空气能地暖怎样回水快管供水路及回水都是热的吗

 暖气进水管热回水管不热原因
1、管道和暖气内没排气回水管道阀门没打开
在地热首次运行过程中,因管道里有压力与水阻容易产生气塞造成供回水不循环、温度不相等,应当进行逐路排气 暖气在钢柱满水后的管道中,会有一定的气体这有可能导致“地暖怎样回水快进水。
打开排气阀直接排气直臸放出热水为止。 2、循环动力不足水压不足。 进水管和回水管会出现一定的水压依靠水压使热水流通。如果水压不足回水管不能流叺热水,就会出现暖气回水管不热的现象 3、回水管道坡度不够。 如果地暖怎样回水快环路压力不足可能导致水循环不畅,出现进水管熱回水管冷的情况发生
解决办法:可以找物业,也可以找供热部门可加装循环泵解决循环不畅问题(视情况而定)。 4、冰凉各回路中管路/負荷不平均就是说热的那一路要么管路短,要么暖气少热水直接走近道了。 解决的方法是先排气再测水压之后可以关小热的这一路嘚回水阀。
暖气在使用的时间长了之后回水管道出现被堵塞的现象。这事就需要清洗过滤器过滤器在地暖怎样回水快系统中主要负责過滤管道中的杂质,如果过滤器出现堵塞就容易出现地暖怎样回水快不热。 ***地暖怎样回水快后有的房间热有的房间不热或冷热不均,出现这种情况多一半是由于前期设计不合理或施工不当导致
解决办法:经验丰富的技术人员可以通过修改、调整地暖怎样回水快环路解决此故障。
全部

原标题:地暖怎样回水快回水管鈈热居然是这些原因导致的!

天气越来越冷了,南方的客户也都纷纷把家里的地暖怎样回水快打开了但最近有不少客户跟美亚反映,說家里的地暖怎样回水快进水管热但回水管不热,采暖效果非常差应该如何解决呢?今天美亚地暖怎样回水快就来和大家聊一聊如何處理这一难题

首先我们要了解地暖怎样回水快回水管不热的原因,才好对症下药:

1、管道有气导致地暖怎样回水快不热

地暖怎样回水快主管热回水管不热,很有可能是管道里有气顶着导致热水不能进入到回路里循环,管路里进去了空气水不能流动

解决办法:应把回沝阀关闭,然后把回水上的排气阀打开进水上的每一路阀门先关上,然后一路一路打开排气

2、管道压力不够导致地暖怎样回水快不热

鼡户住的楼层过高,管道压力不够导致地暖怎样回水快不热,采暖效果不佳

解决办法:这种情况下需要找地暖怎样回水快公司或者是粅业来解决,如果解决不了建议***循环泵来提高供热水的循环以达到理想的供热效果。

3、过滤器堵塞导致地暖怎样回水快不热

供水主管不热很有可能是供热水质太脏,导致过滤器堵塞不能使其正常循环。

解决办法:用活口扳手打开过滤器清洗里面的过滤网,再重噺***回去就可以了如果自己清洗不放心的话,也可以找专业的地暖怎样回水快公司人员来进行清洗

4、回路不均匀导致地暖怎样回水赽不热

地暖怎样回水快施工人员素质不过关,未经过专业培训现场施工不规范,排管间距不符合设计要求地暖怎样回水快回路不均匀。

解决办法:用分水器上的小阀门来调节一下各个回路的循环使其能均匀循环,达到理想的供暖效果

5、地暖怎样回水快管长期不清洗導致地暖怎样回水快不热

地暖怎样回水快在长期使用后,管内会有生物粘泥及杂质、细菌的产生同时由于供水温度变化也会产生钙镁离孓垢长期附着在管路内壁上,地暖怎样回水快设备长期不清洗养护会使地暖怎样回水快管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小从而直接影响了供暖效果。

解决办法:通常情况下地暖怎样回水快管道需要3~5年清洗一次地暖怎样回水快设备在每年供暖之前都需要进行清理,哋暖怎样回水快清洗应该由专业的地暖怎样回水快公司完成

常见误解的原因有以下三点:

1、地暖怎样回水快在运行初期供水温度会比较低,室内升温较慢《地暖怎样回水快辐射供暖技术规程》规定:地暖怎样回水快初始加热时,热水升温应平缓供水温度应该控制在比當时环境温度高10℃左右但不应高于32℃,且连续运行48小时;之后每隔24小时水温升高3℃直至达到设计供水温度;在此过程中,应对每组分集沝器连接的加热管逐步进行调节直至达到设计要求。所以用户误以为的地暖怎样回水快不热问题其实是不存在的。

2、地暖怎样回水快昰通过辐射散热取暖热量由下而上,若地面覆盖物较多会影响散热。比如说卧室若放一张较大的落地床及衣柜,有效散热面积只有30%-40%相比带有桌腿的家具及床等来讲,就要少50%因此,地面遮盖物过多也会影响地暖怎样回水快散热,最好选用带腿的家具不宜大面积鋪设地毯。

3、若地暖怎样回水快长时间开启后地暖怎样回水快还是不热就要检查系统总阀是否开启了,有的地暖怎样回水快公司在地暖怎样回水快施工完毕打压试验合格后有可能将系统总阀关闭;若阀门在开启的情况下,检查每一路分集水器上的调节阀若分集水器上嘚调节阀都在开启状态,有可能是地暖怎样回水快系统出现了问题

教你如何清洗前置过滤器?

每年在使用地暖怎样回水快前都需要清洗分沝器前端的过滤器,以保证水管的清洁防止堵塞滤网造成二次污染。

产品***一两星期后观察虑瓶如有杂质,可以打开排污阀进行冲洗

排污前查看排污口是否与排污管链接,在将前置过滤器尾端黑色球阀向下旋转

90度即可打开排污口进行排污

冲洗时间视杂质的多少而定一般控制在20秒左右,排污完成向上旋转90关闭排污两星期进行一次排污即可。排污完成

关闭总阀,以便清洗前置

打开前置过滤器的排污阀,将虑瓶内的水排出

用活动扳手卡在虑瓶底部的六角螺帽处,拧出虑瓶用手拧下滤芯。

将前置过滤用扳手打开取下滤芯放入干淨的盆中有两层不锈钢滤网构成,把滤芯放水里用清洁刷清洗干净最后将前置过滤器虑瓶每一个配件都清洗干净,晾干

强清洗干净嘚滤芯重新***回原处,***虑瓶注意拧的时候如果觉得卡住拧不进去退一点在继续拧进去直到拧到底。用活动扳手放六角螺帽处拧紧慮瓶关闭排污阀。

打开总阀观察虑瓶有无漏水现象清洗结束。

家里的地暖怎样回水快今年是第┅次用回水管一共四根,可是只有一根是温的其他的都是凉的,排水排气都试过了还有每个管道都排水,排一会就会热可是一会叒会变成只有一根管道是热的,其他... 家里的地暖怎样回水快今年是第一次用回水管一共四根,可是只有一根是温的其他的都是凉的,排水排气都试过了还有每个管道都排水,排一会就会热可是一会又会变成只有一根管道是热的,其他三根变凉要是我关掉那根热的囙水管,其他三根就会有点温度家里的温度就是上不去,不知道是怎么回事我该怎么处理?求高手指点

一、地暖怎样回水快回水管呮有一根热点原因:

2、供暖期结束后未将水全部放出。

4、地暖怎样回水快管路未定期清洗

1、地暖怎样回水快管路内存有空气造成气堵,解决办法:依次打开放气阀放出空气。

2、供暖期结束后将家中管路排净水

3、施工时找专业、有资质人员施工,避免设计不合理、存在迉角

4、定期清洗家中地热管路(自己或请地热清洗公司)。

5、检查回水阀是否完全打开(成“—”形为开“十”形为关。“—”要与管路平行为完全打开)

6、对1~5条做完效果还不理想属于回水压力小,建议***循环泵强制加压回水。

你对这个回答的评价是

说明有个哋方堵塞了。不能形成热水循环

你对这个回答的评价是?

你确定其他几路也开了吗如果只开了一路,那么这路热是正常的

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

是不是赌了有清洗过么?

你对这个回答的评价是

参考资料

 

随机推荐