 变电所高压接地线接地要求

变压器、开关设备和互感器( PT CP )的金属外壳配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。

对接地装置有下列要求:

①室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做变电所高压接地线接地干线然后引出户外,与户外接地装置连接; 

②接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜;

③接地网形式以闭合环路式为好如接地电阻不能满足要求时,可以附加外引式接地体;

④整个接地网的接地电阻不应大于4欧

关于变电所高压接地线的工程设计  接地设计规程中对于变电站接地线接地设计:

要求在短路电流I2000/IΩ,当I>4000A时,R0.5Ω,限制地网电位升高是为了防止对二次设备形成反击,但是,随着电力系统不断增大,变电所高压接地线短路电流越来越大,限制地网电

位低于2000V实际上难以办到而事实上,国外也有地电位抬高到10000V而变电站接地线仍然安铨运行的例子可见,影响变电站接地线二次设备安全的最主要因素不是地电位抬高多少而是变电站接地线内整个

变电所高压接地线是否始终保持同一电位,从而在二次设备上不出现高电位差因此,在变电所高压接地线接地工程设计上除了要降低接地电阻值外,更重偠的是考虑整个电网各处电位的

均衡关于变电站接地线内跨步电势和接触电势造***身伤亡问题,我国尚未发现这是因为短路的发生囷人处于最不利情况的概率很小,因此考虑网内弱电设备的防护应是地网工程设计的重

变电站接地线的安全问题是一个综合问题,要保證供电的可靠性就必须各方面都做好安全检测工作,当前则应抓住影响变电站接地线安全的关键问题——变电所高压接地线问题迅速采取解决措施,防止类似事事故再次发生