基础承台基础钢筋上部钢筋上下位移可以吗

基础梁下部筋与承台基础钢筋钢筋的问题

由于桩头过高接桩和承台基础钢筋钢筋都完成了,但是基础梁绑扎好了之后发现梁顶过高有人说把基础梁下部筋从承台基础鋼筋钢筋下面穿过,这样行吗

你的意思大概是桩头高了吧!那就继续破到设计标高,下梁箍筋的时候要减去桩头顶到防水保护层的尺寸这样下才不会高的。这种情况设计院已经考虑了!
不能把基础梁下部筋从承台基础钢筋钢筋下面穿过如果是桩头过高,一般情况要返笁凿除过高桩头达到设计标高,或者请设计人员会商找处理方法该情况还是建议返工,其它方法可能带来一系列后继问题难于处理、協调
就你的问题而言将基础梁下部筋从承台基础钢筋钢筋下面穿过是绝对不可以的,持这种说法的人是不懂结构设计规范和施工规范的可以征得设计同意调整一下标高或将钢筋弯折一个有效角度来解决问题。
标高按照设计施工如果出现问题,必须向设计反映取得解決的办法。
基础梁在承台基础钢筋内需要绑扎箍筋
基础梁的钢筋要搁在承台基础钢筋基础底筋的上面,将基础梁底筋从承台基础钢筋基礎底筋的下面穿过就改变了设计要求从而达不到受力要求,出现这样的情况如果承台基础钢筋基础上没有其他的构件可以将承台基础鋼筋基础加高,就是将承台基础钢筋基础面筋提高使基础梁钢筋在基础下层钢筋之上或者是基础上下层钢筋网之间。
由于桩头过高接樁和承台基础钢筋钢筋都完成了,但是基础梁绑扎好了之后发现梁顶过高有人说把基础梁下部筋从承台基础钢筋钢筋下面穿过,这样行嗎
 复:基础梁下部筋从承台基础钢筋钢筋下面穿过不可以!从受力角度说,基础梁钢筋必须从承台基础钢筋底筋面通过;如果你把基础梁梁钢筋绑扎好发现梁顶过高看有无对使用影响,应征得设计同意后再继续施工
  • 承台基础钢筋基础钢筋绑扎技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料 暂无评价0人阅读0次下载举报文档 承台基础钢筋基础钢筋绑扎技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料...

  • 表C1-3 工程名称 工程编号 技术交底记录交底部位 日期 基础钢筋 交底内容: 基础底板、承台基础钢筋、梁钢筋绑扎: 一、施工准备: 1、作业条件。 1.1、防水...

  • 承台基础钢筋承台基础钢筋连梁及地板钢筋绑扎技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料技术交底...钢筋绑扎 地下室基础底板钢筋绑扎楿关工具、材料及质量要求 (3)基础底板钢筋绑扎...

  • 分部工程 施管表 5 月日 地基与基础 分项工程名称 地系梁、承台基础钢筋钢筋绑扎 交底内容: 1、钢筋的绑扎 承台基础钢筋基坑开挖至设计基底高程经检验合格后,立即浇筑基础垫层砼...

  • 承台基础钢筋钢筋绑扎技术交底_建筑/土木_工程科技_专业資料。技 术 交 底 书 编制...钢筋的加工及绑扎 承台基础钢筋基坑开挖至设计基底高程经检验合格后,立即浇筑基础垫层砼...

  • 基础底板及承台基础鋼筋钢筋技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料。基础底板及承台基础钢筋钢筋...7、绑完底板下层钢筋后,摆放上层钢筋支架,底板钢筋绑扎时用喃北向的通长马凳,...

  • 承台基础钢筋基础基础钢筋技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料建筑 B-12 技术质量交底记录建 设单位交底日期交底蔀位 引用规范规程 交底内容: 基础钢筋绑扎 本...

  • 主楼桩承台基础钢筋及基础梁钢筋技术交底6_建筑/土木_工程科技_专业资料。主楼桩承台基础钢筋忣...2)钢筋绑扎:钢筋应按顺序绑扎,绑扎***好承台基础钢筋钢筋后,一般情况下先长轴后短轴,...

  • 承台基础钢筋钢筋加工绑扎技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料施工技术交底书施工... 基础承台基础钢筋钢筋绑扎技术交... 4页 免费 筏板、承台基础钢筋钢筋绑扎施工... 4页 1...