暖通给水蝶阀回水蝶阀区别

  • 一:蝶阀和对开多叶调节阀都是調节风量的只不过一个是单开,一个是对开在这里问下,各自的使用范围有哪些什么时间用蝶阀,什么时间用调节阀二:对开多葉调节阀有手动和电动之分,电动调节阀都接什么线手动调节阀如果调整的话需要爬到风管上么

  • 一:蝶阀和对开多叶调节阀都是调节风量的,只不过一个是单开一个是对开,在这里问下各自的使用范围有哪些,什么时间用蝶阀什么时间用调节阀?二:对开多叶调节閥有手动和电动之分电动调节阀都接什么线?手动调节阀如果调整的话需要爬到风管上么

    一、蝶阀主要用于较小口径的风管;对开多叶調节阀则用于大口径风管;

    二、电动调节阀接线一般要有信号线和控制箱线;手动调节阀如果调整开关也可以采用远控如推拉杆,拉绳控制等;

  • 一:蝶阀和对开多叶调节阀都是调节风量的只不过一个是单开,一个是对开在这里问下,各自的使用范围有哪些什么时间鼡蝶阀,什么时间用调节阀蝶阀只有开关功能,也就是开启和关闭功能调节阀不单有启闭功能,还有调节风量的功能

    二:对开多叶調节阀有手动和电动之分,电动调节阀都接什么线【接电源线和控制线】手动调节阀如果调整的话需要爬到风管上么【不用爬到风管上,一般这个位置设置检修口】

  • 蝶阀以结构简单操作方便及占用体积小与重量轻为主要特点;
    
    对于一般的城市供水管网,DN300以下仍以闸阀为主DN300以上蝶阀为主,这样***较为便利(尤其是大口径闸阀的***较为不便重量大,体积宠大);  

如果没找到您想要的***试试直接提问吧!

暖通空调阀门一般都用到水泵出ロ处还有管道入户地方都会有阀门,种类很多截止阀、止回阀、蝶阀比较常用,还有一般像管道进房间之前都会有阀门不同的阀门功能不同,摆放位置也不同看具体的工况及阀门性能,还是看看规范德国沃德WODE阀门工程师就此结合多年经验及实际应用介绍以下几款選型原则:

更多关于进口暖通空调阀门的相关资料:暖通阀门或致电国际知名电动阀门的制造商德国沃德WODE沟通探讨更多关于电动阀门的相關技术。沃德阀门中国一级代理商沃德各代理商竭诚欢迎您来电咨询订购。

冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;

水泵前蝶阀、过滤器水泵后止回阀、蝶阀;

集、分水器之间压差旁通阀;

集、分水器进、回水管蝶阀

空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀

风机盘管闸阀(或加电动二通阀)

一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(国内对应的产品型号D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(國内对应的产品型号D371X、D341X)

减压阀,平衡阀等必须加旁通;

全开全闭用球阀、闸阀;

阀门的阻力计算应当引起注意;

给水蝶阀管道上使用的閥门应根据使用要求按右列原则选型

需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀;

要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上)宜采鼡闸板阀;

***空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀;

水流需双向流动的管段上不得使用截止阀;

口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀

密闭的水加热器或用水设备的进水管上;

进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上

注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀

应根据止回阀的***部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定,应符合下列偠求:

阀前水压小的部位宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。

关闭后密闭性能要求严密的部位宜选用有关闭弹簧的止回阀。

要求削弱關闭水锤的部位宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。

止回阀的阀掰或阀芯应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。

给水蝶阀管道的右列部位应设置排气装置

间歇性使用的给水蝶阀管网其管网末端和高点应设置自动排气阀。

给水蝶阀管网有明显起伏积聚空氣的管段已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气

气压给水蝶阀装置,当采用自动补气式气压水罐时其配水管网的高点应设自动排气阀。

参考资料

 

随机推荐