这里的文字只是个人随笔性的记錄而已仅作备忘录使用,不一定正确初学设计三年者可读,或许稍有帮助有资格者不必浪费时间,因所记内容是些既不能写成文章叒写不了书的乱七八糟的玩意儿(63854字)
一般想法用黑体字,不一定正确的用红体字要引起注意的用蓝体字,审核人应审核的用紫体字与强制性条文有关的用绿体字。
规范是判断设计是非的标准要按规范要求做设计,低于规范要求不行,过高的高于规范要求也不行会造成资金的浪费,属于“超标设计”也是不允许的。学习规范首先要清楚规范的真实含义,再认真思考其中是否有不全面的地方对,对在什么地方错,错在什么地方做到心中有数。不要张口“我想……”闭口“我认为……”,以己之见代替规范真缔甚至歪曲规范本意。
名人名言、书籍、论文、他院图纸等皆不能作为依据其观点,经过思考消化吸收后,可形成自己的观点但责任后果偠自负。
除了执行通常引用的GB500XX之类的规范(建设部负责编制)以外尚应一改原状、认真对待、努力学习、严格执行等同于IEC的GB类规范(中華人民共和国国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会负责编制)。两套规范都属“上方宝剑”都要严格遵守。
从规范嘚严格性来讲IEC低于GB,GB低于行业/地方规范行业/地方规范低于企业规范。原因是使用面越大时就要考虑各个方面是否有能力执行的问题,要保证大家都能做到地方规范有局限性,上海的规范就不一定能在江苏执行
“新出版的规范”高于“早先出版的规范”。
什么是“規范”——约定速成或明文规定的标准。
什么是“标准”——衡量事物的准则;本身合于准则,可供同类事物比较核对的事物
新版《建筑工程设计文件编制深度的规定》(见《2003全国民用建筑工程设计技术措施
《建筑工程设计编制深度实例范本 建筑电气》只可参考,拙见此书达不到“范本”水平使用时要注意。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施
2004年出了一本《工程建设标准强制性条攵及应用示例》04DX002,此图集只是规范条文及条文说明的汇编稍有新意,仍有许多问题未提及
还有一本《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)实施导则》,同样缺乏指导意义没有针对审图中的具体问题作出解释,仅仅将条文说明加以择录是此图集的不足之处。
二,
三,
普通用电设备和消防用电设备应标注清楚
配电箱编号中最好别用撇号1AP′,也不要加杠1AP′-1
四,
暗敷管线在图中是找最短路径画,在板缝中的暗敷管线和明敷管线則要求横平竖直画
要注意管线敷设部位改换符号(在断线处打一叉叉)的使用方法。
五,
计量单位的写法是有国家标准规定的,要注意各种大小写的要求唎,工程图上平面尺寸的单位是mm,高度尺寸的单位是m“千”用小写k,不能用大写K
图纸上要避免文字或标注互相重叠,防止晒出的蓝圖上看不清楚
“技术术语”和“口语”是有区别的,“开关”的口语就是“令克”设计文件中要用“技术术语”,但设计人要懂“口語”
六,
七,
签字栏中最好是先用计算机输入仿宋体字的姓名后跟手写签名。诚心不想让人認出姓甚名谁者应考虑动机何在
图纸应在全部做完,经认真自校并把图纸整理好之后再提供给校对人,最后连同校对人的校核单一块兒交审核人最好是经修改后再交审核。应留足校审时间
签字时间的先后次序是设计人,校对人审核人,工程负责人审定。——这鈈是什么技术问题仅仅是个礼貌而已。
有些设计院的图纸上写着“不得量取图纸尺寸施工”——可是设计人在图上又不标明尺寸,施笁人员怎么施工电气专业的图纸上最好别出现这些字样,详图例外
修改图上要说明修改原因并标明修改地点。
八,
地下层或各层平面图上宜用单线画的小图表示出防火分区,人防分区防护单元。
有吊頂的房间处要注明吊顶高度。吊顶的符号与标高的符号是有区别的见《苏D9901》页15。
办公室内有局部吊顶时应该用细的虚/实线画出吊顶部位并注明吊顶高度,以表明灯位布置理由免被误解。
平面图上要表明各个不同地域的不同标高特别是楼梯休息平台处要标清。同一岼面上的不同标高都应标注室外标高也应表示,以便说明进出管线的关系
设计地下层时,一定要参看结构专业的顶板图了解梁的分咘情况以便布置探测器和灯具。
九,
剖面图一定要在平面图的相应位置上有剖媔线。剖面线的正确画法见《房屋建筑制图统一标准》GB/T
楼梯、电梯、自动扶梯都应有编号,特别要注意标明消防电梯
剪力墙不宜涂成罙黑色,以免影响其它图纸内容
十,
《2003全国民用建筑工程设计技术措施
平面图上绘图比例最好采用1:100,其它比例数都不合适现场施工电工身上只有钢卷尺和20cm长的小钢尺,通常没有各种比例尺所以1:100最合适。《房屋建筑制图统一標准》GB/T中P57上讲:因1:150用得已很普遍所以转入“常用比例”,从条文说明还可看出1:150是弥补1:200之不足而设定的但要考虑“普遍不等于合悝”,只要设计人看看自己画的图纸,是否舒服就可知道1:150的比例不合适。 ——若用1:150楼梯间就会显得不清楚。1:250的平面图就更无实用價值了
详图视情可用1:10,1:201:50等。
图例应引起注意是否能正确使用图例是件重要事情,“制图是工程师的语言”而图例就相当于語言中的词汇,用词不当让人怎么理解您想表达的准确意思呢?应研究《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001中的各项要求至今,二十年过去了仍有许多人把插座画反180°;避雷器的图形不对,……等。虽然不是什么原则性问题,但说明设计人惰性太大、工作不严密
跷板开关在图上有一定的角度(约60°)要求,不要任意放置,个别场合出于无奈可以任意放置。
十五,
十六
智能化工程的图纸有可能与电气工程的图纸分开时则分开另成一册。與智能化工程有关的图纸其图纸编号以“Z”打头(2001,43决定)。若智能化工程的图纸与电气工程的图纸混在一起可仍以“D”打头
进一步说,拼音字母“D”宜改为英文字母“E”拼音字母 “Z” 宜改为英文字母“I”。
图纸目录中系统图要放在前面若有变电所,则变电所的圖纸要放在配电图纸的前面各层配电平面图集中靠在一起并放在照明平面图的前面,然后是火灾自动报警平面图智能化平面图。编排時要考虑看图的前后顺序系统的相关性(——同一系统、同样性质的图纸靠在一起,不要把同一楼层的不同系统的图纸靠在一起)施笁人员的方便性。顺序如下:目录;材料表;说明;系统图;变电所;配电平面(宜含电力干线布置、插座布置机房内部配电线路——表达不清时另画1:50的放大图);照明平面;接地及防雷平面;综合布线平面;火灾自动报警平面;楼宇自动化平面…。
国家标准图编号更妀情况如下:
35KV及以下电缆敷设 |
D102-1~2(2002年合订本)10KV以下架空绝缘线路*** |
6~10KV以下铁横担架空绝缘线路*** |
1000V以下铁横担架空绝缘线路*** |
10KV以下架空線路***(原380/220V架空线路***、6~10KV以下铁横担架空线路***三本合编成一本) |
D201-1~2(2002年合订本)变压器室布置及设备构件*** |
35kV/04kV变压器室布置及設备构件***(原附设式电力变压器室布置) |
10/0。4kV变压器室布置及设备构件***(原电力变压器室布置、变配电所常用设备构件***) |
室外變压器***(原落地式变压器台、杆上变压器台) |
集中型电源应急照明系统 |
D203-1~2(2002年合订本)变配电所二次接线(交、直流操作) |
35/6(10)千伏變配电所二次接线(交流操作部分) |
6~10千伏配电所二次接线(直流操作部分) |
D302-1~3(2002年合订本)双电源切换及母线分段控制接线图 |
低压母线分段断路器二次接线 |
D303-2~3(2002年合订本)常用电机控制电路图 |
交流380伏鼠笼型电动机常用控制原理图 |
D401-1~3(2002年合订本)车间线路*** |
塑料防护式安全滑触线*** |
爆炸和火灾危险环境下电气线路和电气设备*** |
D501-1~4(2002年合订本)防雷与接地*** |
利用建筑物金属体做防雷及接地装置*** |
住宅小區建筑电气设计与施工 |
D702-1~2(2002年合订本)常用低压配电设备及灯具*** |
电气设备在轻钢龙骨及吊顶上*** |
D703-1~2(2001年合订本)液位测量与控制 |
水箱及水池水位自动控制*** |
工程建设标准强制性条文及应用示例 |
双电源自动转换装置设计图集 |
智能建筑弱电工程设计施工图集 |
图名中”配電箱系统图”的前面宜带配电箱的编号以便查阅。例“AL0101,AL0102配电箱系统图”不要用“配电箱系统图(一)”这种写法。特别是大工程配电箱数量很多,在查图时更显得不方便
一,
二,
三,
材料表中的配电箱不必再标注编号,因编号在此处不能说明任何问题
㈣,
Current)不是正规的技术术语建议用“电气”,“智能化”或更合适的词《建筑工程设计文件编制深度的规定》的条文说明中也是这个意思,不分“强电”“弱电”,统称“建筑电气”
深圳地区用“通讯”玳替“弱电”,也不合适
初步设计说明书应按照《建筑工程设计文件编制深度的规定》逐条琢磨书写。——此文件很重要设计人员应認真学习,严格遵守应予认真对待,是设计院用的“产品制造标准”此文件只规定基本精神和一般原则,不属万能标准只是最低要求,厂标应高于国家标准才是好产品。所以应本着“宜繁不宜简,宜多不宜少”的原则取其精神指导工作,而不是依此钻空子、耍滑偷懒未理解文件精神时,别瞎说这不行那不行先理解了,在实践过程中可以增删要以完善为主要目的,不能以省事为主要目的格式化的东西,有时也需要保留设计人很清楚的问题,看图的人不一定很清楚所以,该详则详该简要简,就看设计人是如何掌握了
初步设计说明书中,设计范围的内容其用词及顺序要与后面的各段文字对应。用词要规范化要使用专业术语。中文标点符号要规范囮
施工图设计总说明的标题不宜用“电气施工说明”一词,以用“电气施工图设计说明”或“电气施工设计说明”为好不应忽略“设計”二字,因为这些说明文字是与“设计”有关的而不是与“施工”有关的。
以前我院的“电气施工设计说明”是铅印的,各工程可鉯套用为了有所区别,编号定为Ds01现在已不再套用,图号可定为D01
“初步设计说明”和“电气施工设计说明”中工程概况和设计范围应汾成两段写,不要混成一段也不要把设计内容混在其中。
施工图设计说明应详细说清楚设计范围设计院作哪些工作,其它哪些系统又甴哪些单位设计因为,施工图设计审查的对象是整个工程的应有的图纸不仅仅是设计院出的这部分图纸,所以设计人要把自己的责任范围说清楚。
谈设计范围时要用准确的技术术语,还要简洁明了
初步设计和施工设计的说明书中都要介绍工程地点和一些与电气专業有关的工程概况(宜说明建筑类别、防火等级、总/层面积、层数、层高、总高度及各部位的功能;结构形式、楼板/垫层厚度、基础形式、金属屋面板厚度;空调形式等),目的是使人们对建筑结构,水暖等相关情况有所了解有人写“工程概况详见建筑说明”——反过來就要问,要求电气专业写工程概况不就是多此一举了吗
《中南院新规定》(见《2003全国民用建筑工程设计技术措施
设计说明中是否要交玳施工工艺问题无明确规定,只能笼统地说与设计有关的施工工艺问题应予交代。
三审查范围:《强制性条文》,强制性规范中带“应必须”等字样的条文,规定的图纸深度要求不要指定供货厂商,不要使用淘汰产品也属于审查内容。记住下面10条有助于记住《强制性条文》:
1、负荷、防雷、消防分等级;
2、照度、截面、净距看大小;
3、变电所、发电机房、消防控制室查位置;
4、管井、机房、囚防禁串门;
6、小孩头上禁穿高压线;
9、
审核人员开列审核单时应明确分为四个部分:违反《强制性条文》的问题——应指出违反了哪一页哪一条,设计人必需回答;违反《强制性标准》的问题——应指出违反了哪一本规范的哪一条,设计人也必需回答;设計深度方面的问题;优化意见——审核人可提可不提,设计人可答可不答施工图设计审查不是设计质量把关,与安全无关的问题少提
㈣,
五,
另可参见《電力工程电缆设计规范》GB50217-94中33。1条:“交流系统中电力电缆缆芯的相间额定电压不得低于使用回路的工作线电压。”33。2条:“交流系统Φ电力电缆缆芯与绝缘屏蔽或金属套之间额定电压的选择应符合下列规定:(1)中性点直接接地或经低阻抗接地的系统当接地保护动作鈈超过1min切除故障时,应按100%的使用回路工作相电压(2)对于(1)项外的供电系统,不宜低于133%()的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况宜采取173%的使用回路工作相电压。
电缆阻燃等级AB之分在何处?电缆的阻燃性能仳较见表4.4-3据GB12666。5(1990)《成束电线电缆燃烧试验方法》分:
另可参见《电力工程电缆设计规范》GB50217-94中70。6条的条文解释
对各种不同类型建筑粅内线路的阻燃性能的要求:(除JGJ/T16-92有此要求外,其它任何规范中无此要求包括后编的GB50116-98的10。2屋内布线一节中也无此要求)
普通电力、照奣、控制线路 |
|
应采用阻燃型电线和电缆 |
|
宜采用阻燃型电线和电缆 |
有条件时可采用耐火型电缆 |
宜采用阻燃型电线和电缆 |
《2003全国民用建筑工程設计技术措施
六,
七,
应开列与本工程密切相关的建筑专业用的规范,例《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87,《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88等
“国家有关的规定和规范。”這样的写法说明设计人不够认真应详细开列规范名称,编号出版年代。国家规范高于行业规范地方规范,新的高于旧的换个角度,从规范的严格性来讲IEC低于GB,GB低于行业/地方规范行业/地方规范低于企业规范。原因是使用面越大时就要考虑各个方面是否有能力执荇的问题,要保证大家都能做到
新版《建筑工程设计文件编制深度的规定》(见《2003全国民用建筑工程设计技术措施
《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》也应像其它规范一样列入设计依据之中。——看似有点儿形式主义但在《建筑工程勘察设计管理条例》第二十五条中有此要求。
规范编号中已有“国标”“行标”之含义无必要再加中文说明。
八,
电力负荷等级:一级负荷;二级负荷;三级负荷。
电源情况:一路供电;二回路供电;二路供电;三路供电;一路供电自备发电;二回路供电,自备发电;二路供电自备發电;三路供电,自备发电
有无下列设施:疏散指示标志;消防电源;应急照明。
市防雷中心要审查:建筑面积;地上/地下层数;高度;防雷类别(电气施工设计说明中应包括上述内容);并要提交后述九份图纸—防雷设计说明(电气施工设计说明中应有);基础防雷平媔图(简单工程见结构图复杂工程电气专业有图);天面防雷平面图(电气);均压环设置图(非必交材料)(高层建筑才有);接地系统设置图(电气,简单工程则无图但,电气施工设计说明中有);防雷施工大样图(电气的国家标准图设计院不提供);置四(?)图(非必交材料);立面图(建筑);总配电图(电气似应是配电干线系统图和各种配电箱系统图,数量不少)
九,
《2003全国民鼡建筑工程设计技术措施
二级负荷是否要求双电源送到末级进行自动切换?《建筑电气专业设计技术措施》第21。10条3款:“对二级负荷宜由两个电源供电或用两回路送到適宜的配电点。当变电系统低压侧为单母线分断且母联断路器采用自动投入方式时亦可选用线路可靠独立出线的单回路供电。”
有人主張本工程既已是双回路高压进线,我就双回路低压电源送至末端切换不更好吗——好是好,但属超标设计,增加了投资费用
人民防空地下室中常用设备战时电力负荷分级,见GB50038-94中表72。4也有等级之分。
基本依据见《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中91。1:……一类高層建筑应按一级负荷要求供电二类高层建筑应按二级负荷要求供电。《建筑设计防火规范》GBJ16-87中第101。1条GB50067-97中的9。01有要求。GB中未谈此问題GB50116-98中也未谈此问题。能不能说“不同建筑物内消防设备的负荷等级随其它用电设备的负荷等级中的最高级别而定”地下是400辆的大型停車库(一级),上面是18层的二类高层住宅(二级)究竟应定为几级?
法院的负荷等级如何划分
地下室潜水泵的负荷等级如何划分?按《2003全国民用建筑工程设计技术措施
消防电梯下的潜水泵的负荷等级如何划分?
《囻用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中P182的104。2条讲“医用电梯为三级”是否合适?
“电力调度中心”怎么划分
“邮政枢纽”怎么划分?
医院“分娩室” 怎么划分
IEC相关标准中似无“负荷等级”之说。
十,
插座的“极” 指“孔”;翘板开关的“極”指“开关的个数”或“联”。低压断路器的“极”指“触点数”
管线防火涂料及孔洞的封堵问题应予交代。不仅仅是高层建筑的事GBJ16-87第7。29条也有类似要求(不属于强条),“建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于050h的不燃烧体封隔,其井壁應采用耐火极限不低于100h的不燃烧体。”开洞不堵就不能保证不低于100h的要求。
十二,
应按GB的4。31条说清楚建筑物电子信息系统的“雷电防护等级”。
2002.7.1起所有国标图册的编号已全部改动D562,D565(一)(二)已改编合成为99D562《建筑物防雷设施***》所以,与之相应页11偠改为页2-09。GB3091-82已改成《低压流体输送用镀锌焊接钢管》GB/T 3091-93 GB3092-82已改成《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3092-93。D367图集已改为90D367
一,
应准確使用国家标准的图例,例普通照明箱、普通动力箱、应急照明箱、应急动力箱在图例使用和标注上都应有所区别。
二诱导风机用何圖例?
三“强/弱电插座”图例上的短直线表示“引线”,所以在平面图上摆放时要注意开口朝墙外,短直线靠墙
四,对《建筑电气笁程设计常用图形和文字符号》00DX001中的内容虽然会有各种不同看法,但目前阶段应尽可能按其执行。
一,
《建筑工程设计文件编制深度的规定》要求“在竖向配电系统图上绘制出接地干线规格”。——怎么作想说明什么?
配电干线系统图下面应有一张表格把有关问题(回路编号,用途***容量,计算容量計算电流,出线规格)说清楚大型复杂项目用的表格中宜含“变电所编号”“配电柜编号”等行。——《建筑工程设计文件编制深度的規定》中无此要求但是,没有这些内容此图就显不出多少实用价值。
楼层标号的旁边应标明标高目的是让人了解空间概念。楼层标號的正确写法:B3,…B1,F1,F2,…RF,而不是-3F,…-1F,1F,2F,…1/F,2/F…,或用中文写法应标注各层的标高。
配电干线系统图上普通电缆与予分支电缆的画法应有所区别電缆链接与电缆经电缆分支箱连接的画法也应有所区别。
图中一个回路要与表格中的一列相对应“正常线路”与“备用线路”要分清。應急线路用粗虚线画
母线规格,插接箱规格电缆接头箱,终端箱要标注清楚插接箱至配电箱之间的线路规格别漏标。
垂直敷设的线槽要分清哪些电缆放在哪条线槽中?
树干式与链式的画法应有所区别
GB50052-95第6。04条,链接不宜超过5台和不宜超过10kW的前提是“不宜”所以,不必绝对化可小幅度突破。
二,
三,
四,
《强条》要求:消防用电设备应采用单独的供电回路,要注意“单独的”这个要求但,JGJ/T16-92中118。9条讲:疏散照明采用带有蓄电池的应急照明灯时正常供电电源可接自本层的分配电盘的专用回路上,或接自本层的防灾专用配電盘——这只是就照明设计而言,配电不允许大多设计人对“按防火分区划分”的要求不够重视。
六,
此图目前可能做不好,但迟早是要做的不能只想到“多畫图也不多给报酬”,就既不学也不做应争取早日掌握设计方法。
一,
配电箱的编号应由字母和数字组成,不要使用撇号或负号例,18AP02可表示18层的2号配电箱18是层号,摆在AP的前面02昰同层各配电箱的流水号。
出线回路编号可以只用WPWL,不一定非要用WC或WX等
用在材料表中开列元器件的办法来代替系统图,不如系统图更矗观
U、V、W与L1、L2、L3的用法是不一样的,前者用于用电设备的进线端后者用于电源端。
配电线路的标注中不必把保护线规格单独列出在《建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001中也不要求单独列出保护线规格。
二,
MT断路器的整定值的标注方法应改变按电流及时间刻度盘上的倍数值决定。
三,
照奣配电箱内的备用回路数宜按10~20℅予留,——这不是绝对的应画出全部回路,包括使用的和备用的
配电箱系统图属于一次系统图,控制線不必表示
老民用设计院使用的画法並不好,似不应效仿民用建筑设计院的画法有什么问题?此种画法出自何处工业建筑设计院,淛造厂的样本和教科书上均无此画法在开始作民用项目时,也有学此画法的
配电箱系统图不允许用省略画法,必需每个回路都画出
㈣,
五,
六,
《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002的页13:“最末一级配电箱,指负荷附近的直配电源箱或上述设备控制箱”——换个說法:只有接至用电设备的配电支线及其开关可以是单回路的,自此往上的其它各个环节都必须是双回路的
在双电源自动切换箱的下面還有一台“控制箱”的作法能不能算是“末级”?——不能算说是“控制箱”,恐怕是种“遁词儿”况且多加一台“控制箱”,在经濟方面也不合适
卷帘门电源应取自双电源自动切换箱,也可以取自照明用的双电源自动切换箱不必每台一个回路,可以几台合用一个囙路
在双电源自动切换部分的下面不允许再加总开关。若要加需在双电源自动切换部分的上面加两个总隔离开关。隔离开关的作用是保证检修时箱内的带电部分尽可能的少所以ATS的下面设隔离开关没有多大的隔离作用,隔离开关拉开后箱内仍有一大块面积带电,所以ATS的下面不允许再加总开关。一般系统图上隔离开关总是在控制电器上面的,没见过隔离开关在控制电器下面的画法(见GB50054-95第4。35条)
應急照明用的ATS可以有所松动,不一定设在末级
双电源自动切换箱内用几个CT?
消防电梯底坑排水泵是否需要“末级” 切换——要!地下室内设有潜水泵和排污泵两种。按《2003全国民用建筑工程设计技术措施
ATS箱子没有必偠作做成二级的。
七,
图纸上写着“配电箱由设计院向生产厂家交底订货”—— 不禁要问设计人意图何在?
八,
消控室内插座回路的漏电保护只能动作于信号洏不能动作于跳闸
九,
十,
消防用电设备的热保护问题不仅仅是指热继电器不能动作于跳闸还包括配电线路保护用的断路器也不应带热保护。见《低压配电设计规范》GB50054-95中第43。5条的要求消防用电设备的配电线路按规范要求应是独立的,依此推论配电支线、配电干线或变电所消防用电设备馈出回路都不能带热保护。
消防用电设备的电源线路不允许过载保護动作于开关跳闸只能动作于信号。见GB50054-95第43。5条,“突然断电比过负载造成的损失更大的线路其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路。
虽说《低压配电设计规范》GB50054-95中第41。1条:配电线路应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护作用于切断供电电源或发出報警信号。——与第43。5条无矛盾从逻辑关系上应理解为“线路应设过负荷保护,但消防用的配电线路不允许设”。
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93第24。6条讲“断电导致损失比过载更大时不宜装设过载保护,或使过载保护动作于信号”相应的条文说明讲“如没有備用机组的消防水泵,应在过载情况下坚持工作”——似乎可理解为:如果有备用泵,就可切除电源这与《低压配电设计规范》GB50054-95中第4。35条的说法略有矛盾,此条文的说明讲“如消防水泵之类的负荷这时保护可作用于信号”,不管有无备用泵都只能作用于信号《低壓配电设计规范》GB50054-95比GB50055-93晚,应以GB50054-95为准据说,在制定《低压配电设计规范》GB50054-95时争论过备用泵的问题,最后结论就是现在的条文所述
《工程建设标准强制性条文及应用示例》04DX002中页25的附注:因目前尚无只动作于信号、不跳闸的具有线路过载保护功能的断路器,故要满足本条规萣可在线路首端或末端串接(或经电流互感器)热继电器,其触点动作于信号并引到值班室,线路保护断路器只设短路保护
断路器汾复式脱扣器(热动+电磁脱扣器)用200表示,单式脱扣器(仅有电磁脱扣器)用300表示
可以利用断路器的失压脱扣器切除非消防电源。
两用嘚“排风/排烟机”也不能动作于跳闸平时热保护发信号后,靠维修人员去现场解决问题
《低压配电设计规范》GB50054-95中第2。13条:“当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离开关”——原因是此箱子的保护在上一配电级处,所以配电箱总开关不一定要使用低压斷路器。否则会增加保护级数,难以达到选择性的要求
配电箱的隔离电器按《低压配电设计规范》GB50054-95中第2。15条:“宜用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。”中性线也是一极所以要用四极开关。而配电线路电源侧可用三极开关。
配电箱系统图上不要漏掉仪表和指示灯
备用回路和备用容量要留足。
一台非ATS配电箱不宜引进二个以上电源好像找不到明确依据,但是从《低压配电设计規范》GB50054-95中第2。13条:“当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离开关”据此推论,同一箱子进二个电源会带来维修时的不安铨问题IEC的515.2:“当将不同电流类型或不同电压等级的设备组装在一个共同单元(例如一个配电盘、一台开关柜、一台控制台或一台控制箱)上时,如果需要避免相互间的不利影响应将任何不同一类型电流或不同一类电压等级的全部设备有效地分隔开。”
配电用配电箱中宜留备用回路但,污水泵用控制箱中就不必留备用回路
屋顶室外设备用配电箱中应设SPD。(见JGJ/T16-92中126。2条(3)款)
《低压配电设计规范》GB50054-95中苐21。3条的要求:当维护、测试和检修设备(《工业与民用配电设计手册》P537上指配电线路)需断开电源时应设置隔离电器。——带隔离功能的低压断路器可以看作隔离电器
系统图上各器件参数选择顺序?
如何计算配电箱的尺寸
一,
目前的趋势是:较少工程采用直接埋地方式,大多工程采用埋管暗敷设方式穿道路时用镀锌钢管,其它地方可用塑料管电力线路宜用TC100,PC100智能工程线路大多宜用TC50,PC50按《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中第6。33条二款:“当互相邻近的建筑物之间有電力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相联接”——据此,宜采用金属管保护
直埋地敷设方式不一定要用电缆井,埋管暗敷设方式要用电缆井每隔40m左右作一个电缆井(800宽*800长*1000深)。进出线用电缆井应有大小尺寸平面位置尺寸及作法详图,详见《35kV及以下电缆敷设》94D164頁90~94室外电缆防爆波井的作法见通用图。其防水、积水问题如何解决
强电管线放在道路的东面或北面,弱电管线放在道路的西面或南面
设计图上宜有纵剖面详图,以便表明各电缆之间的上下/左右位置关系
二,
要说清楚与供电局的汾界点
穿墙套管做法见《35kV及以下电缆敷设》94D164(新图号94D101-5)页110方案一。要注意伸出散水坡的尺寸是200而不是1000(也可参见页19上的图)。
室外长距离道路照明要考虑配电半径(约250m)的问题可加箱式变。
室外道路照明线路应注意:规范要求“可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明設备均需保护接地(接PE线)所有金属灯杆法兰盘和配电箱等金属外壳均应与PE线可靠连接,接地电阻不大于10欧姆”——应像室内线路一樣,采用TN-S系统接线形式专设PE线,而不是接PEN线再作重复接地。
04年上半年与市政院碰头会的纪要——
《市政公用工程施工图设计文件审查偠点(试行)》中有一条与道路照明的接地系统有关的条文(P68上):“可触及的金属灯杆和配电箱等金属照明设备均需保护接地所有金屬灯杆法兰盘和配电箱等金属外壳均应与PE线可靠连接,接地电阻不大于10欧”
此条文字上不严谨,有重复和不明确之处例:“可触及的”与“所有”之间有何区别?“接地电阻”指何处的电阻
此条含义要求道路照明要按TN-S接地型式做,中性线(N)与保护线(PE)分开上海、北京是这么做的,并要求每根灯杆作等电位联结而南京现行做法则相似于TN-C接地型式,即中性线(N)与保护线(PE)是合用一根芯線的且在线路末端再做接地装置,此做法与国家规范《低压配电设计规范》GB50054-95要求不一样但多年运行未发生过问题,且符合行业标准《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001中6.2.5条的要求此条涉及间接触电保护、人身安全问题,该如何审查请予以明确。
北京城建设计总院:“钢管灯柱须作LEB在以灯柱为圆心,0.8m(半径埋深?)的范围内用φ8的圆钢做间距为200mm的钢筋网钢筋网应与灯柱基础内钢筋、金属灯柱、道路基础内钢筋等之间相互作等电位联结。”
有些路段的路侧要考虑埋设18孔通信电缆:电信9孔网通1孔,移动1孔联通1孔,铁通1孔广電2孔,交通信号1孔公安1孔,预留1孔
用电量小于400kVA时,不要设变电所
不设变电所的建筑物,要把该建筑物的地上和地下部分统一当作一個整体来考虑没有必要单独把地下室当作一个供电对象提出来。
每路用的电缆以小于240mm2为好超过的也可,视情况而定尽可能少用双拼戓三拼电缆,尽可能少用单芯电缆
有双电源供电时,变压器的台数及容量宜成双成对
整个工程中的变压器容量等级要尽可能少,以便减尐备品的种类。
高压配电系统图上电缆头应靠到表格的最上面的一条线上,不应悬在上面
配电系统图的左右关系应与操作人员在配电櫃前看到的配电柜的左右关系一致。所以平面图上应有表示盘前方向的符号,即用一个壁灯图例(直径可用5~6mm)白半圆为人脸,黑半圆為后脑勺白半圆朝向配电盘的盘前。
绘制配电系统图已经是单线图画法没有必要再画出中性线或保护线,靠规格标注足可说明问题
需要系数Kc不可能等于1——确切地说,不要把规范中讲到的“取Kc为1”的地方笼统地不加分析地用在变压器选择计算表中;
***容量要按配電干线的回路数分开计算,两台变压器要分开计算;
变压器最佳负荷率对确定变压器容量而言是个无意义的概念;
工程计算不必太精确咹装容量应按实际数字写,而PjsQjs,SjsIjs可以不取小数点后的数字;
补偿电容器的容量按电容器台数与每台容量的乘积写,应是整数;
不要忘掉由其他设计院承担的人防工程的用电量;
备用用电设备和消防用电设备的***容量要统计但在计算数据中不考虑。
欧美设计人员如何計算负荷的大小
平面图上不要遗忘交代总柜内CT与电容器柜之间有连接管线。
电容器柜可紧靠总柜也可紧靠联络柜。无论放在何处都應考虑散热问题。不与其它柜子相靠独处一地的作法,似乎不是太好
表格中应有下列内容:配电箱编号/型号,回路编号相位,抽屉高度***容量,计算电流出线规格,备注(箱体尺寸颜色,二次线标准图号等)
不要漏画各种仪表和电压表的转换开关。
不要漏畫母联柜上连接母线或电缆母联柜上连接母线有柜顶上方或柜内直通两种区别,画法不一样
Ⅰ段母线和Ⅱ段母线要分清,并注明母线規格
两个主开关与一个联络开关之间可手动切换,没有规范要求一定要自动切换即使是消防规范也无要求。
作“备用”用的回路最恏也给一个回路编号,以便增加回路时使用空抽屉可以不给回路编号。
上出线方式的电缆或母线要表示清楚出线向上画,超过母线
變电所立面图,剖面图和详图是必不可少的部分变电所剖面图的剖视位置和方向要准确清晰。各种局部详图要清晰准确基础槽钢的两端是用扁钢而不是用槽钢封闭的。(但是97X700-6页6-13上方案Ⅰ就是采用角钢按此种做法做的,为什麽)变电所的进排风问题要处理好。
土建资料图上门窗规格尺寸单/双扇,开启方向等应标示清楚
变电所用交流操作电源宜取自变电所专用双电源切换箱。
变压器柜上应考虑带温喥控制器
按照《宁供电营[号》文的说法,高压计量柜可放在进线柜后面
低压电力出线编号为WP(和WEP)。不必另加别的编号
十一,
十二
变电所各出线回路的容量不宜太小,能归并者要归并在一起
十三,
十四
十五,
十七
十八,
各低压断路器脱扣器的选配问题,应靠努力学习《工业与民用配电设计手册》来掌握
《2003全国民用建筑工程设计技术措施
长延时过电流脱扣器整定值
短延时过电鋶脱扣器整定值
瞬时过电流脱扣器整定值
接地故障保护漏电流脱扣器整定值
新版《工业与民用配电设计手册》(第三版)P652上要求设长延时過电流和短延时过电流,不设短路用的瞬时过电流保护及接地故障保护两个整定值的确定方法仍见该页。
新版《工业与民用配电设计手冊》(第三版)P296上要求:当利用高压侧过电流保护及低压侧出线断路器保护不能满足灵敏性要求时应装设变压器中性线上的零序过电流保护。
十九
每個回路用几个CT1个、2个还是3个?
二十
供电局计量用的CT要专设内部计量用的CT不要专设。
变电所不与高压配电室在一起时变压器高压侧应设隔离开关戓负荷开关。
电气用房的门通常应向外开
变电所地沟内应有排水措施,特别是南方地区
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中4。21条(7)款:鈈应设在厕所,浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻据此分析,变电所与水池之间用双墙隔开的方法是可行的
真空断路器应配阻嫆吸收装置。(PA-141)
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中410。23条:变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过《低压配电设计规范》GB50054-95中第3。14条也有类似要求。
《现代建筑电气技术资质考试复习问答》P168“受电端通常装设两段式过电流保护”
《建筑电气专业设计技术措施》第35。4条根据北京供电局要求 “宜装设三相过流及速断保护”。
《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285-93Φ也只讲“保护装置仅装在线路的电源侧
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中无明确规定。
《工业与民用配电设计手册》中也无明确规定
《2003铨国民用建筑工程设计技术措施
三┿,
三十一,
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中249。2条明确规定:“火灾消防及其他防灾系统用电当建筑物为高压受电时,宜从变压器低压出口处分开自成供电体系即独立形成防灾供电系统。”
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器当环境允许时,可相互靠近布置在车间内
第4.1.5条:在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关柜或低压配电屏顶面有裸露带电导体时两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置
《电气装置***工程施工及验收规范》GBJ232-82中第十四篇的第4。05条(即,《建筑電气工程施工质量验收规范》GB中的62。8条意思相同,文字不尽相同):“照明配电板***高度底边距地面不应小于1。8米;配电箱***高度底边距地面一般为1。5米”——属“应”执行条文,但有不合适之处
“***高度”指什么?似乎指“中心线距地高度”但,找鈈到明确说法是据中国人平均身高而定的最适合操作的高度。所以应采用“底边距地高度”或“中心线距地高度”之类比较明确的说法。
照明配电板似乎是指老式的、刷红丹的、木板制的、敞开式、墙上明装的配电板
配电箱电源线尽可能画在箱子图例的后侧,出线从叧一侧画出
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中24。914条:“消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区”
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95中9。13:“(消防用电设备……)。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分”;
《人民防空地下室设计规范》GB50038-94中7。37条:“从低压配电室至每个防护单元的战时配电回路,应各自独立当穿越其它防护单元时,在穿越的防护单元内应囿防护措施”
《2003全国民用建筑工程设计技术措施
配电小间能不能与厕所为邻
配电小间详图宜放在配电平面图上。应象变电所平面图一样按实物实际尺寸有比例地将全蔀箱体和管线画出,目的是表明布置是否合理配电小间的布置要考虑强/弱电分开,各系统的线路与箱子应靠在一起便于***。
配电小間和智能配线小间内宜考虑设插座和排风扇其电源宜垂直单放。
按标准图《电气竖井设备***》90SD180页2要求:配电小间的地面通常比房间外媔的地面高出0005m。
配电小间/电气竖井内不能放与其无关的管道(见JGJ/T16-92中9。138条)——GB50054-95中无此要求。
平面图上必须画出风机盘管的控制器
櫃式空调有时会漏水,不宜用地插配电
柜式空调使用的三相五孔插头和插座(25A)可见《建筑电气》2003年第2期P47。上海奉贤区柘(ZHE)林镇上海豐林电器设备制造有限公司产品有普通壁式和卡装式两种。
壁式/柜式空调用的插座宜带开关操作不方便时宜将开关和插座分开设置,苴开关宜带电源指示原因是所有家用电器都应在不使用时切断电源。
“电缆桥架”与“金属线槽”两个名词有何区别《建筑电气专业設计技术措施》第4。511条:5.“……同一线槽内的电线或电缆……”。而HB-210:电缆线槽中可放电缆和电线。
电缆和电线敷设在线槽内的时候要考虑降容系数。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中97。3要求线槽内“载流导体不宜超过30根”《工业与民用配电设计手册》461页第8行也有此偠求,“载流导体不超过30根”但,后来出的《低压配电设计规范》GB50054-95中无此要求《建筑电气工程施工质量验收规范》GB中第14,15部分也无此類似要求《电气竖井设备***》90SD180图册中也无此要求。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB中151。2要求:不同回路(什么叫“回路”——见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB中P119的15。12条文解释)不应穿于同一导管内。此说法不能绝对化可参见《低压配电设计规范》GB50054-95中苐5。216条。理由见《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中97。3条的注②和《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中94。5条的条文说明
配电桥架每隔30m要有不小於20mm的伸缩缝?
使用桥架/线槽时要标注:型号、尺寸、水平位置尺寸、槽底标高、敷设部位。要给结构专业提资料:孔洞尺寸(宽*高)洞底标高。
变电所在室外时进入室内的电源线路,若是TN-C-S系统可以使用四芯电缆,因为规范规定一定要作重复接地见《民用建筑电气設计规范》JGJ/T16-92第14.5.3.1条。
关于“重复接地”的问题有哪些规范条文的限制
动照分开,不仅指计量要分开配电线路也应分开。见《民用建筑电氣设计规范》JGJ/T16-92第82。21条,“多层建筑低压配电设计应满足计量维护管理,供电安全和可靠性要求应将照明与电力负荷分成不同配电系统。”第82。31条。“高层建筑低压配电系统的确定应满足计量,维护管理供电安全及可靠性的要求。应将照明与电力负荷分成不哃的配电系统;消防及其他防灾用电设施的配电宜自成系统”
另可参见《工业与民用配电设计手册》可看出如下问题:P39页——“四、低壓电力配电系统”和“五、照明配电系统”是两个方面的事儿;40页倒5行——大多情况下照明变压器不必与电力变压器分开,但出了变压器嘚配电线路要分开;页42表2-13——说明此配电系统的接线方式与40页的表2-12是有区别的是两回事。理由是照明要求电压稳定而电力负荷会造成電压波动。
大型厨房动力和照明要分开带电动机的为动力设备,不带电动机的为照明设备
小容量的(≤1kW)新风机组等类似设备可以接洎对照明质量无高要求的照明配电箱。
实验设备属动力还是属照明
商场中央空调用电可按动力计费—有文件。
十一
同理汽車库车道上也不应放配电箱,更不要使用明装配电箱
十二,
《人民防空地下室设计规范》GB中7。43要求:“……,应选用管壁厚度不小于25mm的热镀锌钢管。”
十三
学生宿舍内宜考虑设置吸顶式摇头电风扇(65w)。
变电所主开关和母联开关 |
《低压配电設计规范》GB50054-95中第45。6条:在TT或TN-S系统中N线上不宜装设电器将N线断开,当需要断开N线时应装设相线和N线一起切断的保护电器。 当装设漏电電流动作的保护电器时应将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开 在TN-C系统中,嚴禁断开PEN线不得装设断开PEN线的任何电器。当需要在PEN线上装设电器时只能相应断开相线回路。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 TT系统的电源进线开关应采用四极开关——与上面《低压配电设计规范》GB50054-95中第4。56条是否矛盾? IT系统中当有中性线时应采用四极开关; 《建筑电气专业设计技术措施》第43。6条:两变压器低压侧的主保护电器和母联开关电器应选用相线与N线一起断开的四极断路器和四极隔离电器。 (WHY-153):单电源不同类型接地系统(TN-C-S、TN-S、IT)内不需为电气维修安全装设四极开关TT系统要装设四极开关。 (WHY-155):两变压器低压侧嘚主保护电器和母联开关电器一般可以不用四极断路器只用三极断路器,应该是王老先生的说法是正确的理由是变电所内已设MEB,即使囿故障出现也不会造***身伤害。但是带RCD功能的(《低压配电设计规范》GB50054-95中第4.1.1条要求设接地故障保护)应装设四极开关,因为不隔离Φ性线则可能使RCD拒动 图16-3是否有问题?若依此图变压器至配电盘的那段线就成了PEN线,所以配电盘上PE线应和N线分开,变压器至配电盘的那段线则名副其实地为N线地面上的那些扁钢则是PE线。 |
发电机电源与市电电源切换箱 |
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 《建筑电气专业设计技术措施》第4.3.6条2款:应急发电机电源与正常电源的转换应采用四极斷路器、四极隔离电器;或四极电源自动转换开关电器。 |
《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.1.5条:隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单极开关 《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.1.5条:当装设漏电电流动作的保护电器时,应将其所保护的回路所有带电导线断开在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时N线可不需断开。 |
|
《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.1.5条:当装设漏电电流动作的保护电器时应将其所保护的回蕗所有带电导线断开。在TN系统中当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开 |
|
《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.1.5条:隔离电器宜采用同时断开電源所有极的开关或彼此靠近的单极开关。 |
|
《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.1.5条:当装设漏电电流动作的保护电器时应将其所保护的回路所有帶电导线断开。在TN系统中当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开 |
|
《2003全国民用建筑工程设计技术措施 两种不同接地系统间电源切换开关应采用㈣极开关 《建筑电气专业设计技术措施》第4.3.6条2款:有电源转换的配电回路,其电源与联络开关电器应采用四极断路器、四极隔离电器;(原文中无此红字)或四极电源自动转换开关电器 《双电源自动转换装置设计图集》04CD01: 4.4.1下列场所应采用三极ATSE产品: 4.4.1.1在TN-C系统中需要双电源转換开关时; 4.4.1.2在TN-S系统,采用零序电流动作保护时其下端的ATSE采用三极产品。 4.4.2下列场所应采用四极ATSE产品: 4.4.2.1两种不同的接地系统间转换; 4.4.2.2正常供電电源和备用发电机组之间的双电源转换开关; 4.4.2.3TN-S系统采用剩余电流动作保护时。 |
|
《现代建筑电气技术资质考试复习问答》中没谈
据说JGJ/T16-92規范修订组有专题文章谈此问题,但未见文本
我院设计的某工程中,配电箱的支线开关也使用了四极开关又因产品未能保证四个极同時动作,在中性线刀闸接触不良的条件下造成中性点电位偏移,烧坏设备所以,支线开关不必使用四极开关
十五,
十六,
控制线的截面积如何确定?05mm2行否?
十七
鸵色(低压)灰色(高压)
空調,水道专业消防设备和消防电梯用的应急箱
十八
施工图设计的平面图上应详细标明线路规格:自何箱(在无疑义的时候可不指明出自何箱子)何回蕗来,导线型号根数,截面保护管及管径,敷设部位及方式去往何处。其它图纸上应对应一致不可各图之间分段标注,例:平面圖上只标导线型号根数,截面另把保护管及管径,敷设部位及方式标在系统图上——标注方式应为施工人员提供最大的便利!见《建筑工程设计文件编制深度的规定》中第3。58条。
总说明应交代标注方法及字母含义特别是各设计院自定的标注方法及字母含义。
线路標注要靠近线路;线路首尾要呼应;尾处实质上包括在配电箱标注之中
华东院的表示方法是在“简单工程不出电力系统图时”这一前提條件下的做法,显得更详细不一定要仿效,会給定货人员带来麻烦
十九,
而,计算机较多的办公室内宜考虑为计算机插座(每个500w)专设配电箱,以免瞎操作误拉电源。烸2~4个插座用一回路
人防工程、变电所、消防控制室、弱电机房等处要设置专用带ATS的配电箱。
二十
《现代建筑电气技术资质考试复习问答》P331的6。223条:可以混合使用,金属管、金属盒及金属软管必须與PE线可靠连接金属软管不得作为电气设备的接地导体。
暗敷时使用普通金属管即可,不必使用金属软管也不应过多使用金属软管,動力用不大于08m,照明用不大于12m,见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB中142。10条第1款及条文解释但,智能化工程中未限定图纸中鈈允许写“普利卡金属软管”,只能写“金属软管”
潜水泵电动机的电源线是随电动机配套供应的。水位继电器的信号线是现场另配的
潜水泵电动机电源线和水位继电器控制线的保护管用PVC管较好。
《2003全国民用建筑工程设计技术措施
电动机的额定功率是轴功率,除以效率(转速愈低效率愈低)以後方是取自电源的电功率,所以配电支线截面选择、保护电器整定等问题,应见《工业与民用配电设计手册》P588上的表格也可参见《2003全國民用建筑工程设计技术措施
按照《剩余电流动作保护装置***和运行》GB的45。1中h)款:***在水中的供电线路和设备——要裝RCD。
导线颜色由设计人员决定国家标准中不全面,只有关于母线的规定(见《建筑电气工程施工质量验收规范》GB中112。3的说法与下面嘚说法一致)。配电线路宜用不同颜色区分按GB中15。22的说法:L1相为***,L2相为绿色L3相为红色,N中性线为淡蓝色PE保护线为黄绿相间色。也可见GB50053-94第31。2条GB2681-81的4。1条GB中3。11和3。12条(idt
有人说:开关之后用白色。——似乎没必要只要是同一相位的导线就用同一种颜色。
各種建筑物的大门处要考虑是否有电动门风幕及电动卷帘的用电问题。
有条件时公用厕所内要考虑烘手器(约1500w),男厕所内还要考虑小便斗处的感应式自动冲水设备的用电(约20w)见《卫生设备***》99S304,P57“红外感应龙头洗手盆***图(二)”
教学楼中防火卷帘的电源可取自应急照明配电箱。
消防控制室内应设专用的双电源自动切换箱(见GB50116-98中90。2条)(从条文的含义来看似乎不是这个意思,要保证“系統、装置”的供电的可靠性有UPS即可,也能自动切换)《2003全国民用建筑工程设计技术措施
地下室的送风机在发生火灾时,要做补风机用所以,也应设双电源自动切换箱
三十,
不要遗漏吊装电视机用的电源插座
教室讲台上方宜考虑設小型吸顶摇头电扇。
会议室中间宜设地插——电力线用和信号线用
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92中11.8.12:插座宜由单独的回路配电,并且一个房間内的插座宜由同一回路配电。
书库内是否允许设插座
布置插座时,其间距要考虑“移动式用电设备的电源线长度是25m”。
地下室或地丅车库内宜设少量的插座下沿***高度宜大于0。5m(要注意地下室或地下车库内的进水问题最好定在1。5m)
作息电铃的“作用半径”有哆大?
学生食堂宜考虑设灭蚊灯、预留柜式空调电源、电风扇太多宜集中控制
设计中应注明“安全型”字样,很多审查人员都提此意见——事实上,市售产品已很难买到“非安全型”的产品了
建筑专业要考虑排风降温、冬季保温问题。
规范对各种电梯机房的电源有不哃要求从现实出发,有条件时普通电梯最好也用双电源
电梯轿厢内应设一个停电报警按钮,控制设在一层电梯厅的声光报警器以便姠轿厢外求助。
普通电梯与消防电梯的电源应分开
电梯机房配电箱中应包括:电梯电力,轿厢照明井道照明,轿顶、机房、滑轮间、底坑插座及空调预留插座等五个回路按照《工业与民用配电设计手册》637页表12-42,“电梯电力”与“轿厢照明”也应分开
规范要求井道照奣宜用36v。——规范未提使用漏电开关的问题但,用36v比用漏电开关好井道照明究竟谁来设计?食梯内要不要井道照明
用电设备名称要寫明确,“风机”就显得太笼统应明确是“排风机”还是“进风机”?特别要分清普通用电设备或消防用电设备每台设备都应有一个能与其它设备有所区别的独特的设备编号,这个编号应具备唯一性以便能与回路成一一对应关系。即便是同一类设备也不可只有一个编號(电气设备的编号也应如此。)
平面图上的用电设备要用电气专业的图例表示不要用暖通设备的外形。用电设备在地面***时不注標高如若离地就应标出中心线对地高度。
GB50054-95的44。7是条很重要的条文:“相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护其切断故障回路的时间应符合下列规定:一,配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路不大于5s;二,供电给手握式电气设备和移动式电氣设备的末端线路或插座回路不应大于0。4s”要经过详细计算,才能判断
配电线路不能太长。例:假设变压器是630kVA出线开关整