发那科O0904SRVO一037


伺服 001 操作面板紧急停止

[现象] 按下了操作箱/操作面板的紧急停止按扭

SYST-067 面板HSSB 断线报警同时发生,或者配电盘上的LED(绿色)熄灭时主板(JRS11

-配电盘(JRS11)之间的通信有异常,可能是因为电缆不良、配电盘不良、或主板不良

[对策1]解除操作箱/操作面板的紧急停止按扭。

[对策2]确认面板开关板( CRM51)和紧急停止按扭之间的电缆是否断线如果断线, 则

[对策3]如果在紧急停止解除状态下触点没有接好 则是紧急停止按扭的故障。逐一更换

[对策4]更换配电盘

[对策5]更换连接配电盘(JRS11)和主板( JRS11)的电缆。

在采取对策6 之前完成控制单元的所有程序和设定内容嘚备份。

[对策6]更换配电盘

(注释)SYST-067 面板HSSB 断线报警同时发生,或RDY LED 熄灭时有时会导致下面

的报警等同时发生。(参阅示教操作盘的报警历史画面)

伺服-001 操作面板紧急停止

伺服-004 栅栏打开

サーボ-007 外部紧急停止

伺服-213 保险丝熔断(面板PCB

伺服 002 示教操作盘紧急停止

[现象] 按下叻示教操作盘的紧急停止按扭

[对策1]解除示教操作盘的紧急停止按扭。

[对策2]更换示教操作盘

伺服 003 紧急时自动停机开关

[现象] 在示教操作盘有效的状态下,尚未按下紧急时自动停机开关

[对策1]按下紧急时自动停机开关并使机器人操作。

[对策2]更换示教操莋盘

[现象] HRDY 断开时, 虽然没有其他发生报警的原因 SRDY 处在断开状态。

(所谓HRDY 就是主机相对于伺服发出接通还是断开伺服放大器的電磁接触器的信号。

SRDY 是伺服相对于主机发出伺服放大器是否已经停止的信号

虽然试图停止伺服放大器的电磁接触器但电磁接触器不停止, 通常是由于伺服放大器发出报

警如果检测出伺服放大器的报警,主机端就不会发出此报警( SRDY 断开)也即,此报

警表示虽然找不出原洇但电磁接触器不停止的情况)

[对策1]确认紧急停止单元CP2CRM64 CNMC3 、伺服放大器CRM64 已经切实连接。

[对策2]存在着电源瞬时断开的可能性確认是否存在电源的瞬时断开。

[对策3]更换紧急停止单元

[对策4]更换伺服放大器。

[现象] 输入了外围设备I/O *IMSTP 信号

[对策] 接通*IMSTP 信号。

伺服 038 脉冲计数不匹配( 组: i 轴: j

[现象] 电源断开时的脉冲计数和电源接通时的脉冲计数不同在更换脉冲编码器之后

或者在哽换脉冲编码器的备份用电池之后发出此报警。

此外在将备份用数据读到主板中时发出此报警。

确认报警历史画面按照下面的不同情形进行检查。

[对策1]在与“伺服- 222 没有放大器”同时发生时参阅伺服- 222 的项目。

[对策2]对不带制动器的电机设定了带有制动器时囿时会发生此报警。确认附加轴的设

[对策3]在电源断开中通过制动器解除单元改变姿势时或者退回主板的备份数据时,会

发生此报警 应重新执行该轴的控制。

[对策4]在电源断开中由于制动器的故障而改变姿势时发生此报警。在消除导致报警的

原因后重新执行该軸的控制。

[对策5]在更换脉冲编码器后重新进行该轴的控制。

[现象] 在伺服放大器内部推测的扰动扭矩变得异常大

[对策1] 确认機器人是否冲突, 或者确认是否存在导致该轴的机械性负载增大的原因

[对策2] 确认负载设定是否正确。

[对策3] 确认该轴的制动器是否已经开启

[对策4] 当负载重量超过额定值时,应在额定值范围内使用

[对策5] 确认控制装置的输入电压是否处在额定电压内,并确認控制装置的变压器的

[对策6] 更换6轴放大器

[对策7] 更换该轴的电机。

[对策8] 更换紧急停止单元

[对策9] 更换该轴的电机动力线(机器人连接电缆)。

[对策10] 更换该轴的电机动力线、制动器线(机构部内部)

[现象] 尚未连接脉冲编码器的绝对位置备份用电池時发生此报警。

可能是因为机器人内部的电池电缆断线造成的

[对策] 在消除报警的原因后,将系统变量( $MCR.$SPC RESET)设为TRUE然后再接

通电源。需要进行控制

[现象] 链条1(+24V)/ 链条2(0V) 异常在操作箱/操作面板的紧急停止、示教操作盘的

紧急停止、紧急时自动停机开关、栅栏开关、外部緊急停止、伺服ON/OFF开关、门开关中

的其中一处发生。应以后面所示的方法确认报警历史

·单链异常是在一侧的链条处在紧急停止状态而另一側的链条没有处在紧急停止状态下发生

·发生报警的原因可能在于,触点的熔敷、紧急时自动停机开关不到位的开启、紧急停止开

关只被按箌一半、外部紧急停止等规定外的输入等。

在检测出单链异常时 应排除报警的原因, 并根据后面所示的方法解除报警在确认报警历

史の前,应保持报警的状态

[对策1]更换配电盘。

[对策2]更换紧急停止单元

[对策3]更换伺服放大器。

[对策4]更换连接着配电盘~緊急停止单元(CRM64)、紧急停止单元~伺服放大器(CRM67

注释) 在上述作业中排除硬件的链条异常原因后 在系统设定画面上将链条异常的复位嘚

执行设为Yes”(是)。最后按下示教操作盘上的复位键。详情请参阅后面所载的“解除

链条异常”页上的内容

供应发那科O0904 A06B- 伺服系统备件

控制单え可以作为CPU的一部分也可以***于CPU外部。

控制单元英文Control Unit(CU),是CPU部件之一有时也***与CPU外部。其基本功能是从内存取指令、分析指囹和执行指令
控制单元是实现一种或多种控制规律的控制仪表或控制部件。如:多路传输控制单元、代理设置控制单元

无论哪一个种類的控制单元,原理均为通过控制单元发出的控制信号对CPU各个部分加以控制控制单元大体可以分为以下两类。
微程序式由微程序读取囷发出控制信号。通过被称为微型定序器的简单数字通路(微型电脑)对微程序加以执行
硬件型控制单元。由数字通路直接发出控制信號由于集成电路的规模化及设计技术的进步,此种控制单元已成为可能

它根据用户预先编好的程序,依次从存储器中取出各条指令放在指令寄存器IR中,通过指令译码(分析)确定应该进行什么操作然后通过操作控制器OC,按确定的时序向相应的部件发出微操作控制信号。操作控制器OC中主要包括节拍脉冲发生器、控制矩阵、时钟脉冲发生器、复位电路和启停电路等控制逻辑

主营:SMC、发那科O0904、西门子、AB、施耐德、LS产电(LG)、ABB、东方马达、安川、三菱,库存众多欢迎询价!  ***:6


 :以上信息 A06B- 由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责
 产品网对此不承担任何保证责任。 举报投诉:如发现违法和不良资讯请联系我们。

参考资料

 

随机推荐