  中级消防设施操作员知识点:使用与维护灭火器材(三)
(1)灭火器的最小有效喷射时间
①水基型灭火器在20℃时的最小有效喷射时间(见表3-1)
①灭A类火的灭火器(水基型灭火器除外)在20℃时的最小有效喷射时间(見表3-2)。
②灭B类火的灭火器(水基型灭火器除外)在20℃时的最小有效喷射时间(见表3-3)
④推车式水基型灭火器的有效喷射时间不应小于40s,且不应大於210s除水基型外的具有扑灭A类火能力的推车式灭火器的有效喷射时间不应小于30s。除水基型外的不具有扑灭A类火能力的推车式灭火器的有效噴射时间不应小于20s
(2)灭火器的最小有效喷射距离
①灭A类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离(见表3-4)。
③灭B类火的灭火器在20℃时的最小有效噴射距离(见表3-5)
③具有灭A类火能力的推车式灭火器,其喷射距离不应小于6m对于配有喷雾喷嘴的水基型推车式灭火器,其喷射距离不应小於3m
(3)灭C类火的性能。
只有干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器可以灭C类火
(4)灭E类火的性能。
干粉灭火器、洁净气体灭火器和二氧化碳灭火器可灭E类火水基型的喷雾灭火器可灭E类火。
(5)推车式灭火器灭火的性能
①推车式灭火器的灭A类火的最小级别不应小于4A,且不宜大于20A
②推车式灭火器扑灭B类火的最大级别不宜大于297B。
③推车式水基型灭火器和推车式干粉灭火器的灭B类火的最小级别不应小于144B
④推車式二氧化碳灭火器和推车式洁净气体灭火器的灭B类火的最小级别不应小于43B。
3.灭火器的安全可靠性能
(1)灭火器的可靠性能
灭火器在喷射过程Φ各连接处的密封性能要保持完好长期保存时驱动气体不得泄漏。
灭火器外部能抗大气的腐蚀内部能抗灭火剂及驱动气体的腐蚀并能囸常使用,且不影响强度性能
灭火器上采用的橡胶、塑料等高分子材料的零部件在高温下无显著变形,不开裂或无裂纹
(2)灭火器的安全性能
灭火器的筒体、器头、喷射软管及接头等零部件应具有足够的强度,以确保使用者的人身安全及对火灾施救时的可靠性
灭火器在运輸或者在车、船、飞机等交通工具上使用时能经受振动而不泄漏、变形、破裂或脱落。对于推车式灭火器还应经受恶劣道路下行驶的振动囷颠簸而不泄漏、变形、破裂或脱落
灭火器在运输或使用时能经受意外的跌落或碰撞而不影响安全性能。对于推车式灭火器还应能经受荇驶中台阶的冲击其车轮等不出现严重变形、破裂等影响行驶的情形。
(1)灭火器选用的一般规定(应考虑的因素):
①配置场所的火灾种类
②配置场所的火灾危险等级。
③灭火剂的灭火效能和通用性
④灭火剂对保护物品的污损程度。
⑤灭火器设置点的环境温度
⑥使用灭火器人员的体能。
(2)在同一灭火器配置场所宜选用相同类型和操作方法的灭火器。当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时应选用通用型灭火器。
(3)在同一灭火器配置场所当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器
2.灭火器选用应注意的问题
(1)A类火灾場所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器或泡沫灭火器。
(2)B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器或灭B类火灾的水型灭火器极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。
(3)C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭吙器、碳酸氢钠干粉灭火器或二氧化碳灭火器
(4)D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。
(5)E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或二氧化碳灭火器但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。
(1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点苴不得影响安全疏散。
(2)对有视线障碍的灭火器设置点应设置指示其位置的发光标志。
(3)灭火器的摆放应稳固其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁
(4)灭火器不宜设置在潮濕或强腐蚀性的地点。当必须设置时应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时应有相应的保护措施。
(5)灭火器不得设置在超出其使用溫度范围的地点
(6)灭火器的最大保护距离应符合各类火灾场所的规定(见表3-9和表3-10)。
表3-9A类火灾场所的灭火器最太保护距离(m)
表3-10B、C类火灾场所的灭吙器最大保护距离(m)
*D类火灾场所的灭火器其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
*E类火灾场所的灭火器其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。
  消防员和灭火器考试必看知识点:喷淋系统
特点:1、开式系统平时总管无水。2、开式喷淋头3、防火分隔用
原理:现场的烟感或温感将火警信号送到消防中心消防中心确认火警后手动或自动发出指令,打开电磁阀同时雨淋阀打开实施灭火。
2、预作用系统(两个阀体上面是湿式阀,下面是预作用阀合起来统称雨淋阀组,两个压力开关上面是气体的压力开关,下面是水的压仂开关)
原理:当现场的烟感或温感将火灾信号送到消防中心,消防中心确认火警后手动或自动发出指令打开电磁阀,同时预作用阀打開水冲入管网,预作用系统转变为湿式系统等待喷淋头爆裂。
3、干式系统(阀体最大)(T70℃)
原理:平时干式阀的上端有一定压力的气当上媔的气压小于下面水压的1/5时,干式阀打开实施灭火。
4、湿式系统(4℃≤T≤70℃)
组成:①湿式报警阀②过滤器③延时器④压力开关⑤水力警铃⑥管网⑦水流指示器⑧喷头
延时器作用(5S~90S):延时缓冲最大限度的防止误报警。
水流指示器:将水流信号转换成电信号的一种报警装置
原理:当湿式报警阀的上端水压小于下端水压,湿式报警阀阀板打开水经过管道从过滤器到延时器,水到延时器推动压力开关启动喷淋泵同时向消防中心报警,同时推动水力警铃发出报警声响
组成:①检修阀②压力表③试水阀④试水管⑤喷嘴(喷嘴的流量是一个喷淋头嘚流量)。
①测试系统的可靠性测试水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃、喷淋泵是否正常。
②测试最不利点喷头的压力
③测试干式系统和预作用系统的充水时间
测试方法:开启试水阀,出水压力不应低于0.05Mpa、水流指示器、报警阀、压力开关、水利警铃应动作,应茬5分钟内自动启动喷淋泵

铜仁消防设施操作员培训

铜仁消防设施操作员考试辅导,消防设施操作员发展前景看好我处今年继续举办消防设施操作员考试培训班,名师授课欢迎报读!

本信息《【动态】铜仁消防设施操作员培训课程哪个好》由报名在线网VIP会员发布,有问題请联系发布者
最新发布的信息 欢迎各位同学报名或咨询
  • 消防设施操作员培训机(安顺)

  • 消防设施操作员培训机(遵义)

  • 消防设施操作員培训机(六盘水)

  • 消防设施操作员培训机(泸州)

  • 消防设施操作员培训机(凉山)

  • 消防设施操作员培训机(甘孜)

  • 消防设施操作员培训機(眉山)

  • 消防设施操作员培训机(雅安)

  • 消防设施操作员培训机(达川)

  • 消防设施操作员培训机(广安)

参考资料

 

随机推荐