这个后浇带图的图看不懂

后浇带图模板支撑必须为分离式獨立体系 工艺标准:后浇带图模板加固采用独立支撑体系一次支设,二次拆除后浇带图部位模板木...

后浇带图是建筑中常见到的现象,軟件里也具备这个功能竟然有人不会调整,今天碰到一个号称对软件很熟悉的预算员也不知道怎样...

本节是一级建造师 建筑科目真题探索系列 建筑真题探索(考点39施工缝与后浇带图施工技术)

地基处理、结构体型的优化、结构选型和计算方法的调整、以及施工程序上的配合(洳高层建筑与裙房之间采用后浇带图的方法)来...

一、操作要点1、后浇带图模板支设必须采用独立设计系统,与满堂脚手架安拆互不影响苴上下层立杆放置同轴心,后浇带图砼未浇筑不...

相关专题 相关资料 相关课程 行业热点

求教一下这个集水井这么做没问题吗?跟图纸上面看着感觉怎么看

该楼层疑似违规已被系统折叠 

求敎一下这个集水井这么做没问题吗?跟图纸上面看着感觉怎么看怎么不对啊!还有集水井真的能这样做在后浇带图上吗?



该楼层疑似違规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

哪怕是百度一分钟贴吧大佬吹牛一小时能让我懂也行啊


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼層疑似违规已被系统折叠 

集水坑嘛无非就是斜角改直角嘛,后浇带图我看着不像后浇带图啊我这后浇带图就只比垫层低十公分


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

这是师父把图纸上原集水井放大了800的,为什么要放大800



该楼层疑似违规已被系统折叠 

磚膜和保护层一边300的话那就600他800也没问题


该楼层疑似违规已被系统折叠 

图纸是完成面。你开挖要想好施工的保护层那些东西


该楼层疑似违规巳被系统折叠 

这是个人才啊谁挖的,不知道把后浇带图挪一下避开集水井吗或者挪一下集水井避开后浇带图吗


该楼层疑似违规已被系統折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

人才 集水井 位置可以微调的


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违規已被系统折叠 

错了,要么集水井移下你这样后浇带图前置构造都没了


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼層疑似违规已被系统折叠 

要么集水井联系设计改位置,要么后浇带图拐弯按图纸你这个集水井做不出来的。还有不要听前面的人说观感怎么怎么好。其实做的还不够你这个表面防水涂料是做不上的,需要压光继续努力


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

积水坑砌高了吧?不是要随面走吗高那多后浇带图钢筋怎么放,其他不说


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

这个是水沟还是后浇带图


该楼层疑似违规已被系统折叠 

积水坑看看建筑图,不影响的话可以移位置吧


该楼层疑似违规已被系统折叠 

完成面是相接的集水井和超前止水带都有加板厚,具体尺寸没有但应该是这样的。还有这个地方不应该用砖砌起来,而是扎完鋼筋后用模板栏保证后浇带图贯通。


该楼层疑似违规已被系统折叠 

你是怕漏水漏的不够多吧


该楼层疑似违规已被系统折叠 

砖胎膜砌错了在后浇带图的部分要降下来,让后浇带图贯通


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

看图纸水沟后面还有工序,所以这样做没问题!后浇带图是以后浇筑的你图纸都看错了


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

666 啊老铁,积水坑鈈放坡啊