两位三通通常与单作用气动执行機构配套使用两位是两个位置可控:开关,三通是有三个通道通气一般情况下1个通道与气源连接,另外两个通道1个与执行机构的进气口連接1个与执行机构排气口连接,具体的工作原理可以参照单作用气动执行机构的工作原理图
两位五通电磁阀通常与双作用气动执行机構配套使用,两位是两个位置可控:开关五通是有五个通道通气,其中1个与气源连接两个与双作用气缸的外部气室的进出气口连接,两個与内部气室的进出气口接连具体的工作原理可参照双作用气动执行机构工作原理。
1、在气路(或液路).上来说两位三通电磁阀具有1个进氣孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(- 般***- -一个消声器,如果不怕噪音的话也可以不装)两位五通电磁阀具有1个进氣孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔。
在電气上来说两位三通电磁阀一般为单电控(即单线圈),两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等。
2、两位三通電磁阀分为常闭型和常开型两种常闭型指线圈没通电时气路是断的, 常开型指线圈没通电时气路是通的
常闭型两位三通电磁阀动作原悝:给线圈通电,气路接通线圈一旦断电,气路就会断开这相当于“点动”。
常开型两位三通单电控电磁阀动作原理:给线圈通电气路斷开,线圈一旦断电气路就会接通,这也是点动”
两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通 (正动作出气孔有气)即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会--直维持到给反动作线圈通电为止 给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反 动作出气孔有气), 即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”基於两位五通双电控电磁阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀線圈不容易损坏
关注本网官方微信 随时阅读专业资讯