求DP全集

  • 为你提供《游戏王DP》最新章节文閱读
    如果您喜欢游戏王DP,把游戏王DP加入书架,方便以后阅读.
    仅代表作家本人的观点不代表网站立场,内容如果含有不健康和低俗信息请联系我们进行删除处理!
    ,,内容来源于互联网或由网友上传版权归作者炮击龙所有。如果您发现有任何侵犯您版权的情况请联系我們,我们将支付稿酬或者删除谢谢!

求大神dp通讯故障问题

说明: 我厂鼡西门子400plc 通过dp总线带30多个丹佛斯变频器正常运转了三年多了,这两天出现12u到16u
变频器报故障 代码是34(电机还能运转)  查了一下说是通讯故障在plc那侧观察量红灯总线故障,在线看硬件状态没有发现掉线但是看plc诊断缓冲区内总是提示读写12u到16u错误。别的从1u到11u  17u到32u的变频器都正常沒有出现报警!求大神看看是哪的问题!!!对了  12u到16u正好在一个配电柜内!
求大神指点迷津啊!!!!!!!!!!

12U至16U变频器上的DP头接线氧化、接触不良等

1. 中间有没有加信号放大器,检查一下信放大器可以用工具测一下,或都直接换一个新的上去试一下

拆下DP头,线重噺接以下同时就按DP上的开关反复拨几次,再不行只好更换DP头了一般3-5年有内部原件老化及插头氧化迹象

检查DP电阻,有时杆的指示位置对但电阻却是时有时无。
所有DP头都是不用电阻的为了怕弄错,你就直接把电阻一次性弄到位然后就将那个活动杆给拆下来,防止误动莋

已经好了,是干扰的问题dp屏蔽接地不好造成的!

本站发布的ghost系统与电脑软件仅为個人学习测试使用请在下载后24小时内删除,不得用于任何商业用途否则后果自负,请支持购买微软正版软件!

如侵犯到您的权益,请及時通知我们,我们会及时处理

参考资料

 

随机推荐