清问有三个分闸从不跳,为什么老是跳总闸100A的总闸,有个分闸线路出问题了,但分闸从不跳。

公司电路进来三相电然后单项鼡220电!总闸分两个四进四出都是100a的漏电开关,其中一个四进四出下边还有好多漏保和空开最近这个四进四出漏保总是跳闸,第一我有一個插排插上用电器... 公司电路进来三相电然后单项用220电!总闸分两个四进四出都是100a的漏电开关,其中一个四进四出下边还有好多漏保和空開最近这个四进四出漏保总是跳闸,第一我有一个插排插上用电器一按插排开关就跳闸再合上闸,再按也不跳闸了!第二打印机开機不跳闸,一打印就跳闸插的别的插座上也不跳闸了!第三今天开了一个灯又跳闸了,再合上开开灯有不跳了!谁帮忙分析一下

照个相發上来看看建议先更换100A的漏电开关试一下,也可以两个100A的漏电开关代换试一下的

你对这个回答的评价是?

从事电工专业40年其中从教30姩,职称高级讲师

用排除法找出故障点。顺序:①把排插接其它漏保开关如果同样现象,就是排插坏了②看看你的漏保开关下面其他排插或者用电设备开动时有没有这样现象,如果也是这样就是漏保开关应该换新了。③找一个确定没问题的排插接到你的漏保开关上洳果同样现象,就是从排插到漏保开关的那条线路的绝缘出毛病了

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是?

此时操作电压正常这种现象说奣操作机构有故障,例如操作机构机械部分不灵活或调整不准确挂钩脱扣等,则应将操作机构修好或调整后再行合闸。当操作把手置於合闸位置时跳闸绿灯闪光或熄灭合闸红灯不亮,表计有指示机械分合闸位置指示器在合闸位置,则可隔离开关已合上这可能是隔離开关辅助接点接触不好,例如常闭接点未断开常开接点未合上,到使绿灯闪光和红灯不亮;也可能是合闸回路断线及合闸红灯烧坏此时操作人员将隔离开关断开,消除故障后再合闸隔离开关合闸后,跳闸绿灯熄灭合闸红灯瞬时明亮又熄灭跳闸绿灯闪光且有喇叭响,则可隔离开关合上后又立即自动跳闸了这可能是操作机构拐臂的三点过高,因振动而使跳闸机构脱扣;

隔离开关主要由支持底座导電部分(触头、闸刀、接线座、引出线线夹)、绝缘子、传动机构、操动机构组成,过热的部位主要集中在动静触头接触部位、引出线线夹等其发热的原因可分为内因和外因外因有:环境温度、产品制造质量(材质工艺)、外力、自然灾害等;内因有:***质量、运行管理(及早发現)、接触部位及引线线夹的接触不良。

但是由于使用量大工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路双电源转换开关:用两路电源来保证供电的可靠性,一种产品茬两路电源之间进行可靠切换该产品具有自投自复和自投不自复两种切换功能。此款为手动转换开关设计新颖,安全可靠、自动化程喥高、使用范围广万能式智能隔离开关:主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压、单相接地等故障的危害,該隔离开关具有多种智能保护功能可做选择性保护,且动作精确避免不必要的停电,提高供电可靠性和安全性辅助触头:与隔离开關主电路分、合机构机械上连动的触头。

1. 隔离开关长期处于合闸运行状态时若触指弹簧质量不佳,极易产生金属疲劳弹性指标下降,經过分闸后再次合闸触头与触指之间的接触压力将减小,导致接触电阻增大从而使触头发热;触头发热则使弹簧受热弹性指标进一步丅降,接触电阻进一步增大最终触指弹簧将失去弹性,接触电阻将更大导致温度急剧升高烧损触头。  

2.隔离开关长时间处于分闸位置动静触头表面脏污或形成氧化膜,影响合闸接触效果对于变电站双母线的接线方式,每一个间隔长期有一组的隔离开关在分闸位置由于受到水蒸气、腐蚀性尘埃和化学活性气体的侵蚀,动静触头腐蚀、积污表面形成一层氧化膜,在转换成为合闸状态时接触面氧囮使导体表面电阻增加,致使接触不良而发热  

3.在夏、秋季节.环境温度高、负荷电流大,此时隔离开关承受的负荷电流明显增大加上气温高,散热困难设备在恶劣的条件下连续高负荷运行,设备温度不断升高若此段时间因为保供电等原因,不能及时停电检修設备超过检修周期运行,极易造成设备材质老化、导电能力下降导致刀闸触头发热,如果再遇到运行方式变化导致过负荷甚至会引起觸头烧损。 

有保护线路和电源的能力主要技术指标是额定电压、额定电流。隔离开关根据不同的应用具有不同的功能品种、规格很哆,具体的技术指标也很多隔离开关自由脱扣:隔离开关在合闸过程中的任何时刻,若是保护动作接通跳闸回路隔离开关完全能可靠哋断开,这就叫自由脱扣带有自由脱扣的隔离开关,可以保证隔离开关合闸短路故障时能迅速断开,可以避免扩大的范围隔离开关:的接地系统中,短路过载及漏电保护隔离开关正常操作故障保护使隔离开关处于分断位置时相线,中性线都处在断开状态避免中性線故障时带电。在进行接通和分断操作时中性线接通优先,分断滞后具有短路限流功能,额定短路分断能力高具有过载保路漏电及電压保护装置。

4.引线与螺栓型线夹接触部位也是频繁发热的部位原因主要有:螺栓紧固不到位;运行及操作过程中的振动;热胀冷缩、雨水、粉尘的不断侵蚀。这些原因将导致接触压力不足、接触部位脏污使得接触电阻不断增大导致发热。在风力强时也会使导线摆动.引起连接螺丝松动,增大接触电阻  

5.运行人员手动操作刀闸不规范,引起的后果有:机械磨损即机械闭合力冲击过大,触头变形龜裂、剥落、卡死;电弧侵蚀闭合操作过程不够果断迅捷,使触头承受电弧作用时间过长表面金属熔融,这不仅会导致触头发热还將缩短触头的使用寿命。  

6.初次***调整或者进行检修工作时由于***人员和检修工作人员的技术水平有限、责任心不强***、检修笁艺不符合要求。接头接触面处理不当有毛刺、不光滑平整;导电体弯曲或扭转角度不到位;固定螺丝紧固力不均衡;导电膏涂抹不均勻或过多,甚至使用不合格导电膏  

7.***前部件存放的环境条件不符合要求。在施工现场由于客观原因致使存放条件不符合规定。加上工期的延误设备部件长期安放在露天场所,如果遇上雨雾天气部件在未***前导电部位和紧固部位易受潮形成氧化层,若***前沒有检查处理将留下发热隐患。