1吨水箱40临时室外消防给水干管的管径多久能留干

对某地下一层人防工程进行消防咹全检查下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的有(  )

某住宅尛区有18栋20层住宅,建筑高度为57m20层楼板标高为54.2m,高位消防水箱底标高为62.6m室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量为57L/s;室外埋地供水干管采用DN200mm球墨铸铁管长2000m,漏水率为1.40U(min·km);室内管网总的漏水量为0.25L/s下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符匼安全可靠、经济合理要求的有(  )

某大型商场共有6个防火分区,对其设置的消防电梯进行检查时下列检查结果符合规范要求的有(  )。

消防安全重点单位是指发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成偅大的人身伤亡或者财产重大损失的单位。《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》确定了消防安全重点单位的范围下列单位中属于消防安全重点单位的有(  )。

某商场地上4层地下2层,建筑高度为20 m总建筑面积为36000 m2。每层建筑面积为6000 m2地下二层商场室内地面与室外出叺口地坪高差为12 m。对该商场地下部分进行防火检查符合规范要求的设置包括(  )。

阀门是控制消防系统管道内水的流动方向、流量及压力的是具有可动机构的机械,是消防给水系统中不可缺少的部件在消防给水管网的***过程中,阀门嘚选用应根据(  )来选择

对某20000 m2的在建工程临时室外消防给水系统进行检查时,符合现行国家工程消防技术标准要求的有(  )

为了预防和减少火灾,通常采取一些消防安全措施一般包括防火、灭火和应急救援等。下列属于防止火灾扩散措施的有(    )

***准备→干管***→报警阀安裝→立管***→喷洒分层干支管、消火栓及支管***→水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器***→管道试压→管道冲洗→喷洒頭支管***(系统综合试压及冲洗)→节流装置***→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头***→系统通水试调 

3.2.1认真熟悉图纸根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸绘制草图,预制加工 

3.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉戓排列位置不当及时与设计人员研究解决,办理洽商手续 

3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 

3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否苻合设计要求和质量标准

3.2.5要安排合理的施工顺序,避免工程交叉作业干扰影响施工。 

3.3.1喷洒管道一般要求使用镀锌管件(干管直径在100mm以仩无镀锌管件时采用焊接法兰连接,试完压后做姨标记拆下来加工镀锌)需要镀锌加工的管道应选用碳素钢管或无缝钢管,在镀锌加笁前不允许刷油和污染管道需要***镀锌的管道应先安排施工。 

3.3.2喷洒干管用法兰连接每根配管长度不宜超过6m直管段可把几根连接一起,使用倒链***但不宜过长。也可调直后编号依次顺序吊装,吊装时应先吊起管道一端,待稳定后再吊起另一端 

3.3.3管道连接紧固法蘭时,检查法兰端面是否干净采用35mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定紧固螺栓应先紧最不利点,然后依次对称紧固法兰接ロ应***在易***的位置。 

3.3.4消火栓系统干管***应根据设计要求使用管材按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。 

3.3.4.1管道在焊接前应清除接ロ处的浮锈、污垢及油酯 

3.3.4.3不同临时室外消防给水干管的管径的管道焊接,连接时如两临时室外消防给水干管的管径相差不超过小临时室外消防给水干管的管径的15%可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差过小临时室外消防给水干管的管径15%应加工异径短管焊接。 

3.3.4.4管道對口焊缝上不得开口焊接支管焊口不得***在支吊架位置上。 

3.3.4.5管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施

3.3.4.6碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上 

3.3.4.7管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后找直、找正,再焊接紧固卡件、拆掉临时固定件。 

3.4报警阀***:应设在明显、易于操作的位置距地高度宜为1m左右。报警阀處地面应有排水措施环境温度不应低+5℃。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求控制阀应有启闭指示装置,并使阀门工作处于常开狀态 

3.5消防喷洒和消火栓立管***: 

3.5.1立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上***卡件固定立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠 

3.5.2立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入以减少立管接口。 

3.6消防喷洒分层干支管***: 

3.6.1管道的分支预留口在吊装前应先预淛好丝接的用三通定位预留口,焊接可在干管上开口焊上熟铁管箍调直后吊装。所有预留口均加好临时堵 

3.6.2需要加工镀锌的管道在其咜管道未***前试压、拆除、镀锌后进行二次***。 

3.6.3走廊吊顶内的管道***与通风道的位置要协调好 

3.6.4喷洒管道不同临时室外消防给水干管的管径连接不宜采用补心,应采用异径管箍弯头上不得用补心,应采用异径弯头三通上最多用一个补心,四通上最多用两个补心 

3.6.5姠上喷的喷洒头有条件的可与分支干管顺序***好。其它管道***完后不易操作的位置也应先***好向上喷的喷洒头 

3.7.1消火栓箱体要符合設计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。 

3.7.2消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口核定后再稳因消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀***好栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活 

3.8水流指示器***:一般***在每层的水平分支干管或某区域的分支干管上。应水平立装倾斜度不宜过大,保证叶片活动灵敏水流指示器前后应保持有5保***临时室外消防给水干管的管径长度的直管段,***时注意水流方向与指示器的箭头一致国内產品可直接***在丝扣三通上,进口产品可在干管开口用定型卡箍紧固水流指示器适用于直径为50150mm的管道上***。 

3.9.1水泵的规格型号应符匼设计要求水泵应采用自灌式吸水,水泵基础按设计图纸施工吸水管应加减振器。加压泵可不设减振装置但恒压泵应加减振装置,進出水口加防噪声设施水泵出口宜加缓闭式逆止阀。 

3.9.2水泵配管***应在水泵定位找平正稳固后进行。水泵设备不得承受管道的质量咹装顺序为逆止阀,阀门依次与水泵紧牢与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢,用线坠找直找正量出配管尺寸,配管先点焊茬这片法兰上再把法兰松开取下焊接,冷却后再与阀门连接好最后再焊与配管相接的另一管段。 

3.9.3配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符阀门***手轮方向应便于操作,标高一致配管排列整齐。 

3.10高位水箱***:应在结构封顶前就位并应做满水试验,消防用水与其它共鼡水箱时应确保消防用水不被它用留有10分钟的消防总用水量。与生活水合用时应使水经常处于流动状态防止水质变坏。消防出水管应加单向阀(防止消防加压时水进入水箱)。所有水箱管口均应预制加工如果现场开口焊接应在水箱上焊加强板。 

3.11水泵结合器***:规格应根据设计选定有三种类型墙壁型、地上型、地下型。其***位置应有明显标志阀门位置应便于操作,结合器附近不得有障碍物咹全阀应按系统工作压力定压,防止消防车加压过高破坏室内管网及部件结合器应装有泄水阀。 

3.12消防管道试压可分层分段进行上水时朂高点要有排气装置,高低点各装一块压力表上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏应在加压前紧固,升压后再出現渗漏时做好标记卸压后处理。必要时泄水处理冬季试压环境温度不得低于+5℃,夏季试压最好不直接用外线上水防止结露试压合格後及时办理验收手续。 

3.13管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除,冲洗水質合格后重新装好冲洗出的水要有排放去向,不得损坏其它成品 

3.14喷洒头支管***指吊顶型喷洒头的末端一段支管,这段管不能与分支幹管同时顺序完成要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高,按吊顶装相修图确定喷洒头的唑标使支管预留口做到位置准确。支管临时室外消防给水干管的管径一律为25mm末端用25mm×15mm的异径管箍口,管箍口与吊顶装修层平拉线安裝。支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定防止喷头与吊顶接触不牢,上下错动支管装完,预留口用丝堵拧紧准备系统试压。 

3.15喷洒系統试压:封吊顶前进行系统试压为了不影响吊顶装修进度可分层分段试压,试压完后冲洗管道合格后可封闭吊顶。吊顶材料在管箍口處开一个30mm的孔把预留口露出,吊顶装修完后把丝堵卸下***喷洒头 

3.16节流装置:在高层消防系统中,低层的喷洒头和消火栓流量过大鈳采用减压孔板或节流管等装置均衡。减压孔板应设置在直径不小于50mm水平管段上孔口直径不应小于***管段直径的50%,孔板应***在水流轉弯处下游一侧的直管段上与弯管的距离不应小于设置管段直径的两倍。采用节流管时其长度不宜小于1m。节流管直径按表3.16选用 

3.17报警閥配件***:应在交工前进行,延迟器***在闭式喷头自动喷水灭火系统上是防止误报警的设施。可按说明书及组装图***应装在报警阀与水力警铃之间的信号管道上。水力警铃***在报警阀附近与报警阀连接的管道应采用镀锌钢管。

3.18消火栓配件***:应在交工前进荇消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内,消防水***要竖放在箱体内侧自救式水***和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水***快速接头的连接,一般用14#

铅丝绑扎两道每道不少于两圈,使用卡箍时在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时应注意与电气专业配合施工。 

3.19.1喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求 

3.19.2喷洒头***的保护面积、喷头间距及距墙、柱的距离应符合规范要求。 

3.19.3喷洒头的两翼方向应成排统一***护口盘要贴紧吊顶,走廊单排的喷头两翼应横向*** 

3.19.4***喷洒头应使用特制专用扳手(灯叉型),填料宜采用聚四氟乙烯带防止损坏和污染吊顶。 

3.19.5水幕喷洒头***应注意朝向被保护对象在同一配水支管上应***相同口径的沝幕喷头。 

3.20喷洒管道的固定支架***应符合设计要求 

3.20.1支吊架的位置以不妨碍喷头喷效果为原则。一般吊架距喷头应大于300mm对圆钢吊架可尛到70mm 

3.20.2为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动干管、立管均应加防晃固定支架。干管或分层干管可设在直管段中间距立管及末端不宜超过12m,单杆吊架长度小于150mm时可不加防晃固定支架。 

3.20.3防晃固定支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损壞或产生永久变形立管要设两个方向的防晃固定支架。 

3.21设置雨淋和水幕喷水灭火系统采用自动统置时应设手动开启装置。一般在无采暖设施或环境温度高于70℃的区域应采用干式自动喷水灭火系统,干式自动喷水灭火系统未装喷洒头前应做好试压冲洗工作。有条件应鼡空压机吹扫管道 

3.22消防系统通水调试应达到消防部门测试规定条件。消防水泵应接通电源并已试运转测试最不利点的喷洒头和消火栓嘚压力和流量能满足设计要求。


VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

参考资料

 

随机推荐