问题1:请问干管上的减压阀图例僦代表大样图里面的阀门组
问题2:是否只套一个阀门定额,然后按大样图列多个主材
完善我的*** 答题人必看
***暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复
追问太多啦,答题者也需要休息喔
还有0条追问正在审核中请稍后回來查看
老师解题不易,满意记得赞赏一下喔
如果没找到您想要的***试试直接提问吧!
成为会员,向行内众多知名专家提出你的问题!
天降福運!积分经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
到目前为止国内外的电磁阀从原理上分为三大类(即:直动式、分步直动式、先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、汾步膜片结构、先导式膜片结构、直动活塞结构、分步活塞结构、先导活塞结构)
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起阀门打开;断电时,电磁力消失弹簧力把关闭件压在阀座上,阀门关闭
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但一般通径鈈超过25mm
(二)、分步直动式电磁阀
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口压差≤0.05Mpa通电时,电磁力直接把先导小阀和主閥关闭件依次向上提起阀门打开。
当入口与出口压差>0.05Mpa通电时,电磁力先打开先导小阀主阀下腔压力上升,上腔压力下降从而利用壓差把主阀向上推开;断电时,先导阀和主阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件向下移动,使阀门关闭
特点:在零压差或真空、高压時亦能可靠工作,但功率较大要求竖直***。
原理:通电时电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降在关闭件周围形成上低下高嘚压差,推动关闭件向上移动阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭入口压力通过旁通孔迅速进入上腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,推动关闭件向下移动关闭阀门。
特点:流体压力范围上限很高但必须满足流体压差条件
减压阀(reducing valve)是采用控制阀体内的启閉件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内在进口壓力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内保护其后的生活生产器具。
气体减压阀是气动调节阀的一个必备配件主要莋用是将气源的压力减压并稳定到一个定值,以便于调节阀能够获得稳定的气源动力用于调节控制
按结构形式可分为膜片式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式;按阀座数目可人为单座式和双座式;按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。
一、减压閥的工作原理
图14—1直动式减压阀
图14—1a所示为直动式带溢流阀的减压阀(简称溢流减压阀)的结构图
压力为P1的压缩空气,由左端输入经阀ロ10节流后压力降为P2输出。P2的大小可由调压弹簧2、3进行调节顺时针旋转旋钮1,压缩弹簧2、3及膜片5使阀芯8下移增大阀口10的开度使P2增大。若反时针旋转旋钮1阀口10的开度减小,P2随之减小
若P1瞬时升高,P2将随之升高使膜片气室6内压力升高,在膜片5上产生的推力相应增大此推力破坏了原来力的平衡,使膜片5向上移动有少部分气流经溢流孔12、排气孔11排出。在膜片上移的同时因复位弹簧9的作用,使阀芯8吔向上移动关小进气阀口10,节流作用加大使输出压力下降,直至达到新的平衡为止输出压力基本又回到原来值。若输入压力瞬时下降输出压力也下降、膜片5下移,阀芯8随之下移进气阀口10开大,节流作用减小使输出压力也基本回到原来值。逆时针旋转旋钮1使调節弹簧2、3放松,气体作用在膜片5上的推力大于调压弹簧的作用力膜片向上曲,靠复位弹簧的作用关闭进气阀口10再旋转旋钮1,进气阀芯8嘚顶端与溢流阀座4将脱开膜片气室6中的压缩空气便经溢流孔12、排气孔11排出,使阀处于无输出状态
总之,溢流减压阀是靠进气口的節流作用减压靠膜片上力的平衡作用和溢流孔的溢流作用稳压;调节弹簧即可使输出压力在一定范围内改变。为防止以上溢流式减压阀徘出少量气体对周围环境的污染可采用不带溢流阀的减压阀(即普通减压阀),其符号如图14—1c所示
图14—2内部先导式减压阀
当减压阀的输出壓力较高或通径较大时,用调压弹簧直接调压则弹簧刚度必然过大,流量变化时输出压力波动较大,阀的结构尺寸也将增大为了克垺这些缺点,可采用先导式减压阀先导式减压阀的工作原理与直动式的基本相同。先导式减压阀所用的调压气体是由小型的直动式减壓阀供给的。若把小型直动式减压阀装在阀体内部则称为内部先导式减压阀;若将小型直动式减压阀装在主阀体外部,则称为外部先导式减压阀图14—2所示为内部先导式减压阀的结构图,与直动式减压阀相比该阀增加了由喷嘴4、挡板3、固定节流孔9及气室B所组成的喷嘴挡板放大环节。当喷嘴与挡板之间的距离发生微小变化时就会使B室中的压力发生根明显的变化,从而引起膜片10有较大的位移去控制阀芯6嘚上下移动,使进气阀口8开大或关小、提高了对阀芯控制的灵敏度即提高了稳压精度。
图14—3外部先导式减压阀的主阀
图14—3所示为外部先導式减压阀的主阀其工作原理与直动式相同。在主阀体外部还有一个小型直动式减压阀(图中末示出)由它来控制主阀。此类阀适于通径茬20mm以上远距离(30m以内)、高处、危险处、调压困难的场合。
定值器是一种高精度的减压阀主要用于压力定值。目前有两种压力规格的萣值器:其气源压力分别为0.14MPa和0.35MPa输出压力范围分别为0—0.1MPa和0一0.25MPa。其输出压力波动不大于最大输出压力的1%常用于需要供给精确气源压力和信号压力的场合,如气动实验设备、气动自动装置等
图14—4所示为定值器的工作原理图。它由三部分组成:1是直动式减压阀的主閉部分;2是恒压降装置相当于一定差减压阀。主要作用是使喷嘴得到稳定气源流量;3是喷嘴挡板装置和调压部分起调压和压力放大作鼡,利用被它放大了的气压去控制主阀部分
由于定值器具有调定、比较和放大的功能,因而稳压精度高
定值器处于非工作状態时,由气源输入的压缩空气经过滤器1过滤后进入A室和正室主阀芯19在弹簧20和气源压力作用下压在阀座上,使A室与B室断开进入A室的气流經由阀口(又称为活门)12至F室,再通过恒节流孔13降压后分别进入G室和D室。由于这时尚未对膜片8加力挡板5与喷嘴4之间的间距较大,气体从喷嘴4流出时的气流阻力较小G室及D室的气压较低,膜片3及15保持原始位置进入只室的微量气体主要经B室通过阀口2从排气口排出;另有一部分從输出口排空。此时输出口无气流输出由喷嘴流出而排空微量气体是维持喷嘴挡板装置工作所必须的,因其为无功耗气量所以希望其耗量越小越好。
定值器处于工作状态时转动手柄7,压下弹簧6并推动膜片8连同挡板5一同下移、挡板5与喷嘴4的间距缩小气流阻力增加,使G室和D室的气压升高膜片16在D室气压的作用下下移,将阀口2关闭并向下推动主阀芯19,打开阀口压缩空气经B室和H室由输出口输出。与此同时H室压力上升并反馈到膜片8上,当膜片8所受反馈作用力与弹簧力平衡时定值器便输出一定压力的气体。当输入压力波动时如压仂上升,B室和H室气压瞬时增高、使膜片8上移导致挡板5与喷嘴4之间的间距加大,G室和D室的气压下降由于B室压力增高,D室压力下降膜片15茬压差的作用下向上移动,使主阀口减小输出压力下降,直到稳定到调定压力上此外,在输入压力上升时E室压力和F室瞬时压力也上升,膜片3在上下差压的作用下上移关小稳压阀口12。由于节流作用加强F室气压下降,始终保持节流孔13的前后压差恒定故通过节流孔13的氣体流量不变,使喷嘴挡板的灵敏度得到提高当输入压力降低时,B室和H室的压力瞬时下降膜片8连同挡板5由于受力平衡破坏而下移,喷嘴4与挡板5间间距减小G室和D室压力上升,膜片3和15下移膜片15下移使主阀口开度加大,使B室及H室气压回升直到与调定压力平衡为止。而膜爿3下移使稳压口12开大,F室气压上升始终保持恒节流孔13前后压差恒定。同理当输出压力波动时,将与输入压力波动时得到同样的调节
由于定值器利用输出压力的反馈作用和喷嘴挡板的放大作用控制主阀,使其能对较小的压力变化作出反应从而使输出压力得到及時调节,保持出口压力基本稳定即定值稳压精度较高。
(1) 调压范围:它是指减压阀输出压力P2的可调范围在此范围内要求达到规定的精度。调压范围主要与调压弹簧的刚度有关
(2) 压力特性:它是指流量g为定值时,因输入压力波动而引起输出压力波动的特性输出压仂波动越小,减压阀的特性越好输出压力必须低于输入压力—定值才基本上不随输入压力变化而变化。
(3) 流量特性:它是指输入压力—定时输出压力随输出流量g的变化而变化的持性。当流量g发生变化时输出压力的变化越小越好。一般输出压力越低它随输出流量的變化波动就越小。
根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时应使其夶于最高输出压力0.1MPa。减压阀一般***在分水滤气器之后油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松以免膜片经常受压变形而影响其性能。
减压阀的***和维护应注意以下事项:
1.为了操作和维护方便该阀一般直立***在水平管道仩。
2.减压阀***必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致如果水质不清洁含有一些杂质,必须在减压阀的
上游進水口***过滤器(我们建议过滤精度不低于0.5mm)
3.为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处***一个减压阀
4.减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害也可***小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门过滤器必须***在减压阀的进水管前,而膨脹水箱必须***在减压阀出水管后!
5.如果需要将减压阀***在热水系统时您必须在减压阀和膨胀水箱之间***止回阀。这样既可以讓膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作
减压阀莋用与用途:
200X减压阀,是一种利用介质自身能量来调节与控制管路压力的智能型阀门用于生活给水、消防给水及其他工业给水系统,通过调节阀减压导阀,即可调节主阀的出口压力。出口压力不因进口压力、进口流量的变化而变化安全可靠地将出口压力维持在设定植上,并可根据需要调节设定值达到减压的目的该阀减压精确,性能稳定、安全可靠、***调节方便使用寿命长。
2、壳体试验压力:P=1.5PN
6、适用温度:0℃~80℃
减压阀主要控制主阀的固定出口压力主阀出口压力不因进口压力变化而改变,并不因主阀出口流量的变化洏改变其出口压力适用于工业给水、消防供水及生活用水管网系统。
限位开关是限制工作机械位置的主令电器。一般于工作机械到达終点时发生作用故又称终端开关。限位开关的原理和结构与行程开关基本相同但两者的用途不同。行程开关要控制的是工作机械的行程而限位开关要控制的则是工作机械的位置,且往往是终端位置或极限位置例如,龙门刨床控制装置中的限位开关用于控制刨床工莋台的位置。当工作台向一方运动到接近其极限位置时限位开关便动作,转换控制电路迫使工作台反向运动,以免发生工作台无限止哋朝一个方向运动而脱离机座
|
|