热继电器电流过载设定怎么设定

如何设置变频器电子热继电器保護功能

(ET)保护功能参数的合理设置可以达到保护和不被过大热继电器电流过载设定损坏的目的。电子热继电器的门限值定义为电动机和变頻器两者额定热继电器电流过载设定的比值用百分数表示,一般其调整范围为50%100%当变频器的输出热继电器电流过载设定达到电子热继電器的设置值时,变频器内微处理器根据通用电动机的参数和特性进行计算智能地切断变频器的输出电压,从而起到保护电动机和变频器的作用电子热继电器保护功能具有反时限特性,即电动机的运行热继电器电流过载设定越大电子热继电器的保护时间就越短。电子熱继电器的门限最大值一般不会超过变频器的最大允许输出热继电器电流过载设定不会超出IGBT模块的安全热继电器电流过载设定范围。变頻器的电子热继电器实质就是具有反限时特性的智能过载限流器

    设置电子热继电器的合适参数意义重大,尤其是电动机相对于变频器功率较小或者电动机负载较重,有过流和堵转故障发生时设置合适的电子热继电器参数,可以有效地保护电动机和变频器

    电子热继电器参数的设置:在变频器容量较大,而电动机功率相对较小时为了保护电动机不受过大热继电器电流过载设定而损坏,应将ET值设置得较尛例如设置为50%,以达到保护电动机的目的;在电动机和变频器功率匹配的情况下一般ET值可设置为80%左右;当电动机负载较重,或者设置運行频率低于其额定频率较多使电动机的负载热继电器电流过载设定较大,存在着运行过流跳闸故障时在不超出电动机最大允许热继電器电流过载设定的前提下,应将电子热继电器的ET值设置为100%以减少电动机运行过程中的过流跳闸现象,但是不能取消电子热继电器的保護如果还是发生变频器运行故障,应更换更大一级功率的变频器必要时,在变频器输出端可外接热继电器由于变频器的输出热继电器电流过载设定中有一定的谐波热继电器电流过载设定,有引起热继电器误动作的可能所以在设置热继电器的动作热继电器电流过载设萣时,应将动作热继电器电流过载设定调大10%左右

热继电器的整定热继电器电流过載设定的范围由本身的特性来决定它描述的是在一定的热继电器电流过载设定条件下热继电器的动作时间和热继电器电流过载设定的平方成反比。

当热继电器用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时一般按电动机的额定热继电器电流过载设定来选用。例如热繼电器的整定值可等于/usercenter?uid=f4fe05e79d410&teamType=1">泰和数控

热继电器的热继电器电流过载设定整定值 就按电机铭牌上电机的额定热继电器电流过载设定选择。

因为热繼电器是作过载保护的热继电器的保护特性符合电机的热过载特性。

你对这个回答的评价是

应按电动机额定热继电器电流过载设定的┅点五设定

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的***。

额定热继电器电流过载设定的1.5倍選择

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的***

参考资料

 

随机推荐