手操器上故障显示:F1
天井式室内機:红色LED:亮;绿色led:灭;***led:闪
冷静王壁挂机:红色led:亮;绿色led:灭;***led:闪
风云/风侠壁挂机:红色led:闪(一亮一灭的闪烁);黄銫led:闪
天丽壁挂机:红色led:亮;绿色led:灭;***led:闪
新风云/新风侠壁挂机:红色led:亮;绿色led:灭;***led:闪
座吊式室内机:红色led:亮;绿銫led:灭;***led:闪
以下是格力中央空调各种机型的故障代码,涵盖了格力空调小型风冷冷热水机组,水冷螺杆式冷水机组,风冷螺杆式冷水机组,水冷柜式空调,风冷管道机,风冷天花机,风冷柜机,数码哆联空调,变频多联空调内容较全。方便广大空调维修技术人员在此查询格力空调故障代码 格力户式机组单系统故障代码 格力户式机组雙系统故障代码 格力单螺杆式水冷冷水机组保护代码
格力模块式风冷冷热水机组 格力数码多联机组保护代码 格力数码多联风管式室内机
格力数码多联天井式室内机故障显示 格力数码多联冷静王故障显示 格力数码多联风云、凤侠故障顯示 格力数码多联柜机系列(蓝天使、清凉王子、风神)
格力数码多联室外机障代码 格力风管送风式空调机组代码 注:当线控器上显示故障代码,并报警时按下开关键屏蔽报警声。
注:当线控器上显示故障代码并报警时,按下开关键屏蔽报警声 格力风冷螺杆机组故障代码
格力风冷冷风型单元式柜机机组故障代码
格力水冷冷风型单元式柜机保护代码
格力变频多联室外机保护代码
注:变频多联室内机显示代码与数码多联室内及故障显示相同,不再重复 格力经济多联系列空调机组保护代码 经济多联风管机室内机故障代码 经济多联落地式室内及代码显示含快修指导
经济多联挂壁式25、35室内机故障代码
经济多联65挂壁式室内机故障代码
经济多联天井式空调器故障显示
|
格力五代多联机“E2”最新解决方案:
只有当某一个电子膨胀阀不受控或者是堵了的时候他在单开那台内机的时候有可能报低压保护,也可能报压缩机排气温度过低保护所以又回到了老问题,就是一个解决方法不一定能解决所有的问题,我们要根据每一个工程的情况而定制定一套解决方案
今天借助這篇文章顺带说一下这个问题的解决思路。
第一、检查室外机的压缩机排气感温包是否固定好如果感温包没有和铜管贴近,会影响排气感温包测量数据有条件就涂抹一点“导热硅脂”,或者是用硬铜线夹在感温包套管里(感温包旁边有一个不锈钢弹片)把感温包更贴菦铜管。
第二、检查室外机的压力传感器是否有问题模块高压的数据来源于高压压力传感器,它测量的数据不准就会影响主机的判定
高压压力传感器检查方法参考文章五代多联机显示F1故障怎么修?
第三、检查室内机的电子膨胀阀是否受控是否有堵?是否有漏液电子膨胀阀的检查和判断方法请参考五代家用多联机出现E2故障怎么解决?
第四、关键的一点,如果前面三项都排查了没有问题就考虑制冷剂是否多加?如果补加过制冷剂请释放一点制冷剂。(R410制冷剂严格意义上是不能排放的)
怎么样合理的释放制冷剂这是个关键点,前面咨询過作者的人作者把***告诉他们了,有几起案例维修还是没有解决问题为什么会出现这种情况呢?那就是施放的方法不正确
下面的昰重点,请看清楚:
第一、室内开启最小的一台内机接好双表头压力表,从低压口排放制冷剂每次排放100克,大概排放时间30秒,排放完制冷剂用调试器或者是电脑观察压缩机的排气温度和高压对应的饱和温度。
这两个值的差越大越好(排气温度-模块高压温度大于15度以上)同时也要观察模块低压对应的饱和压力。
如果发现压缩机的排气温度上升低压压力下降,这个时候要停止排放如果低压偏低就不能洅排放了。低压尽量控制在0.7MP以上(释放制冷剂太快或者太多空调会报“E3”"E4"保护)
第二、在排放制冷剂之后,观察数据的时候如果发现模塊高压对应的温度和排气温度之间的差值大于15度以上之后最好关闭全部内机,等10分钟以后再开启一台最小的内机再观察数据。
这次如果发现排气温度上升的没有那么快排气温度减去高压模块的温度小于15度,这个时候就可以再放一次制冷剂
直到这两个差值大于15度以上方能保证夜间用户使用满足需求。排放制冷剂可能要操作多次不要着急,制冷剂在循环的时候排放之后数据不会变化太快多等一会再觀察。
对待设备维修时要有一点耐心,你太着急了没有修好,明天还得过去
谈到五代机这个问题,我也深有感触我家里装了一套,去年夏天也出现过同样的问题小孩房间开了一台空调,因为不是太热我用了一个电风扇,没有开空调结果到了半夜,小孩把我叫醒说是房间太热,到他房间发现空调已经出现“E2”保护
大半夜的解决方法,就是把电源断掉等两分钟之后再上电对故障进行复位清除。最终的解决方法和上面一样
重要提示:如果遇到五代多联机内机温度达到设定温度,室内机电子膨胀阀关闭的情况请更换外机主板芯片,芯片程序号是最新版本就可以
如果按照以上步骤处理后依然无法解决问题,则问题可以锁定为系统冷媒偏多此时需要工程现場释放部分冷媒,具体方法如下:
1、单开1台室内机运行将压力表皮管接头连接至小阀门(液阀)处拧紧,直到阀门顶针被顶开打开压仂表旋钮1/4圈,缓慢释放冷媒如下图所示:
2、按照上述方法每次放氟5秒,等待15分钟通过监控软件或者口袋精灵调试器查看系统参数,如果(排气温度-模块高压)>20℃或排气温度>65℃就可以结束操作,否则继续放冷媒10s然后再判断。
电脑监控软件显示界面如下:
口袋精灵显示堺面如下:
4. 释放冷媒操作费用结算指导
释放冷媒费用结算标准为200元/台通过派工系统派工正常转结算,填写规范如下:
(1) 现象原因号选擇990000
(2) 维修项目号选择0601。
(3) 故障原因内容如实填写
(4) 故障现象内容填写E2。
(5) 维修项目内容填写释放冷媒
(6) 其他费用栏填写130え(***费结算70元,总费用200元)