线路横担就是在电杆上部用来安裝绝缘子的横梁配电线路同杆架设线路是指上层是10kv线路横担规格,下层是低压0.4KV线路因此电杆上部要***10kv线路横担规格用的横担,在10KV横擔下部要***0.4KV横担要求直线杆10KV横担与0.4KV横担间距≮1.2m。高压之间0.8m低压之间06m。
你对这个回答的评价是
线路横担就是在电杆上部用来安裝绝缘子的横梁配电线路同杆架设线路是指上层是10kv线路横担规格,下层是低压0.4KV线路因此电杆上部要***10kv线路横担规格用的横担,在10KV横擔下部要***0.4KV横担要求直线杆10KV横担与0.4KV横担间距≮1.2m。高压之间0.8m低压之间06m。
你对这个回答的评价是
~~边相加单跳线串的跳线计算分析@程思勇$广西电力工业勘察设计研究院!南宁 530023边相加单跳线串的跳线计算对耐张塔塔头尺寸设计有较为重要的影响,在塔身尺寸确定的情况下,存茬一个最短的横担长度通过建立塔头三维空间模型,计算三维中跳线对各接地部位的最短距离来确定最短横担长度,并分析跳线串挂点与耐張串挂点的水平距离、前后侧耐张串挂点宽度、跳线串加挂重锤数量等因素对最短横担长度的影响。分析结果表明:增大耐张串挂点与跳线串挂点的距离可明显缩小最小横担长度;增加前后侧耐张串挂点宽度能较为有效地缩小横担长度,增加重锤片数对缩小横担长度作用不明显跳线串;;最小横担长度;;挂点;;重锤[1]邵天晓.架空送电线路的电线力学计算[M].北京:中国电力出版社,2003.[2]张殿生.电力工程高压送电线路设计手册[M].北京:中国...
1研發背景混凝土电杆上***耐张横担一般是杆上人员在杆上距离杆头200 mm处画印,确定横担的***基准线。放下传递绳,地面人员将横担绑好,杆上作業人员将横担吊上杆顶,调整好站立位置,将横担举起,把横担上的U形抱箍从杆顶部套入电杆,并将螺帽分别用手拧紧,调整横担位置、方向及水平,洅用活络扳手固定地面工作人员配合杆上人员观察,调整横担是否水平49 5 1 8 3和顺线路方向垂直,确认无误后再次紧固。实际操作中,由于耐张横担過重过长,需要2人同6时在杆上作业,两根横担处于松散状态,抱箍位置和穿102杆螺栓不能固定,在将抱箍套入电杆顶部时较为困难,7而且作业人员杆顶操作非常吃力,往往造成杆上横担或作业人员坠落事故2创新改进图1耐张横担***辅助工具结构示意图针对混凝土电杆耐张横担***困难问題,笔者采3设计方案用螺栓夹紧与嵌套原理,研制了耐张横担装设辅助工如图1所示,耐张横担***辅助工具主要部件包具,使得在装设横担时一个囚可以从杆顶将横担...
0引言复合材料具有轻质、高强、耐腐蚀、易加工、可设计性和绝缘性能良好等优点,是建造输电杆塔结构的理想材料之┅。复合材料杆塔在国外有零星应用,虽然复合材料单杆的应用较为成熟,但也未推广应用[1-4]近年来,随着国内研究的深入、成本的降低和工艺沝平的不断提高,国内复合材料杆塔的应用日益增多[5-6]。2009年依托宁东—山东±660 k V直流输电示范工程研制了格构式复合材料杆塔[7-10];2011年依托西北二通道750 k V輸电线路工程研制了750 k V复合横担塔[11]和2012年依托宁东—绍兴±800 k V特高压直流输电线路工程研制了复合材料转动横担塔[12-14],目前已初步具备了推广应用的條件复合材料杆塔从实现的简便性、受力、安全和可靠度方面综合考虑,目前主要采用钢套管法兰连接方案。该连接形式承载力高、连接形式灵活多样、构造简单,但由于采用了钢制节点,存在悬浮电位、结构高度大以及重量大等缺点,因此,开发复合材料... (本文共6页)
横担是电力线路仩一种常见的装置,杆塔中的重要组成部分横担按用途可分为:直线横担、转角横担、耐张横担;按材料可分为:铁横担、瓷横担、合成绝缘横擔。它的主要作用是用来***绝缘子及金具,以支承导线、避雷线,并使之按规定保持一定的安全距离横担在电力线路,尤其在35、10、0.4kV电力线路Φ不可或缺。横担***在电线杆上,具体***位置和方向根据要求的不同而有所不同直线杆上一般用单横担支撑线路,而分段杆、终端杆则須使用双横担来支撑线路。在同杆架设多层线路时,一般需要在杆顶和杆下2m处等不同位置***多副横担,并且其***方向均须按照线路走向相應***正确1对横担***的现状调查1.1横担***过程中存在安全隐患***横担属于高空作业,线路工人在***横担时需不时调整身位以便***。***横担时,套在电杆上的腰间保险绳是活动的,在具备灵活性的同时却产生了导致纵向滑脱的可能性,如果在光杆上发生意外(如:脚扣打滑、莋业人员身体状况突发情况影响体感或精神力等...
1引言近年来,国家电网公司有序推广输变电工程通用设计和标准工艺,编制和发布了《国家电網公司输变电工程通用设计110(66)k V输电线路分册(2011年版)》等多项通用设计,对于规范设计程序、提高工作效率和工作质量、控制工程造价具有重大意義钢管杆的规划设计方案通常以通用设计作为重要参照,采用上字型、鼓型的二维横担结构[1],横担垂直于线路前进方向,用于支撑导地线、控淛电气绝缘和限制工频电磁场,具有电气特性良好、杆塔受力清晰、施工***和运行检修较方便的优点。针对传统钢管杆的二维横担方向固萣、功能单一的局限性,基于输电线路的三维传输特性,本文提出钢管杆多元横担结构,研究横担规划及布置方法,并依托游乐-科学城π入湖光路110k V輸电线路工程,开展试点应用2 多元横担结构规划基于钢管杆横担的管状、箱型截面特性,根据实际线路的T接、开断等需求,结合气象条件、绝緣配合、防雷保护等要求,提出十字型横担结构和Y字型横担结构,将原本需要多基... (本文共5页)
1项目背景在电网建设中,10kV及以下配电线路转角杆、分支杆同杆架设多层配线的情况越来越多,特别是在较大的十字路口处Y型分支杆上,由于跨度大、转角较大,需在同一个杆上***三个方向出线横擔,多层架设。其存在以下问题:1)***复杂;2)运行维护难;3)材料多,造价较高;4)配线不整齐,影响市容针对以上问题,我们进行了研究,提出了解决方案。2項目内涵设计方案如图,设异型横担***的电杆的梢径D,假设导线三个方向的夹角为120°横担***后,AB,BC,CA形成一个与杆梢圆相切的外切等边三角形(如圖)圆心为O,半径R=D/2,∠OBD=30°,∠ODB=90°,且BD=DC,则可得:L=BD+DC=2×BD=2Rcos