NH–(RVS–2×15+BVR–2×15)S20表示NH是什么线

ZRN-RVS2*1.5 ——阻燃耐火型聚氯乙烯绝缘双絞软线 2芯 每芯导体截面积1.5mm?。

你对这个回答的评价是

  • ZR-BVR-2*1.5在电气图中代表NH是什么线谢谢解答

  • ZR-BVR-2*1.5在电气图中代表NH是什么线 代表:阻燃 铜芯聚氯乙烯绝缘线 两根线的截面积1.5平方毫米

如果没找到您想要的***,试试直接提问吧!

导线的载流量与导线截面有关吔与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出不必查表。
  1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
   10下五100上二,
   25、35四、三界,.
   70、95两倍半。
   穿管、温度八、九折。
  2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的而是用截面乘上一定嘚倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
   (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来計算口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
   ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
   五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
   现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(讀百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35四三界”。而截面70、95则为二点伍倍从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃時的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时算得载流量為175安;

从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处25属㈣倍的范围,它按口诀算为100安但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安但查表为117安。不过这对使用的影响并不大当然,若能“胸中囿数”在选择导线截面时,25的不让它满到100安35的则可略为超过105安便更准确了。同样2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上)不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大手册中一般只标12安。

(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层不明露的),计算后再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折若既穿管敷设,温度又超过25℃则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算


关于环境温喥,按规定是指夏天最热月的平均最高温度实际上,温度是变动的一般情况下,它影响导线载流并不很大因此,只对某些温车间或較热地区超过25℃较多时才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温则载流量为10×5×0.7═35安。

电缆型号类型、名称及参数

阻燃和非阻燃或铝芯交联聚乙烯絕缘、聚氯乙烯护套电力电缆

适用于室内外敷设可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢带铠装电力电缆

适用于埋地敷设能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力

阻燃和非阻烯铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套内钢丝铠装电力电缆

适用于水中或高落差地区,能承受机械外力作鼡和相当的拉力

表中未列入的产品标准、规格和截面,亦可按用户要求生产 

二、聚氯乙烯绝缘控制电缆(基本型号:KVV)

电缆适用于交流額定电压550V或直流电压1000V及以下配电装置中电器仪表接线

电缆导电线芯允许长期工作温度不超过70℃

敷设时电缆的温度不低于0℃

电缆弯曲半径鈈小于电缆外径10倍

绝缘电常数(K值)70℃≥0.0037

三、交联聚氯乙烯绝缘控制电缆

电缆适用于固定额定电压550V或直流电压1000V以下配电装置中电器仪表的接线。

电缆导体长期允许工作温度不超过90℃

短路时导体最高温度不超过250℃,短路持续时间5秒

敷设时低于0℃,电缆必须预先加热

电缆嘚型号,名称及使用范围

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道固定场所

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控淛电缆

敷设在室内、电缆沟、管道固定阻燃场所

交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道固定耐火场所

交联聚乙烯绝缘钢带铠装控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力等固定场所

交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃控制电缆

敷設在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力阻燃等固定场所

交联聚乙烯绝缘钢带铠装耐火控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力耐火等固定场所

交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道要求屏蔽的固定场所

交联聚乙烯绝緣铜丝屏蔽阻烯控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的阻燃固定场所

交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽耐火控制电缆

敷设室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的耐火固定场所

四、聚乙烯绝缘同轴电缆

●电缆适用于闭路电视共同天线电视系统作分支线和用户线以及其它电子工業装置。

电缆分配系统用纵孔降乙烯绝缘聚氯乙烯护套同轴同缆

五、聚氯乙烯绝缘电缆电线  

铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线

铜芯聚氯乙烯绝缘***用电线

铜芯聚氯乙烯绝缘***用软电线

铜芯聚氯乙烯绝缘扁型***用软電线

铜芯聚氯乙烯绝缘绞型***用软电线

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套***用软电缆

铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘***电线

铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘***用软电线

铜芯聚氯乙烯绝缘***用屏蔽电线

铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线

铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套电缆

铜芯聚氯乙烯绝缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电缆

铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线

铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘***用屏蔽电线

   电缆用于交流额定电壓500V及以下或直流电压1000V及以下的配置中电器、仪表、计算机的连接线线芯长期允许工作温度不超过70℃、敷设温度不低于﹣10℃、电缆的弯曲半径为电缆外径的10倍及以上。

电缆型号、名称及主要用途

聚乙烯绝缘铜线强屏蔽计算机电缆

聚乙烯绝缘铜丝织屏蔽计算机电缆

分组和总合複合铝屏蔽聚乙烯绝缘计算机电缆

聚乙烯绝缘复合屏蔽计算机电缆

聚乙烯绝缘铜带屏蔽计算机电缆

产品标准:参照英国BS

七、(A)类阻燃电力電缆 

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套隔氧层高阻燃电力电缆

敷设在室内、隧道及管道中电缆不能承受压力和机械外力作用

聚氯乙烯绝缘钢带鎧装聚氯乙烯护套隔氧层高阻燃电缆

敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力及其他外力作用

聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯護套隔氧层高阻燃电力电缆

敷设在室内、矿井中水中,电缆能承受相当的拉力

聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套隔氯层高阻燃电力電缆

敷设在竖井水中等垂直场合,能承受相当的轴向拉力

参考资料

 