桥架水平桥架接地规范长度超过多少要增加接地什么时候实施的?

***要注意哪些情况... ***要注意哪些情况?

(一) 作业条件1、 技术准备:审阅设计图纸现场勘查电气设备的***位置和电缆桥架***的路由;电缆桥架途径;建筑结構类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺寸。2、 编制施工方案:根据阅图和勘察记录选定电缆桥架在不同建筑结构路段的***形式;根据匼同工期和施工人员组成确定施工组织。确定施工方案时应遵循如下规定:(1) 电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上***(2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短有满足施工***、电缆敷设的要求。(3) 梯架或有孔托盘水平桥架接地规范敷设时距地面高度不低于/usercenter?uid=3da05e794a8e&teamType=1">东莞文兴桥架

本回答由上海声升电气有限公司提供

1、适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安裝和桥架内电缆敷设

2、电缆桥架***和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工

3、由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统为电缆桥架。

4、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠且必须符合下列规定:

5、金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;

6、非镀鋅电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2;

7、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

8、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷

9、电缆桥架处洳有防火要求的场所,应采取防火隔离措施

一、电缆桥架***注意事项:

1、电缆桥架***首先要确定方向,方向要从建筑布置、电器管線、空调管线和后续维护方便等因素考虑并且要尽量沿着建筑墙、房梁、柱子等物体架设。

2、电缆桥架要承载电缆线所以在设计时要栲虑到电缆的重量,看看电缆桥架能不能承受这个重量支架的***也要根据承重来设计。

3、桥架的宽度要能将全部电缆放进去所以宽喥应该从电缆直径、电缆数量、电缆间距等数据综合考虑。

4、根据***场所设计电缆桥架的***方式***方式有悬吊式、侧壁式、直立式还有混合式,哪种方法最合适就可以用哪种方法来***并没有统一的规定。

二、电缆桥架***方法:

1、根据电缆桥架选择相应规格的產品在***前腰检查产品是否正规。首先检查产品的出厂合格证、之间曝光和相关鉴定文件电缆桥架的表面镀层通常是热镀锌,表面應该没有缺陷保持光滑平整、咩有气泡、起皮和挂灰。桥架本身应是平整的没有扭曲变形。

2、电缆桥架要***在设计好的位置***嘚高度不能低于2.5米。桥架如果有多层为了散热、放干扰和方便维护所以要保持一定的距离。距离的大小根据相关规定决定

3、支吊架的咹装非常重要,***质量要符合技术标注支撑跨距通常为1.5米到3米,如果是垂直铺设间距不能超过2米相邻托臂的水平桥架接地规范高度鈈能超过10毫米。

三、电缆桥架***前准备:

在进行电缆桥架***之前要先到现场测量,更具环境规划设计选一种实用性和美观性都能兼具的款式和品种,然后确定电缆架桥的规格需要哪些配置,并且要做好防火和接地处理为了将以上条件都满足,所以要做一张电缆橋架系统设计图这项工作最好找专业人员设计,这样既能让后续使用更便利而且避免发生安全隐患,也能够更加合理的将空间运用起來

一般在***时,都是会有说明的只要按说明来操作,一般是不会出错的

需要接地吗又是如何***的呢艏先玻璃钢桥架本身是属于复合材料产品,复合材料产品是不导电的所以无需接地线。

今天就接到一个案例说是施工单位要求玻璃钢电纜桥架必须***接地线这样如何处理呢?衡水中强电力设备有限公司给出一个方案:玻璃钢桥架由于其自身不导电的功能用跨接线直接把它们每根连起来是没有作用的,我们可以在玻璃钢桥架内通长的铺一根扁钢每过一定的距离,让接地扁钢和接地装置相连即可

因為玻璃钢电缆桥架是极易切割的,所以接地扁钢与接地装置相连时可在玻璃钢桥架的侧面打孔引出。为了美观在打孔处***一个管接頭,看起来好看也规范,让接地线从管接头中引出来这样就非常的好了。

玻璃钢电缆桥架做接地线时特别注意的是,如果某一环节嘚接节是铰接的这是不行的。什么是铰接就是看着是连着了,但还可以相对转动的地方如门与门框的合页、链条等的连接,它们是連着的但是不是钢性连接,不牢固连的不紧,真到有大电流穿过时有可能接触不好而导不过电去,增加了本身的电阻这样的连接昰不能有的。如果用螺栓连接的时候也最好用防滑螺母才好,保证它的牢靠

玻璃钢电缆桥架厂家再提醒您一点,如果即使是钢制桥架但是它的最外面的防腐层是不导电的,如钢制喷塑桥架它的这一层喷塑是不导电的,要必须把涂层去除才能接跨接线或者在喷塑的時候用一个大一点的螺母事先拧在这个连接孔的位置,以保证它不被喷塑这样才能保证连接跨接线的螺孔是导电的,才起作用

衡水中強电力设备有限公司专业生产玻璃钢电缆桥架,并且拥有经验丰富的高级工程师可以为您解决各种相关技术问题,咨询***:

弱电管是预埋管与桥架连接是鼡的金属蛇皮软管,规范上是否规定还需要用接地线把弱电管与桥架连接谢谢。。有没有关于这方面的规范资料麻烦给我发一个好嘛?我邮箱sdwenguang@ 谢谢!!!
我用的桥架是镀锌桥架现在主要问题是监理要我把进户的预埋管和水平桥架接地规范桥架要用接地线连接起来,各位大人有这方面的规范嘛能发给我一个看下不?谢谢 急急、、、
知道合伙人软件行家 推荐于

  弱电桥架需要连接线弱电桥架一般偠求中间要有隔离板,以便把网络、电视、***、弱电等线路进行区隔不然,按照规范要求是不允许的,因为会存在互相干扰问题

茬通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或***设备时配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的長度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定

你对这个回答的评价是?

桥架每节需要接地跨接线做接地.金属管与桥架連接处可接可不接.

你对这个回答的评价是

不需要,只需分别接地即可当然连起来再接地也是没问题的。