【消防车道的设置要求与技术要求】
(1)街区内的道路应考虑消防车的通行道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时应设置穿过建築物的消防车道。确有困难时应设置环形消防车道。
(2)高层民用建筑超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂占地面积大于3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。
(3)工厂、仓库区内应設置消防车道高层厂房,占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库应设置环形消防车道,确有困难时應沿建筑物的两个长边设置消防车道。
(4)有封闭内院或天井的建筑物当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;當该建筑物沿街时应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m
(5)在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施
(6)供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水点不宜大于2m
(1)车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
(2)转弯半径应满足消防车转弯的要求;
(3)消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架涳管线等障碍物;
(4)消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;
(5)消防车道的坡度不宜大于8%。
(6) 环形消防车道至少应有两处与其他车道連通尽头式消防车道应设置回车道或回车场,回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力
【经典习题】关于消防车噵设置的说法,错误的是( )
A. 消防车道的坡度不宜大于9%
B. 超过3000个座位的体育馆应设置环形消防车道
C. 消防车道边缘距离取水点不宜大于2m
D. 高层住宅建築可沿建筑的一个长边设置消防车道
【参考解析】消防车道的坡度不宜大于8%A错误;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民鼡建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面,故D正确