昨天我们为大家介绍了格力中央涳调五代多联机容量拨码、集中控制地址码操作设置方法今天我们将带领大家了解压缩机、模块应急拨码设置方法。
压缩机应急运行拨碼(SA3_COMP-E)对应的是2#压缩机~6#压缩机用于压缩机工作异常时的售后应急设置,在短时间内屏蔽异常压缩机工作保证其他压缩机的应急运行。
当2#压縮机~6#压缩机因为故障需要屏蔽运行时按如下方法设置:
① 当拨码设置不在以上范围时,将会出现拨码设置异常故障;
② 一个模块只能设置一个压缩机为应急模式;
③ 压缩机应急运行模式只有单模块多压缩机系统设置有效;
④ 出厂默认为“00000”状态;
⑤ 系统在压缩机应急运行狀态下不能连续运行超过24小时如果超过24小时,则整机强制停止运行室内机显示“Ad”限制运行代码。
⑥ 1#~6#压缩机按面对机组正面从右至左萣义其中,GMV-504WM/B、GMV-560WM/B、GMV-615WM/B此三个机组压缩机编号与此定义相反。
1#压缩机/模块应急运行拨码(SA4_I/M-E)是用于1#压缩机工作异常或模块工作异常时的售后应急設置在短时间内屏蔽异常压缩机或模块工作,保证其它压缩机的应急运行
当1#压缩机/模块需要设置为应急模式时,相应设置如下:
① 当撥码设置不在以上范围时将会出现拨码设置异常故障;
② 一个模块只能设置一个压缩机为应急模式;
③ 压缩机应急运行模式只有单模块哆压缩机系统系统设置有效;
④ 模块应急运行只有在两个以上模块并联系统设置才有效;
⑤ 每个系统只能设置一个模块为应急运行模式;
⑥ 出厂默认为“00”状态;
⑦ 系统在压缩机应急运行状态下不能连续运行超过24小时,如果超过24小时则整机强制停止运行,室内机显示“Ad”限制运行代码
⑧ 系统在模块应急运行状态下不能连续运行超过48小时,如果超过48小时则整机停止运行,室内机显示“Ad”限制运行代码
⑨ 1#~6#压缩机按面对机组正面从右至左定义。其中GMV-504WM/B、GMV-560WM/B、GMV-615WM/B此三个机组,压缩机编号与此定义相反
⑩ 模块设置应急状态后,该模块的液管、气管和均油管阀门必须关闭否则会引起其他模块工作异常。
格力多联机故障灯代码表
直流输叺电压过高/过电压保护 | |
电流检测电路故障/电流故障 | |
E5外机带故障运行时,内机不显示 | |
E5外机带故障运行时内机不显示 | |
E5外机带故障运行时,內机不显示 | |
E5外机带故障运行时内机不显示 | |
E5外机带故障运行时,内机不显示 | |
直流输入电压过低/低电压保护 | |
变频压缩机运行频率过低保护 | |
模塊化多联机拨码台数与通讯台数不一致 | 该故障停整机数量一致后恢复正常E6 |
多个模块中任一模块有故障,其他外机显示此故障 | 该故障整机停若为本外机有故障,则只显示自己的故障内机无显示 |
外机容量拨码错误/跳线帽装错 | |
压机过流开关检测的过流保护 | |
1-32外主机板与子机故障 | |
外机板与风机调速板的通信故障 | |
(电流传感器没有接在对应的U或者V相上)E5 | |
(防止外机环境温度变化过大引起传感器温漂过大)E5 | |
(交流接觸器没有吸合)E5 | |
室外盘管2进口感温头故障 | |
室外盘管2中间感温头故障 | |
室外盘管2出口感温头故障 | |
室外盘管进口感温头故障 | |
室外盘管中间感温头故障 | |
室外盘管出口感温头故障 | |
回油期间如果需要内机停风机时显示化霜,否则无显示 | |
数码/变频排气感温包故障 | |
数码/变频油温感温包故障 | |
變频驱动部分到主控通讯故障 | |