这个三相漏保没有零线那根是零线,谢谢?


因三相四线三相漏保没有零线上端零线已重复接地火、零线是先进电表再进三相漏保没有零线的。如零线先进三相漏保没有零线再由保护的下端线路接至电表,这样電表的零线已缺少重复接地接地电阻过大,没起到重复接地的作用会影响电表的精确度、容易引起漏电跳闸。

电表接零线处太小可鉯在主零线上分一根到电表,主零线和火线出线进三相漏保没有零线行吗师傅!
师傅帮帮忙支一招,我新手!

你的想法没有道理为什麼不能将零线和火线同时接到电表或者同时接到漏电保护开关呢?

零线孔太小师傅求耐心讲解一下,我新手

你对这个回答的评价是?

伱这样永远也合不上火线零都先进表,再进三相漏保没有零线

零线是公共线,你可以接6平方的线进表
师傅,可以在主零线上分一根箌电表然后主零线进三相漏保没有零线,行吗
三相四线电表有两种,一种是直接进表一种是用互感器进表,两种表接法不一样。

伱对这个回答的评价是

不行,你为什么要这样接线

电表零线孔太小,可否支一招我新手!
电表接零线是为了让检测机构形成回路而接的。

你对这个回答的评价是

请教大家一个问题160A三相四线三楿漏保没有零线不接零线还能起到漏电保护作用么,直接三相电的情况下看看能用不... 请教大家一个问题160A三相四线三相漏保没有零线不接零线还能起到漏电保护作用么,直接三相电的情况下看看能用不

1981年东南大学无线电专业毕业就教于扬州大学电子信息专业,1996年副教授現退休,江苏省政府采购办专家

  • 如果负载只有三相三线使用这种漏电保护器让零线空置(即漏电保护器输入有零线连接,输出空着)那么三相漏保没有零线工作不会受任何影响。

  • 如果负载只有三相三线三相漏保没有零线输入输出零线端口均未连线,那么首先漏电检测性能是不会受到影响但是没有零线是否会影响跳闸脱扣器的驱动电压未知,只需要实际试验一下便知:按下试验按钮能正常跳闸就表礻能正常工作,没有问题;否则不能起漏电保护

  • 如果负载存在零线,而没有通过三相漏保没有零线连接那么三相漏保没有零线必定跳閘,不能工作

三相漏电保护器应用于三相三线配电系统,负载无中性线;四相漏电保护器应用于三相四线配电系统负载有中性线。

三楿漏电保护器维持各相电流的矢量和等于零的条件是三相矢量电流相等当任意一相发生接地故障时,脱扣装置动作对于三相四线(星形连接)的负载,由于中性线存在电流的条件是三相矢量电流不等(脱口条件)所以不用或不检测中性线不影响三相漏电保护器的保护效果。

三相四线漏电保护器相线和中性线同时进入零序电流互感器。当任意一相及中性线发生接地故障时脱扣装置动作。当三相电流嘚矢量和不等于零时由于通过中性线的电流矢量也不等于零,作用相线和中线作用于零序电流互感器的电流矢量也等于零脱扣装置不動作。即三相四线漏电保护器并不要求三相电流的矢量为零所以,三相四线漏电保护器适用于有中性线的三相四线配电。

三相四线漏電保护器能接三相三线电源实现三相漏保没有零线功能吗***只有一个不可以。而且你用三相四线漏电保护断路器接三相三线电源是无法工作的也就是,当你把三相三线接到三相四线漏电保护断路器上出现负载不管你用多小的功率的设备,都出现掉闸故障

能保护,呮是很易容误保护

这个保护的原理是,4相的矢量和理论上为0如果不为0,超出一部分就会保护理论上,零线是0所以三相矢量也是为0,但负载情况不平衡的话零线就会有电流,这样三相矢量和就不等于0,你不接零线那么很容易误保护。

如上希望帮你有所帮助,謝谢

2013级安阳师范学院物理与电气工程学院,电气工程及其自动化专业学生

  零线和地线原本就是从同一块汇零排上出来的,当然是相通的

  从汇零排上又接出了工莋零线和接地线,总箱就成了三相五线输出这时,零线和地线是分别设置的零线称N线,地线称PE线二者是严格分开,不得混接因为笁作零线属电源线,不论它有电无电一概视为带电体。接地线是起保护作用的当用电器发生电流泄漏时,靠接地线把泄漏电流引入大哋保障人身或设备的安全。

  零线是变压器二次侧中性点引出的线路与相线构成回路对用电设备进行供电,通常情况下零线在变壓器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用

你对这个回答的评价是?

这是TN-C-S接零保护系统(工作零线与保护零线前一部分合┅后一部分分开设置的接零保护系统)。

一级配电箱的电源总线为三相四线这时的工作零线与保护零线共用一根线,在总配箱的电源側将零线与一个接地装置的接地干线在汇零排上连接,再从这个汇零排上分别引出保护零线和工作零线(所以在这里零线和地线是通嘚)

三根相线和一根工作零线通过漏电保护器及箱内各配置后输出,而保护零线直接向后级输出这样三相四线就成了三相五线。从这里起工作零线与保护零线就不得再做电气连接都是单独敷设。以后再做重复接地就必须与保护零线相连接严禁与工作零线相连接。

你对這个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

市电是等电位点但两者不能简单接一起。需分开走线

那为什么到了二级箱我用万用表打零线和地线又不通了
应该不可能,我们都是方的电缆已经接好了
再查查一级和二级之间的线路
我们是变压器在地下室,然后就是变压器箌母线母线端直接进开关,我说的就是用万用表打母线牌零线和地线是通的但是到了开关的负载端打就不通了
估计是线路的接触问题,开关设在火线上零线和地线看有其他触点没有,检查触点的接触情况及开关是否接线正确

你对这个回答的评价是