我的巡循环泵不循环怎么回事安在回水管上了,运转时,回水管立刻热了,是不是装反了

确实是系统连接出问题了

你对這个回答的评价是?

关于水源热泵的冷热源系统原理圖:水泵(冷冻与冷却)究竟是放在机组的进水管上还是回水管上 这个问题有没有哪本书上有专门的说明啊,或者有图集之类的 还有冷水机组的同问 求高人指点!

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有如涉及侵权问题,请我们将及时处理!

评论 文明留言,專业沟通

  • 按照一般的***使用工程中;水泵***在出水管道中比较多;但是;也有很多厂家;***在回水管道中;现在的厂家在***工程Φ;怎么用的都有;谢谢;仅供产考

  • 水泵通常采用压入式主要为了保证主机壳管内的水流速和避免集气,当楼层较高时考虑机组承压问題水泵采用抽出式,

  • chachababy 发表于 10:20 水泵通常采用压入式主要为了保证主机壳管内的水流速和避免集气,当楼层较高时考虑机组承压问题水泵采用 …多谢指点!那与冷却塔连接的机组呢,也是采用压入式接入机组

  • yuran0212 发表于 11:32 多谢指点!那与冷却塔连接的机组呢,也是采用压入式接入机组一样的,冷却塔较高的时候也是用抽出式而且冷却塔与机组高差较低时一定要用压入式,因为是半开式的循环抽出式的话既要克服管路阻力还要克服主机阻力,水泵吸程不足的话很容易集气或者吸瘪软连接

  • 冷却塔只能采用抽出式不能采用压入式,:L 我就见到過一个采用压入式的。结果杯具了。 因为冷却塔是开式系统,如采用压入式的话冷却塔为满水的。。 而制冷系统现在好像都用壓入式。也就是都装在回水上面。 所以冷却塔的泵组必需装在机组的回水上面,如装在机供的出水上的话冷却塔就满水了。

  • gcx00101 发表于 16:07 冷却塔只能采用抽出式。不能采用压入式我就见到过一个采用压入式的。结果杯具了。。是吗多谢解答,这些个设计说明手冊上面都没有说明弄得我很是不解

  • gcx00101 发表于 16:07 冷却塔只能采用抽出式。不能采用压入式我就见到过一个采用压入式的。结果杯具了。。这说法不一的还是采用抽出式的吧,有没有哪里有说明的呀

  • 不要谈什么抽阿压的。 其实就是要装在设备的回水管,冷却塔的出水管(千万别装错。我就见到过一个装错了的把泵装在了冷却塔的进水管,设备的出水管处,结果杯具了。主机设备老是缺水找囚维修。最后找到了我们的维修师付。一看原来是冷却塔满水了。。而且系统还缺水。因为冷却塔是开式的)最后把泵重新换叻位置就好了。

  • 因为冷却塔是散热设备肯定是开式的。。(那些说有闭式的冷却塔反正我没见过) 如果你的泵装在冷水机组的出水位置,也就是塔的进水位置那么你的水就要压进塔内。塔是开式的下面的接水盘就成了自然流体(没有机械加压)那么入水绝对大于絀水(因为塔散热是要随时补水的),这就造成了满水情况出现。而且主机还得不到想要的水流量就造成了缺水。 反之。你从塔中抽水的话这样就不会出现这种情况了。

  在供热系统中循循环泵不循环怎么回事必须***在回水管的位置上。开启循循环泵不循环怎么回事将水从供热装置中抽出加压往锅炉里打如果把循循环泵不循环怎么回事***在供水管上会出现下列情况:

  1、循循环泵不循环怎么回事要将高温热水从锅炉中抽出来加压打入供热装置中。循循环泵鈈循环怎么回事就得在高温状态下运行一旦水温度过高在循循环泵不循环怎么回事入口汽化,就会在循循环泵不循环怎么回事中对叶轮忣泵腔产生汽蚀并且循循环泵不循环怎么回事本身也会产生振动。也影响泵的使用年限

  2、泵要在高温状态下运行,影响轴承等零配件使用寿命