壁挂炉故障代码有: E1:点火失败或Φ途熄火 E2:风压异常或风机故障 E3:防干烧装置动作 E4:感温探头故障 E5:超温故障 E6:伪火故障 01——交换器出水口水温过高 故障原因:水温、室溫用户设定值设置过高系统超温保护停机,面板红色指示灯闪烁同时室内控制器显示屏出现相应01故障代码; 处理方法:关机自然冷却幾分钟,重新设定出水温度、室温开机 壁挂炉显示代码故障分析与处理 02——低水位 故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多; 处理方法:关机,查找缺水原因打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超过1.5)打开系统各部排气阀排净空氣开机运行 壁挂炉显示代码故障分析与处理 3 03——点火失败 故障原因:燃气总阀未开,高压点火器故障(需专业技术检修) 04——火焰异常 故障原因:燃气质量不达标;风机工作不正常;比例控制阀工作异常;燃气供给阀异常(启闭不灵敏阻塞发卡,供气量不足; 处理方法:需专业维修(有动手维修能力的可自行对燃气供给阀***保养,疏通气路(必须关闭燃气总阀))
E3 电源相序错误或室内管温度传感器开路或短路
志高空调出现E3故障是室内管温传感器故障你要检查几个地方:
1)检查传感器阻徝是否正常卡在常温25℃时阻值为5K),异常则更换传感器
2)检查传感器线是否短路、断路插头是否接触良好,电控板上有无脱焊、虚焊如有修复。
3)若1、2项均正常楷则是元器件或集成块损坏 更换电控板。
E1 排气管温度过高
E2 压缩机过电流 。
E3 电源相序错误
E4 系统压力过高。
故障代码机型为:志高KER--120LW/BP 显示代码 故障:
E1 室外传感器开路.短路
E2 压缩机过载 。
E5 室外机管温过高
E6 排气温度过高 。
E7 過久压保护
E8 室内机传感器开路.短路。
新品志高2005故障代码V系列空调:
E1 排气管温度过高
E2 压缩机过电流 。
E3 电源相序错误
E4 系统壓力过高 。
E5 系统压力过低
E6 防冻结保护。
志高ER-180、260/S风管机 显示代码故障原因:
E0 系统高压保护
E1 二次防冻结保护。
E2 室内温度传感器开路或短路
E3室内管温度传感器开路或短路 。
E4 室外管温度传感器开路或短路
你对这个回答的评价是?
室内房间温度传感器故障 E2
室内盘管温度传感器故障 E3
系统控制主板通讯故障 E1
你对这个回答的评价是