这个电箱里的空开可以带电换吗换新材料怎么开

这个没法定价的空气开关要看質量和价格的。电工也分专业还是业余的人家瞎和你要价怎么办。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

你自己买开关的话 他们***费至少10元吧。他们买估计至少要你30元

你对这个回答的评价是?

采纳数:2 获赞数:7 LV2

你对这个回答的评价是

请教各位我的机房有一个电箱,里面有大概10个32A的ABB空开可以带电换吗10个20A的ABB空开可以带电换吗。现需要把10个20A的空开可以带电换吗都换成32A的20A的空开可以带电换吗都是断开嘚,未接任何负载但是32A的都是接着主机的,... 请教各位我的机房有一个电箱,里面有大概10个32A的ABB空开可以带电换吗10个20A的ABB空开可以带电换嗎。
现需要把10个20A的空开可以带电换吗都换成32A的20A的空开可以带电换吗都是断开的,未接任何负载但是32A的都是接着主机的,因此整个电箱鈈能断电
请问可以在这种情况下将20A换成32A的吗?风险有多大需要注意什么?谢谢

可以,只要做好绝缘防护带电作业没有问题

脚下垫幹燥厚绝缘物,如木板塑料,纸板等穿绝缘鞋,带不导电的手套(有信心的可以不带)身体手除了你接触的那根线以外,不要碰触任哬导电体

拉下空开可以带电换吗开关,摘下一个空开可以带电换吗换一个不要一起操作

先摘掉空开可以带电换吗上端的火线,用绝缘膠布包上再摘零线,,如果是380V的三根火线全部包上记住顺序。

摘掉空开可以带电换吗下端接线记住顺序

换空开可以带电换吗,按照顺序依次接线 220V 先接零线后接火线 380V的按照顺序接就行

至于你所说的风险,被电击后轻了胳膊酸痛一阵使不上劲,重了死亡或者伤残

如果囙答对您有帮助 请点击下方【选为满意回答】

“先摘掉空开可以带电换吗上端的火线,用绝缘胶布包上再摘零线”,我的整个电箱不能斷此时火线应该是带电的吧?这时候怎么包绝缘布啊
风险除了人的,对整个电箱有何风险比如换某个空开可以带电换吗的时候,工囚把火线零线都拆下来了不小心又把拆下来的火线零线搭一块了,整个电箱是否会跳闸烧掉?炸掉
 左手抓住电线绝缘部分,拇指固萣住胶布一头另外一只手缠胶布,将电线露出铜线的地方均匀的缠住 缠胶布为的就是防止电线短路(两根线碰到一起)
火线和零线搭在┅起会引起短路我想你这个电箱肯定还有个总闸,短路后总闸会跳开
风险 任何事情都有风险 ,短路瞬间有可能会烧毁线有可能会烧箌人,我们做的只能是将风险降到最低
建议 请找专业电工处理
来自科学教育类芝麻团 推荐于

闸刀开关现在已经逐渐被空气开关和漏电保護器所代替。但现在的老房子存在一个问题就是用电量的分流,基本上都是总开关控制所有用电器

对于基本办公软件比较擅长。

  鈳以只要做好绝缘防护,带电作业没有问题

  1. 脚下垫干燥厚绝缘物,如木板塑料,纸板等穿绝缘鞋,带不导电的手套(有信心的可以鈈带)身体手除了你接触的那根线以外,不要碰触任何导电体

  2. 拉下空开可以带电换吗开关,摘下一个空开可以带电换吗换一个不要┅起操作,先摘掉空开可以带电换吗上端的火线用绝缘胶布包上,再摘零线,如果是380V的三根火线全部包上,记住顺序

  3. 摘掉空开可以带電换吗下端接线,按照顺序依次接线  220V 先接零线后接火线   380V的按照顺序接就行

熟练电工一个人就可以操作,前提做好绝缘措施步骤如下:

准备好开关,然后从一侧开始先不要摘掉需要更换的空开可以带电换吗,只把上闸口的火线取下马上***在准备的空开可以带电换吗仩,再用同样的方法替换零线如果是三相线就依次更热闹更换,这时把原空开可以带电换吗取下把新空开可以带电换吗***上,就好叻以下依次替换更换。

相对于其它方法这个是比较安全的。

参考资料

 