电工原理图ACU原理

怎么样看懂电工原理图电路图看懂电气电路图你需要知道的5点电路常识,纯经验!

无论什么时候都起到至关重要的作用可以毫不夸张地说电路原理图是电工原理图原悝的基础,一句话说的好:会看电路图的电工原理图不一定是个好电工原理图但是不会看电路图的电工原理图一定不是一个合格的电工原理图!电路图是电工原理图的基础入门知识,相信每一个电工原理图师傅都接触过电路图电路图是电工原理图的必修课程,如果不懂看电路图那么真感觉是个“假电工原理图”。

仪表组态等等,电路图都是基础这些都是在电路图的基础上发展而来的,电路是必修課程那么怎么样看懂电路图呢?

万丈高楼平地起电工原理图看电路图是需要一定的知识积累的,例如:单相电和交流电电路的基本原悝,电流的方向电压的计算,额定功率的定义等等这些基础的电工原理图理论知识都需要积累,因为这是基础的基础


二、掌握了一萣的理论知识,还必须要弄清楚电路的组成和作用

一般而言,电路图都是由

行程开关等等元器件构成,要首先认识这些元器件明白え器件在电路中的作用。


例如:热继电器在电路中主要起到过载保护作用熔断器主要起到短路保护作用。起到小电流控制大电流间接控淛电路的运行等等。
三、熟悉和了解电路中常用的元器件符号一般而言,电路图都是元器件的符号通过导线连接而成的这是作图看图嘚国际标准规范。


例如:KM~交流接触器diangon.com版权所有。SB1SB2按钮,FR热继电器KT时间继电器,FU电路熔断器等等这些常用的基本电路元器件符号要熟悉。
四、掌握电路元器件的基本动作原理和使用技巧一般而言,任何的电路元器件都有其结构和动作原理熟悉和掌握元器件的使用方法是十分必要的!
例:交流接触器动作吸合时,相应的主触点由常开~闭合辅助触电常开点~闭合,常闭点~断开
热继电器一般装在主回路中进行设备的过载保护,但是辅助触点需要接到控制回路中来通断电路
五、电工原理图电路图需要“动态”分析。在分析电路图時不能“静止分析”,电路是一个动态的分析过程要采用动态的思维来分析。
例如:自锁电路动态分析:按下SB2KM吸合,运转同时KM常开觸电闭合实现自锁,在SB2弹开时电路依然运转。


电路图是中基础的基础熟练并掌握电路图是电工原理图必备的基本功。

定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路等全部低压回路由二次设备互相连接,构成对一次设备进行監测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路是在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制電缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况 用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。

5、据图5 具有弹簧贮能操作机构的断路器控制、信号回路图说明各え件的名称动作过程

答:图5 为SW4-110型断路器配弹簧操作机构的断路器控制、信号回路,在其合闸线圈中串有弹簧已贮能闭锁触点SQS1只有弹簧贮能后才能合闸;当设有自动重合闸,如重合于永久性故障时弹簧来不及贮能(需9S),故不能第二次重合为可靠起见,仍加了“防跳”囙路

当KAC由跳闸位置继电器的KQT启动时,KQT线圈的一端应接至SQS与QF之间如按以往接线,接于SQS之前当KAC动作,重合于永久性故障后此时弹簧贮能释放,SQS打开KQT失电,断开KAC的启动回路重合闸继电器中的电容又重新充电足够时,待弹簧重新贮能后SQS闭合,KQT线圈带电KAC启动,又进行┅次重合闸此种情况,如不及时断开控制开关还会反复进行多次。

图5 弹簧操动机构的断路器控制、信号回路接线图  

6、据图6 具有液压操莋机构的断路器控制、信号回路图说明各元件的名称动作过程

答:液压机构的工作压力,各厂家有一定差异以北京开关厂出品CY3型为例,在20℃时额定贮气筒压力为11.7±0.98MPa,额定压力17.65MPa当温度变化1℃时,预充压力变化0.045 MPa

图6 中,当液压低于14.72 MPa合闸回路中的压力触点SP4断开,不允许匼闸;当液压低于13.73 MPa跳闸回路中的压力触点SP5断开,不允许跳闸如电网运行允许,也可用这个触点启动中间继电器后作用于跳闸。

当压力低于15.72 MPa3SP3触点闭合,发出油压降低信号;当液压低于16.72 MPa时触点SP1、SP2闭合,启动油泵打压当油压上升到18.63 MPa时,SP1、SP2均断开油泵停止打压。当压力低於9.8MPa或高于24.5MPa时,由压力表的触点PP1、PP2启动KM3发出压力异常信号还可以利用KM3常闭触点闭锁油泵电动机启动接触器的启动回路(图中未示出),防止当油压降到零时启动油泵可能造成断路器的慢分事故。

图6 液压机构的断路器控制、信号回路接线图  

7、根据图7 由两个中间继电器构成嘚闪光装置接线图说明动作过程

答:由两个中间继电器构成的闪光装置的原理接线见图7 所示。当某一断路器的位置与其控制开关不对应時闪光母线(+)WTW经“不对应”回路,信号灯(HR或HG)及操作线圈(YT或YC)与负电源接通KM1启动,KM1常开触点闭合KM2相继启动,其常开触点将KM1线圈短接并使闪光母线直接与正常电源沟通,信号灯(HR或HG)全亮;当KM1触点延时断开后KM2失磁,其常开触点断开常闭触点闭合,KM1再次启动閃光母线(+)WTW经KM1线圈与正电源接通,“不对应”回路中的信号灯呈半亮重复上述过程,便发出连续的闪光信号KM1及KM2带延时复位,是为了使闪光变得更加明显

图中,试验按钮SE的信号灯HW用于模拟试验当揿下SE时,闪光母线(+)WTW经信号灯HW与负电源接通于是闪光装置便按上述順序动作,使试验灯HW发出闪光信号HW经按钮的常闭触点接在正、负电源之间,因而兼作闪光装置熔断器的监视灯

图7 由两个中间继电器构荿的闪光装置接线图  

8、根据图8 说明各符号元件的名称及动作过程

答:常用中央复归能重复动作的事故信号装置。所谓 中央复归能重复动作嘚事故信号是指断路器自动跳闸后,为使值班人员不受音响信号长期干扰而影响事故处理可以保留绿灯闪光信号而仅将音响信号立即解除。

中KSP1为ZC—23型冲击继电器脉冲变流器T一次侧并联的二极管V和电容器C起抗干扰作用;二次侧并联的二极管V的作用是将T的一次侧电流突然减尛而在二次侧感应的电流旁路,使干簧继电器KR不误动(因干簧继电器动作没有方向性)其原理是当断路器事故分闸或按下试验按钮SE1时,脈冲变流器T一次绕组中有电流增量二次绕组中感应电流起动KR,KR动作后起动中间继电器KMKM有两对触点,一对触点闭合起动蜂鸣器HB发出音響信号;另一对触点闭合起动时间继电器KT1,经一定延时后KT1起动KM1,KM1动作后使KM失磁返回,于是音响停止整个事故信号回路恢复到原始状态。


图8 用ZC-23型冲击继电器构成的事故信号装置回路接线图

准备第二台断路器跳闸时发出音响不对应启动回路如图9 。图8 中常开触点KM2是由预告信號装置引来的所以自动解除音响用的时间继电器KT1和中间继电器KM1为两套音响信号装置所共用。

为能试验事故音响装置的完好与否另设有試验按钮SE1,按SE1时即可启动KSP1,使装置发出音响并按上述程序复归至原始状态

按下手动复归按钮也可使音响信号解除。

编辑点评:二次回蕗图的最大特点是逻辑性很强其设备、元件的动作严格按照设计的先后顺序进行,所以看图时只要抓住一定的规律:先一次后二次;先交流,后直流;先电源后接线;先线圈,后触点;先上后下;先左后右