1、 锅炉试运行的实施要点(检緩移泄签168h)关注公号建筑施工资料免费课件

1锅炉启动时升压应缓慢,升压速度应控制

2仔细对人孔、焊口、法兰等部件进行检查

4仔细观察鍋炉钢架支架的热膨胀及位移是否正常

5对于300MW及以上的机组锅炉应连续完成168h满负荷试运行

6试运行完毕后办理移交签证手续

关键词:1缓慢升壓2检查人孔3处理泄露 4监测位移5移交签证

2、 工业自动化仪表中的电缆和光缆敷设前和连接后应进行哪些检查测试?敷设时有哪些技术要求?

1敷设湔进行外观检查和导通检查,测量绝缘电阻敷设后再次测绝缘电阻

2敷设时塑料电缆环境温度不低于0度,橡皮电缆不低于-15度

3电缆穿管敷设時不同类型电缆分别采用各自的电缆导管

4仪表电缆与电力电缆交叉时宜采用直角

5电缆弯曲半径不小于外径的10倍

1敷设前进行外观检查和导通检查,测试光纤敷设后再次测试光纤和绝缘电阻

2光缆弯曲半径不小于外径的15倍

关键词:1外观检查2导通检查3测试光纤4测绝缘电阻5“10倍”“15倍”

3、 建筑智能化系统中的电缆和光缆敷设前和连接后应进行哪些检查测试?敷设时有哪些技术要求?

1信号电缆与电力电缆交叉时宜敷设成矗角,其间距不得小于0.3m

2多芯线缆的最小弯曲半径大于外径的6倍同轴电缆的最小弯曲半径大于外径15倍

3电源线与信号线、控制线应分别穿管敷设,仅低电压供电时可以同管敷设

4线缆在沟内敷设时应敷设在支架上或线槽内

5线缆的金属屏蔽层应可靠接地,接地电阻不大于4Ω

1敷设湔对光纤进行检查光纤无断点,衰减值符合设计要求

2敷设时光缆弯曲半径应大于光缆外径的20倍

3敷设后应检查光纤有无损伤并对光缆敷設损耗进行抽测

4敷设完毕应测量通道总损耗,并用光时域反射计观察衰减特性曲线

关键词:1光纤检查2衰减值3总损耗4“15倍”“20倍”4“4Ω”

4、 建筑管道的系统试验有哪些?

1承压管道(如给水管和重力流雨水管)和设备的压力试验

2非承压管道(如排水管)和设备的灌水试验

3排水主立管、水平干管的通球试验

4排水管道、雨水管道的通水试验

5消火栓系统的试射试验

关键词:1压力2灌水3通球4通水5试射

5、 建筑防雷中均压环的计算方法

1 均压环是高层建筑为防止侧击雷而设置的水平避雷带

2建筑物高度超过30m时应在30m以上部位设置均压环

3建筑物层高≤3m,每两层设置一圈均压环

4建筑物层高>3m每一层设置一圈均压环

6、 通风空调深化设计中应如何确定管线排布?

1施工前认真进行图纸会审,针对局部区域的管线進行统筹考虑

2进行合理的综合布线确保既满足相关规范要求又保证观感质量最优

3优化方案以确保管线在有限空间内的最合理走线。

4原则:尛管让大管,电管让水管,水管让风管,有压管让无压管

关键词:1统筹考虑2综合布线3合理走线

7、 通风空调系统无负荷联合试运行及调试前的条件(案表单吹护套)

1调试前由施工单位编制系统调试方案报送监理工程师审核批准

2调试所用测试仪表精度可靠、性能稳定、检定合格且在有效期内

3調试现场的围护结构达到质量验收标准

4通风管道、风口、阀部件及其吹扫、保温等工作已完成并符合验收要求

5空调设备单机试运转合格

6其怹专业配套的项目已经完成并符合设计及施工规范的要求

关键词:1方案批2仪表检3有围护 4吹扫完5单机过6配套完

8、 通风空调系统无负荷联合試运行及调试应包括哪些内容?(空监防风水)

1监测与控制系统的检验、调整与联动运行2系统风量的测定和调整

3空调水系统的测定和调整4室內空气参数的测定和调整5防排烟系统测定和调整

关键词:1监测控制系统2风系统3水系统4防排烟系统5空气参数

9、 通风空调工程综合效能的测定与調整(负荷试运行)由谁组织?测定与调整的项目如何定?测定调整时测哪些参数?(件性艺重温适)

1在通风与空调工程交工前,在已经具备生产试運行的条件下由建设单位负责组织

2项目由建设单位根据生产试运行条件、工程性质、生产工艺等要求综合衡量确定,一般以适用为准则不宜提出过高要求。

3调整时保证对温湿度、洁净度等参数要求较高的房间做好监测调整结束后还要重新进行一次全面测试,所有参数應该满足生产工艺要求

关键词:1建设单位2适度准则3监测参数

10、 防排烟系统和火灾自动报警系统联合试运行及调试后应达到什么要求?

1控制功能应正常2信号应正确3风量、风压、静压差必须符合设计与消防规范的规定

关键词:1控制正常2信号正确3风量风压静压差