电纜,电子电器信息科技投资为主营业务的大型跨国投资企业,亚太总部设于香港立足中国电子信息业,建立有效的产品供应网...


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

CP1H与威纶联机数据的反应不是实時显示,稍有延时通常情况是没什么问题,但是由于有用到一个旋转编码开关进行数值的设定触摸屏的反应慢,将会导致调整反馈不忣时

后来反复查找问题,将通讯设置改一改就好了首先将通讯设置改成定制,格式:72,E提高波特率,正常情况下不会报错但必須与触摸屏侧的波特率一致。模式必须是HOST LINK232C是作别的用途的,与触摸屏无关

CP1H和威纶通讯,后来把波特率改成11520就好多了