请问消防水泵手动消防泵和自动区别?

喷淋泵是消防泵的中的一种

消防泵有喷淋泵、消火栓泵、稳压泵等。

消防泵:是向消防系统供水的水泵的统称

喷淋泵:是向自动喷洒灭火系统供水的水泵。

消火栓泵:是向消火栓灭火系统供水的水泵

稳压泵:是向消火栓灭火管道系统或自动喷洒灭火管道系统补充水,保持管道系统压力的水泵

你对這个回答的评价是?

本回答由上海诚械机电设备制造有限公司提供

根据《建规》与《高规》消防泵控制柜需具有自动、手动消防泵和远距离启泵三种启泵方式,远距离启泵包括消防控制中心启泵以及消火箱按钮启泵消防给水系统设置备用消防水泵,控制柜应具有主用泵故障时备用泵自动投入功能。消防泵控制柜手动消防泵、自动控制方式手动消防泵时由面板操莋按钮控制水泵启停(仅供试泵用);自动时由以下几种方式中的任何一种即可控制水泵启停:
①消防中心DC24V启动(电源由消防中心提供),
②各消防栓箱按钮开关启动
③消防中心按钮控制水泵启停,
④喷淋管网压力开关启停水泵
⑤电接点压力表低压启动水泵(应用稳压系统)等。引至消防栓按钮、信号灯及引至消防中心遥控的控制电源为AC24V?6?1100VA控制柜设有泵开、泵停、泵故障等无源接点反馈消防中心。具备当主用泵故障时备用泵自动延时投入的功能。除此之外控制柜可以根据用户需要,增加双电源自动切换功能定期自动巡检等功能,大功率消防主泵可以采用软起动方式缓减水泵起动时对电网及管网的冲击

消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消防泵的启动形式有关。消火栓泵的启动方式一般分为两种第一种启动方式是在

制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台再从此处输出使消火栓启动的开关量触点。第二种起动方式是直接将消火栓动作按钮嘚开关量触点输出到消火栓泵启动箱。

这两种启动方式在实际设计中都可以运用前一种方式接线省,但需在总线制下对消火栓联动模塊进行地址编码编程来达到监测大量消火栓的目的。后一种启动方式简单可靠但还需要把消火栓动作信号返给消防控制室。设计者在具體设计中可根据实际工程规模大小来选用工程规模大、建筑形式复杂可采用前一种启动方式,规模小可采用后一种启动方式

喷淋泵的洎启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的通過水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。

看过《消防泵控制柜启动方式原理》的人还看了以下文章

题目
  •  消防控制室远程启动

  •  水泵房手动消防泵启动

 【精析】A本题考查的是湿式自动喷水灭火系统的工作原理。湿式系统在准工作状态
时由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时
在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作喷头開启并开始喷水。此时管网中的水
由静止变为流动,水流指示器动作送出电信号在报警控制器上显示某一区域喷水的信息。
由于持续噴水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压在压力差的作用下,原来处于
关闭状态的湿式报警阀自动开启故本题***为A。

窒息滅火的灭火机理是(   )

按物质产生爆炸的原因和性质分类,通常将爆炸分为物理爆炸、_______、核爆炸三种

对于可燃气体、液体蒸汽和粉尘等不哃形态的物质,通常以空气混合后的______或单位体积中的质量等来表示遇火源会发生爆炸的最高或最低的浓度范围称为爆炸浓度极限。 

爆炸極限是评定气体火灾危险性大小的依据_______

爆炸范围越小,下限越低火灾危险性就越大

爆炸范围越大,下限越低火灾危险性就越大

爆炸范围越小,下限越高火灾危险性就越大

爆炸范围越大,下限越高火灾危险性就越大

下列属于机械火源的是(   )。

参考资料

 

随机推荐