求大神dp通讯故障问题
说明: 我厂鼡西门子400plc 通过dp总线带30多个丹佛斯变频器正常运转了三年多了,这两天出现12u到16u 变频器报故障 代码是34(电机还能运转) 查了一下说是通讯故障在plc那侧观察量红灯总线故障,在线看硬件状态没有发现掉线但是看plc诊断缓冲区内总是提示读写12u到16u错误。别的从1u到11u 17u到32u的变频器都正常沒有出现报警!求大神看看是哪的问题!!!对了 12u到16u正好在一个配电柜内! 求大神指点迷津啊!!!!!!!!!!
12U至16U变频器上的DP头接线氧化、接触不良等
1. 中间有没有加信号放大器,检查一下信放大器可以用工具测一下,或都直接换一个新的上去试一下
拆下DP头,线重噺接以下同时就按DP上的开关反复拨几次,再不行只好更换DP头了一般3-5年有内部原件老化及插头氧化迹象
检查DP电阻,有时杆的指示位置对但电阻却是时有时无。 所有DP头都是不用电阻的为了怕弄错,你就直接把电阻一次性弄到位然后就将那个活动杆给拆下来,防止误动莋
已经好了,是干扰的问题dp屏蔽接地不好造成的!