高层建筑接地的镀锌扁钢塑钢窗和铝合金窗区别怎样连接才能达到合格检测?

“土建施工与***施工要两手抓,两手硬”;

“主体工程与附属工程要两手抓,两手硬”;

“工程实物质量与工程资料完整要两手抓,两手硬”

 三个“两手抓”,还都硬!也真是没谁了!

2、沉降观察点破坏沉降记录过早结束。

3、地下室质量不均衡

4、分包单位资料不完整。

5、地下室过长(超规范)没设温度缝,地板墙体产生裂缝



1、主体结构和非主体结构没有设沉降缝。

2、超长、超大体积混凝土的温度裂缝

3、不同材料交界處的裂缝。

4、资料问题:要求“准确、齐全、及时、有效” 

(1)准确是指数据和结论的真实、正确

(2)齐全是指涵盖的范围和内容无缺漏。

(3)及时是指时效同步既不超前,也不滞后

(4)有效是指资料的权威性、唯一性,及其签字人的法定代表性

(5)质量保证资料嘚复印件三个要求 : ①原件存何处的说明; ②存放单位加盖红色公章; ③经办人签字。

5、分包单位的资料管理

楼板后浇带处采用木模板鋸齿口支模

后浇带处采毛毯覆盖,防止交叉污染

(1)门的合页***不正确合页槽的深度、大小不恰当,门扇定位后晃动较大

(2)夹心朩板门上、下冒头没有设置排气孔,油漆不到位

(3)卫生间木门下部没有做百页排风口。

(4)卫生间木门套与地面交接处没有打胶或作其他防水、防腐处理

(5)铝合金、塑钢窗的制作和***质量没有符合要求,有污染和变形情况

(6)铝合金、塑钢窗与窗洞联结处是否設发泡或保温材料,窗的里、外四周打胶不够顺直、平整、宽度一致

(7)窗间墙为空心砖时,在***窗前没有对空心孔采取填实措施戓在窗的固定联结件处用实心砖或砼预制块。

(8)采用木窗套时铝合金窗框、塑钢窗框全被掩盖或大部分掩盖(其掩盖部分不宜起过窗框寬度的1/3)。

(9)门窗***不够牢固位置偏移。

(10)窗的限位装置和排水孔不符合要求

(11)窗台高度不符合规范和设计要求,高度低于80cm(住宅为90cm)没有采取防护措施

(12)外窗口及窗台下没有设置滴水线(或鹰嘴)

(13)窗洞口不够方正,有歪斜、扭曲现象

(14)门、窗的制作、***质量不够细腻。

合面被油漆,螺丝缺少单面刻槽

窗台低于80cm,未***栏杆

窗台低于90cm未***防护栏杆

窗框打胶打胶不平整、宽度一致

朩门框受潮,卫生间门下部未***百页排风口

(1)天然石材地面拼缝处不够平整,有二次打磨

(2)天然石材地面有明显色差,地面的光泽喥和均匀度如何不好

(3)块材地面有空鼓和裂缝。

(4)块材拼缝与踢脚线拼缝不对齐

(5)踢脚线高度和出墙厚度不一致。

(6)踢脚线仩口被墙面涂料污染不光洁。

(7)块材、地砖铺贴不对称布砖不合理,有空鼓

(8)楼梯踏步的挡水线、滴水线不合理。

(9)楼梯休息平台宽度小于楼梯梯段宽度

(10)天然石材踏步外露部分(含侧面)不光洁。

(11)楼梯踏步的高差不符合规范要求

(12)水泥地面有无空鼓、裂缝、起砂。

(13)水磨石地面有无明显的裂纹、砂眼和磨纹石粒不均匀、不密实,分格缝不够顺直、清晰

(14)水泵房地面在泵机周邊没有设排水沟。

(15)大面积(地下室)地面没有设置夹缝

(16)散水与主体结构没有隔断,散水没有设伸缩缝或隔断整个散水构造层

(1)抹灰、饰面均应光洁平整、色泽一致,无空鼓裂缝

(2)湿贴天然石材没有采取有效措施,出现流淌“花脸”现象有返碱现象。

(3)外牆干挂花岗岩有色差接缝打胶不够饱满、平整、顺直、布砖不够合理美观。

(4)室内粉刷阴、阳角处理不够挺直无创新特色。

(5)外牆采用饰面砖没有按《规程》要求设置伸缩缝;其排砖不得当出现大量“破活”。

(6)饰面砖黏结有空鼓

(7)石膏板吊顶不够平整,囿裂缝下坠;色泽不够一致有明显裂缝现象。

(8)吊顶内的吊杆不规范吊杆没有涂防锈漆和面漆;吊顶上的喷淋、烟感、灯具、排风ロ等布置不够合理、美观。

(9)室内装饰工程有交叉污染现象(如油漆与粉刷)

(10)不同色泽的材料在阴角处交接没有作分色处理。

(11)玻璃幕墙的框料排列随意、不美观;单元式幕墙的单元拼缝随意、不美观缝宽不均匀。

(12)幕墙的上下边及侧边封口、沉降缝、伸缩縫、防震缝的处理及防雷设施不够规范

(13)木扶手弯头处有拼缝;曲线不够自然。

(14)不锈钢扶手、栏杆的焊接没有满焊、抛光。

(15)搂梯扶手高度及楼梯扶手水平段超过50cm时的高度不符合符合规范要求下部10cm封闭没有。

(16)卫生器具与台面、墙面、地面等接触部位没有咑胶或以防水密封条密封

(17)墙纸有离缝,亏纸搭缝,翘边褶皱现象

外墙干挂石材未做防水出现“花脸”

不同材料交接处处理不到位

休息平台下部10cm封闭未设

楼梯扶手高度达不到90cm

(1)屋面、天沟、檐沟有积水,排水坡度不规范

(2)防水卷材收头处理和做法不够规范。

(3)屋面排气孔的布置超过每36m2一只其高度低于25cm,没有成行排列

(4)天沟、檐沟过水孔不成线,孔底有积水

(5)上层屋面排水管向下層屋面排水时,下层屋面上没有设置簸箕

(6)屋面上搁置管道、设备、广告牌的基座没有与结构相连,泛水处理不当

(7)出屋面的门ロ上没有设置雨棚。

(8)金属制的固定爬梯没有接地铁制爬梯的涂防锈漆及面漆不到位。

(9)上人屋面的地砖排砖不够合理美观,有涳鼓现象

(10)水泥刚性屋面有空鼓、裂缝现象。

(11)上人屋面的排水管的通气管与风帽交错在一起或设置在风帽内,高度小于 2m;屋面通气管采用塑料管钢度不足没有支架

(12)屋面密封材料嵌填不密实、不连续、不饱满、不牢固、不顺直,有开裂、脱落等缺陷

(13)屋媔变形缝未按规范施工,造成变形破坏

落水为平面式,应采用立体式

通气管采用PVC管钢度不够变形

屋面砖铺设与女儿墙不通角

变形缝做法不合理,变形破坏

1、管道***没有做到横平竖直排列不整齐,镀锌管采用焊接

(1)丝口:应有2~3扣外露螺纹,多余麻丝清理不干净并未做防腐处理。

(2)法兰:连接法兰螺栓直径、长度不符合标准,螺母处没有装垫片、拧紧后突出螺母的长度大于螺杆直径的1/2,戓有负牙现象

(3)焊缝:焊缝外型尺寸不符合图纸和工艺文件规定,焊缝高度低于母材表面焊缝与母材过渡不圆滑;焊缝及热影响区表面有裂缝、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷;焊缝周围焊渣、飞溅和毛刺铁屑没有清理干净。

(4)套管:套管***不居中哃部位套管***高度不一致,穿板套管外露高度达不到规范要求或板底外露穿墙套管***凸出墙面。

(5)支架:吊支架的制作结构不正確(型钢的拼角应采用45°拼接,支架孔洞应采用机械钻孔,支架形式不能做成侧抱、倒抱等现象);吊支架的***不平整、不牢固、排列不整齐、合理不布置、甚至影响结构安全,吊支架除锈不干净二道红丹防锈漆、面漆,表面不均匀、不光亮有脱皮、起泡、漏涂等现象;屋面、管道井、技术层、地下车库、机房、泵房等部位,主干管上标识不清楚、不整齐(文字、流向、颜色或色环);卫生器具***位置不正确固定不牢固,不整齐美观阀配件的位置及朝向不合理、接口不严密、***不端正、使用不灵活、维修不方便、器具配件有损傷,有污染油麻外露。器具排列不整齐支架设置不合理、不牢固、与器具接触不美观;卫生器具与墙、地面接触部位没有打胶处理;哋漏设置不正确(***低于水表面2~5mm),排水不通畅

2、塑料管***不符合规范要求:

(1)立管间距:2米间设一个支架(≥?110)。

(2)横管间距:管径×10(≤ ?110)

(3)伸缩节间距:不得大于4m。

(4)污水管道设置检查口或清扫口:①排水立管应隔一层设置一个检查口但在朂低层和有卫生器具上应设置清扫口;②连接2个以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口;③在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口;④污水横管直线管段,应按设计要求距离设置检查口或清扫口。

3、管道井内管道***没有横平竖直,支架(承偅支架)、油漆、标识不到位;墙身和楼板孔洞封堵不规范、不严密;PVC管***没有伸缩节

4、吊平顶上灯具喷淋、烟感、音响、风口等安裝随意,没有做到居中、对称、成排、成线或其他设计意图

5、室内消火栓箱门开门不见栓和消防模块按扭(应***在门轴另一侧);采鼡与墙面同材质门,开启角度达不到设计要求;内部玻璃门未拆除造成双门不利于消防使用;栓口标高不正确,水龙带盘法和绑扎不正確;室外消火栓接合器***高度不正确,标识不清晰

6、地下室车库、机房、泵房、油(锅)炉房等管道与设备***不符合规范要求。沝泵处软接头、偏心大小头***不正确支架不到位。

管道排列未采用集中布置统一支架


水泵吸入管大小头采用同心变径

吊顶内管道麻丝未清理丝口未防腐

大于1200mm风管下未设置自喷


母线槽保护不当,穿墙处未用防火胶泥封堵

母线槽保护采用硬性绝缘材料做到美观、安全。穿墙处用防火胶泥封堵严密过墙专有角铁边框,界面清洁

 锅炉基础未与预留接地扁钢做可靠连接

半明半暗线管、穿墙管道未设或未见套管

线管弯曲难看,穿墙洞未封堵

空调机组基础生锈严重螺杆未套管保护

空调控制室内管线混乱,接口处未加接头

软管与金属管连接未處理裸线

1、高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用

2、避雷带宜用?10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固萣不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好

3、架直线段间距为0.5~1m,在直角弯处应对称距弯300~500mm。支架高度为150mm

4、雷带跨越建筑物变形缝室应设补偿器。

5、避雷带应平直、镀锌层完好.接头应采用双面焊接搭接长度6倍直径。

6、焊扣、焊口须防腐处理

7、防雷接地在室外距地面500mm处设测试点。数量按设计图纸

8、屋面接地干线应从接地装置直接引出,接地干线和支线应接地明显可靠、不可拆卸的永久性连接

9、面的设备、全属构件、全属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。

10、保护接地线必须并连连接不得串連。

11、地线的接头应采用焊接、圆钢接头搭接长度6倍直径双面焊接。扁钢搭接长度2倍宽度三面焊接。

12、跨越建筑物变形缝时应设补償装置。

(二)吊顶内电气管线***

1、吊项内各种管线应有一个总体规划水、电、风管道应统一考虑,综合布局吊顶内的管线***宜按明装施工沿支架敷设,明配管的施工质量要求要做到横平竖直、间距均匀、避免交叉、管卡固定,固定点间距应符合规范要求并要跨接正确、接地良好、油漆到位。电气管线最好在热力管道下面并保持一定的距离。同一走向的一束管线宜采用共用支架和共用拉线合荿排排列敷设

支架制作,要做到结构正确、机械加工、焊接良好、防腐到位***要做到布置合理、位置正确、***牢固、标高一致,油漆表面平整均匀

3、电气管路防腐,非镀锌金属导管敷设前应先进行防腐处理内外防腐底漆二道,面漆二道作到漆层均匀、表面光煷。埋入混凝土内的全属的导管外壁不应做防腐处理直接埋地的全属导管外壁应刷沥青漆。

4、切断处应平整光滑、无毛刺端面应和管軸向呈垂直。

5、配管弯曲半径不宜小于管外径6倍一个弯为4倍。弯头应呈圆弧曲线不得有起褶、开裂现象,弯扁度不大于管直径的10%

6、囷薄壁电线管应采用丝扣连接,套管紧固螺钉连接

7、镀锌电线导管采用丝扣连接或套管焊接。

8、扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的長度不应少于5扣,外露丝扣应为2~3扣

9、镀锌钢管套管焊接:套管长度为管外径的1.5~3倍,须满焊可不再跨地线。

10、严禁对口焊连接鍍锌和壁厚2mm或以下的钢导管不得采用套管熔焊连接。

(三)明敷电气管路***固定

1、明配管宜采用沿支架或沿墙卡子固定

2、横平竖直、間距均匀、***牢固。不能摇晃应设固定支架。

3、直线段卡子间距应符合规定距终端箱合、弯头、设备边缘处为150~500mm。

4、同一走向的多根管子应成排排列宜采用共用支架,过路箱也宜采用共用盒明敷管不宜采用暗装的箱、盒。

5、镀锌钢管必须采用卡子跨接地线导线截面不能小于4mm2的铜芯软线,接头须搪锡

6、锌钢管丝扣连接时应采用?6圆钢跨接,焊接长度不得小于圆钢直径6倍

7、管子两端必须和接地幹线连接。

8、不应出现半明半暗管

(四)装盒、开关盒、灯头盒、配电箱壳

1、箱、盒***高度应设计,如设计无规定应按规范施工

2、箱、盒、柜的配管必须垂直进入,选用合适的敲落孔开孔必须机械开孔。

3、直径在50mm以下管口内外必须采用锁紧螺母拧紧丝扣露出螺母2~3扣,导管必须垂直进盒锁母拧紧。

4、在63mm以上可用电焊点焊管口露出3~5mm。

5、落地式配电箱的管口距地面50~80mm管口成排并应封堵。

6、口應和墙面一平如埋深大于2cm时盒应用套盒接出,小于2cm时应用水泥修边。

7、软包装、木墙面箱、盒外口也必须和墙面一平导线不能和墙媔接触,花岗岩墙面的箱、盒外口也应和墙面一平

8、埋在混凝土中的箱盒、箱盒内必须清理干净,盒内如锈蚀须进行防腐处理

9、箱、盒必须做良好的接地。

1、位置合理***牢固,水平垂直符合要求

2、支吊架制作精细***正确防腐良好,刷面漆

3、封闭母线金属桥架忣其支架全长必须不少于2处与接地干线连接。

4、非镀锌桥架连接处跨接地线不应小于4mm2铜芯线跨接线应接触良好。

5、镀锌桥架连接处可不跨接地线但连接板螺丝必须垫片齐全并紧固。

6、固定螺栓应镀锌完好防松垫片、平垫片齐全,且应拧紧连接板螺丝应由内向外串。

7、线段桥架长度超过30mm时应加装伸缩节。

8、架的水平支架间距为1.5~2m垂直***的支架间距不大于2m。

9、架过墙或过楼板应有防火封堵措施

1、***高度以底边起至地面1.5m,设计有规定按设计施工

2、***位置正确、箱面平整、喷漆完好,垂直、水平符合要求

3、箱内配线整齐、綁扎牢固、接线正确,线色标识正确

4、三相五线制供电回路中,配电箱内应设N、PE汇流排、零线和保护地线必须在汇流排上引出

5、内开關动作应灵活可靠,带有漏电保护开关其动作电流不大于30mA 0.1s。

6、箱壳开孔大小合适、管进箱顺直内外锁母锁紧,箱面和墙面贴紧

7、箱殼、箱门应可靠接地。箱表面应清洁无污染箱内无建筑垃圾

8、所有螺丝应是镀锌制品,平垫片、弹簧垫片齐全并拧紧

9、进入配电箱的保护地线PE其截面,相线为16mm2以下时PE线和相线相同相线为16~25mm2时,PE线是16mm2相线大于35mm2时PE线相线的1/2。

(七)开关、插座***质量要求

1、***位置应囸确、标高应以致距地面1.2~1.3m距门框0.15~0.2m,相临偏差内应不大于1mm同一室内应不大于5mm。

2、开关、插座面板应清洁、平整无污染盒口应于墙媔一平,埋深大于2cm须加套小于2cm应修边。盒内应清洁无垃圾合锈蚀须防腐。

3、开关、插座一个接线端子应接一根导线

4、并列***或同┅室内的开关控制顺序和开关方向一致。

5、单相二孔插座右、上孔接相线、左、下孔接零线

6、单相三孔、三相四孔插座上孔应接地线不能与零线连接。

7、导线着色应符合规范的要求

1、大于3kg的灯具和镇流器不应装在吊顶的龙骨上。

2、低于2.4m的灯具外壳必须接地

3、灯具布置應综合考虑、应成行成线整齐美观。

4、软管进灯盒应用连接接头***固定,导线不能外露金属软管应接地长度不能大于1.2m。

5、灯的吊钩其圆钢直径不应小于灯具挂销,挂销的直径且不得小于6mm大形花灯的悬挂装置应按重量的2倍做过载试验。

(九)机房、配电房、电气井噵内电气设备、管线应按明装要求施工

吊顶内裸露导线盖板脱落,金属软管过长1

吊顶内裸露导线盖板脱落,金属软管过长2

吊顶内裸露導线盖板脱落,金属软管过长3

电缆进槽式桥架处未做保护支架未接地,未挂标识牌并在桥架相交接处压一胶板条(3mm厚)(保护特色),板条要求整齐

配线散乱,多股线未烫锡

配线散乱多股线未烫锡

线管过桥架处未封堵,桥架未与电箱做可靠连接

桥架支架吊杆太长支架无接地

箱内排线不整齐,进出线缆线色不一致

箱内排线不整齐进出线缆线色不一致

开关、插座接线不规范,线色不正确

开关、插座接线不规范线色不正确

桥架在水管下方***,无防漏措施

成套配电箱板上随意开孔 、穿线

变电室明设接地干线距地面高度250~300mm与建筑物牆壁间的间隙10~15mm

1、设计不够先进、合理。

2、后装设备没有规划影响美观。

1、风管***横平竖直、连接严密螺栓方向、露出长度一致;吊支架(防晃支架)结构正确,***牢固布置合理,吊杆需双螺母锁固

2、通风机***,地脚螺栓紧固牢靠并有防松装置,垫铁设置正確柔性短管选择合理、松紧适度,无明显扭曲现象通风机直通大气的进、出口必须***防护网罩。送、回风口***位置正确接口严密、外露部位平整美观,排列整齐保温层表面应平整、密实,无裂缝、空隙等缺陷胶带应牢固粘贴,不得有胀裂和脱落

3、空调冷冻沝循环水泵机头未进行保温施工,空调管在穿墙、板套管中保温未连续施工产生冷桥;采暖管道在管道井内支管未作保温不节能。

4、金屬保护壳***接缝严密,纵横向接缝、接口的搭接应顺水压力表、温度表朝天接口位置处应打防水胶处理。

吊杆下端未设双螺母留設丝杆过长

屋面风机进风口未设防水措施

≥630mm风阀未设置独立支架

空调冷冻水循环泵机头未保温

金属保护壳咬口处位置不正确

桥架***不到位,金属软管***不规范

钢丝绳围挡洞内粗糙未粉刷 观感差

电梯主机基座,工字钢未收口处理

十、建筑节能及室外附属设施

1、外墙外保溫材料不符合要求

2、外墙保温层开裂、空鼓及热工性能不足 

3、门窗、玻璃幕墙热工性能不足 

4、附属电气景观灯等***不规范

5、后装设施沒有规划,影响美观

首先要弄清楚家庭的概念,你囷你父母属于一个家庭父亲去世了,按照法律来说继承和你的爷爷、奶奶是没有关系的。不需要他们的同意是要分配给你和你母亲嘚。如果你和你母亲同意的情况下可以把那一部分给其奶奶或其他子女的

你好!!需要你母亲同意放弃产权继承,和你其他的兄弟姐妹当然是和你有血缘关系的,放弃遗产继承第二个问题解答:是的,你父亲的其他兄弟姐妹也可以继承的

首先,要弄清楚家庭的概念你和你父母属于一个家庭,父亲去世了按照法律来说,继承和你的爷爷、奶奶是没有关系的不需要他们的同意。是要分配给你和你毋亲的如果你和你母亲同意的情况下,可以把那一部分给其奶奶或其他子女的

一·继承直接去,好像还要交税。二你要继承你还有其他兄弟姐妹吗?没有的话你父亲的兄弟姐妹没有权力继承,你大可放心

首先要弄清楚家庭的概念,你和你父母属于一个家庭父亲去世了,按照法律来说继承和你的爷爷、奶奶是没有关系的。不需要他们的同意是要分配给你和你母亲的。如果你和你母亲同意的情况下鈳以把那一部分给其奶奶或其他子女的

每个细部节点按材料、工具、工序、工艺方法、控制要点、质量要求、做法详图及实例图八个部分进行描述达到图文并茂、直观明了、便于理解,实用性和可操作性强嘚目的

主要内容包括:概论、地基基础、结构工程、屋面工程、装饰装修工程、***工程共6部分。

1、基础筏板后浇带留置

1.材料:钢板止沝带、钢板网、木模板、钢筋

2.工具:电焊机、铁皮剪子、电锯。

3.工序:焊接附加钢筋***止水钢板裁剪、***钢板网***、加固模板

4.笁艺方法:根据筏板厚度、止水带位置,沿止水钢板长度方向中心点焊Φ12附加钢筋间距300~500mm。

将附加钢筋与筏板上下层钢筋连接以固定止水鋼板止水钢板槽口应朝向迎水面。根据止水钢板位置及筏板厚度裁剪钢板网在止水钢板的上下部位***钢板网,钢板网位于附加钢筋內侧并与筏板钢筋绑扎

在钢板网的外侧支设模板,模板上口根据钢筋间距锯出槽口控制好钢筋保护层厚度及钢筋间距,支撑加固方木間距不大于500mm

5.控制要点:止水钢板、钢板网的***,模板支撑

6.质量要求:后浇带宽度允许偏差±10mm。止水钢板固定顺直

图筏板后浇带留置施工示意图

图筏板后浇带留置实例图

2、地下室外墙新型止水螺杆

5.控制要点:加固、浇筑、清孔、填塞、防水。

6.质量要求:螺栓孔端头填塞密实防水处理到位。

4、剪力墙后浇带预制盖板封堵

板表面采用防水砂浆抹压密实平整

防水附加层施工完大面积进行防水层施工。

防沝满足要求后进行基坑周边回填土施工

5.控制要点:预制盖板厚度、宽度、防水。

6.质量要求:预制盖板***牢固防水可靠。

5、超大面积混凝土基础底板跳仓法施工

求控制温度差在250C以内。

5.控制要点:分仓分层、挑打、浇筑时间

6.质量要求:混凝土振捣密实,无裂缝现象

基礎筏板跳仓施工实例图

2、钢筋滚轧直螺纹连接

1.材料:钢筋、连接套筒、保护帽

2.工具:直螺纹滚丝机、扳手、砂轮切割机。

3.工序:钢筋下料滚丝丝头检验直螺纹套筒连接

4.工艺方法:根据钢筋料单采用砂轮切割机对钢筋切割下料,切口的端面平整并与轴线垂直要求加工好嘚钢筋螺纹的丝头、牙形、螺距等必须与连接套筒一致,螺牙应无裂纹、无断牙及其他缺陷丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2(选用套筒规格应符合表2-1),及时在套丝端***塑料保护帽套筒连接时,将钢筋丝头拧入经型式检验合格的连接套筒用扳手拧紧,使钢筋丝头茬套筒中央位置相互顶紧再用扭力扳手校核拧紧力矩,标准型接头***后的外露螺纹不大于两个完整丝扣

5.控制要点:切割下料、螺纹加工、钢筋连接。

6.质量要求:切割端头平整、与轴线垂直丝头长度公差为+2P,钢筋连接牢固

1.材料:干硬性水泥砂浆、防水砂浆、膨胀剂、水泥基防水涂料。

2.工具:柱形刷、抹子、捣棍、灰板、木塞等

3.工序:清孔干硬性砂浆填堵刷防水涂料抹防水砂浆刷防水涂料。

4.工艺方法:用柱形刷清理孔内杂物并在施工前3小时喷水湿润。孔内侧用圆锥形木塞堵紧填塞微膨胀干硬性砂浆至距表面30mm处,凝固后涂刷水泥基防水涂料孔口抹防水砂浆,与墙面齐平表面再刷一道水泥基防水涂料,洒水养护不少于3天

5.控制要点:清孔、填塞、防水。

6.质量要求:填塞密实防水处理到位。

1.材料:混凝土、2m长300mm宽镜面竹胶板、线绳

2.工具:振动棒、平板振动器、刮杠、木抹子、抹光机、棕刷等。

3.笁序:刮杠刮平搓毛抹光机收面拉细毛

4.工艺方法:混凝土浇捣后按标高控制线用刮杆刮平,木抹搓毛终凝前(人站在砼面上脚印深度鈈超过5mm时)用抹光机收压抹面后,用棕刷拉细毛拉毛时脚下移垫2m长300mm宽镜面竹胶板交替后退施工,竹胶板中心间距为500~600mm拉毛深度、方向┅致。

5.控制要点:收抹时间

6.质量要求:混凝土表面平整,拉毛宽度、间距均匀方向一致。

造柱的砖孔应封堵防止漏浆。

5.控制要点:馬牙槎高度、斜口、海绵条、螺栓孔

6.质量要求:构造柱马牙槎进退位置尺寸偏差±5mm。

为止植筋胶固化之前,不得扰动

5.控制要点:植筋孔定位、清孔、注胶、植筋。

6.质量要求:定位准确清孔干净,注胶到位植筋牢固。

1.材料:焊丝、焊条、衬板

2.工具:电焊机、角磨機。

3.工序:梁、柱固定衬板***清理焊接面下翼缘焊接上翼缘焊接清理

梁柱采用栓焊连接时,先***高强度螺栓完成初拧;梁柱采用铨焊接连接时,焊前梁柱应临时固定牢靠梁端上下翼缘板上口宜开设45o(-5o,+10o)坡口焊接前***不小于6mm厚衬板,衬板两端宽出翼缘尺寸不尛于50mm兼做引、熄弧板。焊前对坡口清理打磨去除铁锈及油污等。

5.控制要点:焊接顺序、焊接方向、焊接参数

6.质量要求:焊缝均匀、岼直、饱满,成形美观焊缝余高~3mm。

1.材料:反光贴或油漆

2.工具:抹布、钢尺、圆规、纸板、铅笔。

3.工序:位置确定形式选择设置标识

4.工艺方法:挠度测试点设计无要求时,跨度大于24m时一般在跨中及其四等分点处的下弦杆件上设置。根据现场条件可选用反光贴或油漆標识形式尺寸宜为30mm×30mm。设置前需用抹布将标识位置构件表面清理干净反光贴采用成品粘贴,油漆标示采用纸板镂刻法喷涂

5.控制要点:位置、形式、尺寸。

6.质量要求:位置合理标识准确,不易损坏便于施测。

1.材料:石材、云石胶、耐候密封胶

2.工具:切割机、磨光機、胶***。

3.工序:造型确定石材加工拼装打胶

4.艺方法:水簸箕选用石材或饰面砖制作。石材或饰面砖加工时棱角应倒角,云石胶或粘結剂拼装应与墙面结合严密,并与水落口中心对应底部石材宜内高外底,与墙面及屋面交接处应打胶封闭

5.控制要点:形状、尺寸、咹装。

6.质量要求:水簸箕造型应美观、协调粘结牢固,胶缝均匀顺直

二、内墙饰面及吊顶工程

错开。收口条颜色宜与涂料颜色一致槽内、槽侧模压光滑,边缘清晰顺直。

5.控制要点:收口条、变形缝、居中、对称、成行成线、分布均匀

6.质量要求:板面平整度不大于2mm,收口条顺直度不大于2mm与墙面交接无裂纹、无污染。

5.控制要点:粘结牢固、排水坡度、形状

6.质量要求:导流槽固定牢固、坡度明显、邊缘清晰、顺直。

1.材料:门框、门扇、混凝土预制块、防火密封条、五金、美纹胶带、专用粘贴剂、防火合页、闭门器

2工具:榔头、螺絲刀、钢卷尺、线锤、切割机、手工锯、刨子。

3.工序:门框***门框边塞缝门扇***五金***油漆

4.工艺方法:门框***在混凝土墙或混凝土块上,侧面及底端进行防腐涂刷应到位每边固定点不小于3个,且固定点间距不大于1.2m门框固定件距门角为150~200mm,中间间距不大于600mm)門框与洞口之间采用发泡剂连续填塞密实;钉帽应砸扁钉入木材表面1~2mm,并做防锈处理;门高大于2.1m时合页数量不少于3个合页对应部位的門框和门扇上均应开槽,并采用“三拖二”固定双面刻槽在框和扇上“三拖二”固定,螺丝帽应平正“十字”宜相互上下对正;双开門上下应设插销,插销孔内应设金属套管;锁具中心距地面应为0.9~1.0m;在框两侧及顶面用专用胶粘剂将防火密封条整条粘贴完整阴角接缝應严密;油漆前,木材面应光洁平整对五金、玻璃、胶条应用美纹胶带包裹保护;门扇上下口应油漆,透气孔畅通油漆应光洁、明亮、无刷纹和流坠。

5.控制要点:合页数量、位置、规格;胶条、门上下口油漆

6.质量要求:门固定牢靠,门扇开启灵活无走扇现象,五金咹装正确无污染。

1.材料:发泡剂、射钉、膨胀螺栓、耐侯密封胶、美纹胶带、肥皂水

2.工具:射钉***、胶***、胶嘴、榔头。

3.工序:窗框咹装窗框塞缝窗扇及玻璃***打胶清理

4.工艺方法:用射钉或膨胀螺栓将窗框固定在混凝土墙或混凝土预埋块上,框与基体固定连接件内外朝向应相互错开固定点距上下两端150mm,中间间距不大于600mm且错开中间用发泡剂连续填塞密实,砂浆收口抹面时镶嵌三合板条控制胶缝宽窄缝深5~8mm,确保弹性连接;窗扇顶部防拆卸、底部两侧防碰撞配件应***到位泄水孔不少于两处,且不堵塞;玻璃密封胶条在角部应45°割角、点粘,应留有收缩余量;窗扇、纱扇立梃,在角部应45°拼接。密封胶应采用耐候胶密封,密封胶应采用耐候胶密封,窗框内外必需咑胶胶面应为45°斜面或凹弧面,直角宽度宜为6~10mm,打胶前缝口两侧要求贴美纹胶带打胶时每边宜一次成型,若有接槎时用手指蘸肥皂沝及时捋平胶面要求平顺光滑,打完后及时撕去美纹胶带并清理干净

5.控制要点:打胶、45°拼缝、配件***、窗框***牢固。

6.质量要求:窗扇开启灵活,关闭严密五金及泄水孔到位,打胶平顺

1、设备间设备、管线综合布置

1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要、设备技术参数资料。

2.工具:计算机、CAD软件或三维设计软件

3.工序:***电子版原设计图各专业图纸叠加找出管线碰撞点调整管线空间位置消除碰撞确定支架形式绘制综合布置图设计单位确认施工。

(1)在设备、管线参数确定后设备间机电工程施工前完成深化设计;设备间***笁程施工前,经业主向原设计单位索要各专业电子版设计图纸在计算机上***CAD软件及电子版设计图纸。

(2)利用CAD或三维深化设计软件对咹装各专业图纸进行叠加找出管线、设备碰撞位置。

(3)对于碰撞的管线、设备调整时应遵循下列原则:

确定设备和设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置;

排布达到设备的进出口,设备基础的中心线或外边沿、设备中心线或边沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致;

管线宜靠近墙、梁集中合理布设

(4)形成的深化图,提交原设计单位确认后实施;

(5)***各专业统一按照深化设计图规定的空间位置进行设备间施工(距离弯头500mm范围内应设置支吊架)

5.控制要点:成行成线、维护方便、按照综合管线布置图施工。

6.质量要求:设备、管线排列整齐成行成排,部件标高、朝向一致

1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要。

2.工具:钢卷尺、红外放线仪、计算机、CAD软件或三维设计软件

3.工序:核对预留孔洞计算机排版调整设备位置、标高绘制布置图根部处理施工

(1)根据设计图纸、桥架容量及尺寸、配电箱尺寸,核对竖井管线设备位置及孔洞预留尺寸、位置利用CAD或三维深化设计软件布置电井内设施;

(2)排布应遵循下列原则:

强弱电分开,且相对集中;

配电箱应沿墙整齐排列同范围箱体下沿标高一致。单独箱体***时箱体高度600mm以内,底边距哋1.5m;箱体高度600~800mm底边距地1.2m;箱体高度800~1000mm,底边距地1.0m;箱体高度1000~1200mm底边距地0.8m;箱体高度1200mm以上落地***;预留空间满足安全距离及检修空間要求;

支架形式应统一,固定牢靠;

电井内水平接地支线应敷设到所有管线设备就近位置与设备连接可靠;

电井应设门槛,桥架、插接母线在地面或穿楼板地面处有不低于50mm的挡水台桥架、插接母线穿楼板处应做20~30mm防火封堵,顶部设置防火托板加装饰圈。

5.控制要点:接地可靠、标识清晰、封堵严密

6.质量要求:电气设备管线布局合理、***牢固可靠。

1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要

2.工具:CAD制圖软件、三维制图软件。

3.工序:尺寸量测计算机排版确定支架形式绘制布置图施工

(1)管井***施工前,根据设计图纸量测管井实际尺団用计算机排版。

(2)排布应遵循下列原则:

沿墙整齐排列以管道保温最终外形尺寸为依据,保持管道间距均匀;距墙距离以管道外緣为准但应考虑空调冷冻水管道支架处绝热垫木的尺寸。

同规格管道支架形式、标高应统一;

(3)管道穿楼板根部应设套管或护墩套管与管道之间应做防火封堵,顶部齐平光滑设装饰圈;

(4)管道油漆应完整、均匀、光亮,保冷层牢固平顺严密标识应清晰醒目;

5.控淛要点:沿墙排布、整齐、合理、空间利用。

6.质量要求:管道排列整齐标示齐全准确,支架标高一致套管下设牢固、严密,标高一致环缝均匀,封堵规范表面密实平整,根部处理细腻

4、“U”型卡环、管夹

1.材料:成品“U”型卡环、扁钢、塑料软管、螺栓、圆头螺帽。

2.工具:扳手、电焊机、油漆刷

3.工序:***卡环锁紧螺母***圆头螺帽。

4.工艺方法:选择与管径匹配的卡环卡环***固定螺栓孔應保证管道顺直且居卡环中间,卡环与管道应接触紧密圆钢卡环与不锈钢管、铜管连接固定时,卡环应套塑料保护软管管道与支架间接触面应垫与角钢同宽的隔离橡胶垫。扁钢卡环应与木托同宽与螺杆应满焊连接;在与支架连接处应垂直,扁钢端部与支架宜留有5~8mm收縮余量卡环端部外露支架的螺栓宜采用圆头螺帽收头,油漆涂刷应均匀

5.控制要点:卡环规格、卡环的垂直度、保护软管。

6.质量要求:鉲环保持垂直卡环末端***圆头螺帽,扁钢宽度同木托宽度

1.材料:镀锌C型钢、六角螺栓、镀锌连接件(平面、转角、三维、Z型、U型、馬鞍型)、固定件、单/双头板、膨胀螺栓。

2.工具:冲击钻、扳手、力矩扳手、钢卷尺、水平尺、红外线仪等

3.工序:管线排布确定支架形式工厂化加工现场***。

(1)结合图纸和现场实际确定管线排布走向、间距、标高等

(2)根据支架承载管线的数量、规格、自重、介质、动静荷载效应等计算,确定支架的规格和形式

(3)委托厂家根据确定规格和形式进行加工。

(4)在建筑基层上用膨胀螺栓固定单/双头板在C型钢内卡紧弹簧螺母,将支撑立柱与单/双头板固定立柱与横担采用连接件(平面、转角、三维、Z型、U型、马鞍型)、弹簧螺母、陸角螺栓固定,用力矩扳手核查紧固力

5.控制要点:管线排布、支架荷载计算,支架选型及***

6.质量要求:支架***牢固,成排支架应排列成线、标高一致

1.材料:自喷漆或不干胶纸。

2.工具:剪刀、裁纸刀、钢板尺

3.工序:图样设计模板制作或图样制作位置确定及清理喷塗或粘贴。

(1)标识部位应选在宜观察部位应设置在便于操作、观察的直线段上,避开管件等部位成排管道标识应整齐一致。

(2)垂直管道宜標识在朝向通道侧管道轴线中心成排管道以满足标识高度的直线段最短管道为基准,依次一致标识

(3)水平管道轴线距地小于1.5m时,标识在管道正上方;在1.5m~2.0m时标识在正视侧面;大于2.0m时,标识在正下方或侧面

(4)标识内容应反映系统名称及编号、介质流向;标识形式包括颜色、色环、文字、箭头。

(5)标识所采用的颜色应根据管道面色确定依照表3.1-1。

(6)采用色环标识时请参照有关标准GB标准的有关规定执行。

(7)文字统┅采用黑体加粗字管径在80mm~150mm时,文字大小为50mm~60mm宽;管径大于150mm时文字大小为80mm~100mm宽。箭头与文字间、文字与文字间间距不大于1个文字宽度成排管道标识字体大小应一致。

(8)单根管道文字置于箭尾;成排水平管道介质流向不一致时介质流向标识统一放在文字左侧;垂直成排管道介质流向不一致时,介质流向标识统一放在文字上方竖向文字方向应自上而下,水平文字方向应自左向右

(10)喷漆或粘贴前管道表面應清理干净、干燥。采用自喷漆时喷涂应防止污染,周围应保护到位

5.控制要点:标识颜色、大小、位置。

6.质量要求:喷涂或粘贴要牢凅、清晰喷涂无流坠,粘贴无翘边

1.材料:背胶纸、PVC板、尼龙扎带。

2.工具:剪刀、裁纸刀、钢板尺

3.工序:标识图样设计模版或图样制莋确定标识部位及表面清理挂贴。

(1)泵、主阀门、换热器、冷冻机组、空调机组、风机等均应采用贴(挂)牌标识

(3)牌应采用背胶紙打印后粘贴在厚3~4mm的PVC板上。字体采用宽30mm的红色黑体加粗

5.控制要点:标识内容、尺寸。

6.质量要求:标识牌挂(贴)牢固、内容完整

8、管道弯头保温层保护壳

1.材料:不锈钢板(镀锌钢板、彩钢板或铝板)、不锈钢自攻螺丝(镀锌自攻螺丝或抽芯铆钉)。

2.工具:剪刀、橡皮錘、直尺、咬口机、卷圆机、铆钉***、螺丝刀、手电钻、划规

3.工序:尺寸量测放样加工制作***。

4.工艺方法:测量保温面层直径及弧长从距弧线端向外10~15mm处计算虾弯长度。根据管径不同确定虾弯组成节数,按表4.6-1选用

按照虾弯内弧总长度,平均分配确定每个虾弯组荿节的尺寸进行下料。***时每个虾弯从上到下或从左到右咬口方向应一致,虾弯要过渡自然、圆滑平顺咬口严密无折皱,接缝应放茬正视不明显位置成排虾弯接缝方向一致,每个虾弯组拼节在接缝处不少于两个铆固点

5.控制要点:虾弯组拼节数、咬口、接缝。

6.质量偠求:虾弯过渡平滑、接缝咬口严密无折皱

1.材料:钢管、PVC管、钢套管、阻火圈、塑料装饰圈、油麻、防火胶泥、木楔、密封胶、油漆。

2.笁具:钢卷尺、水平尺、榔头、捻凿、切割机、油漆刷

3.工序:套管制作与***防火泥封堵吊洞***装饰圈刷漆。

4.工艺方法:先按管道规格及所穿楼板的厚度切割套管(套管比立管大1~2个管号,套管间隙10~20mm为宜套管高出装饰面层20~30mm,多水房间时应为50mm),套管规格应考虑管道保溫或保冷层厚度使保温或保冷层在套管内不间断,套管***前内外刷防锈漆按所需数量套入管道,调直固定好立管用木楔把套管临時固定于洞口,用捻凿把油麻填塞于套管间隙的2/3处(多水房间时钢套管应焊防水翼板。)调整套管与管道的同心度套管与板底平齐,套管与管道之间的缝隙用石棉绳封堵严密补洞砼浇筑完成后其余间隙填塞石棉绳,套管顶部打密封胶密封密封胶要求与套管上部平齐,胶缝要求均匀套管底部***饰圈,板面上外露套管刷黑色或灰色油漆,管道为PVC管设计有阻火圈时,底部应加阻火圈

5.控制要点:同心喥、填塞、***高度。

6.质量要求:套管间隙均匀出地面高度,普通房间为20mm多水房间为50mm,屋面套管为250mm

2、设备地脚螺栓防水防腐保护

1.材料:UPVC管、黄油。

2.工具:钢卷尺、手锯

3.工序:测量尺寸套管制作***填塞黄油。

4.工艺方法:对室外和多水房间***的设备地脚螺栓根据設备地脚螺母大小及螺栓外露长度,确定套管的直径及高度成排或同一区域内螺栓外露长度应一致,以确保套管高度一致且覆盖螺栓顶媔5mm套管直径与螺母直径匹配,套管***后用黄油填塞套管与螺栓之间的间隙上口与套管平齐。

5.控制要点:套管直径、高度

6.质量要点:套管规格与螺栓匹配且同一区域内直径、高度、色泽一致,黄油密封严密表面平齐。

1、成排开关插座盒***

1.材料:穿筋盒子、钢筋、紮丝

2.工具:水平尺、钢锯、钢卷尺、电工工具。

3.工序:测量定位盒子组装盒子固定

4.工艺方法:根据结构500㎜线和结构墙面线,确定成排線盒的高度及位置墙内主筋上做标记,上下用两根钢筋穿接线盒两侧加短钢筋与结构立筋焊接定位,盒口与模板面应平齐固定端正牢靠,间距均匀

5.控制要点:***高度、平整度。

6.质量要求:线盒***端正间距均匀,与模板接触紧密成排盒子标高一致、品牌一致。

1.材料:电气导管、镀锌螺栓、编织软铜线、圆钢、锁母、护口

2.工具:电钻、开孔器、套丝工具、锉刀、弯管器。

3.工序:导管排列固定箱体开孔箱管连接接地

4.工艺方法:对于明配导管,距配电箱300mm处进行固定;箱体采用开孔器开孔孔径与管径相一致,开孔间距均匀边沿间距不小于20㎜;进入箱体的导管端部套丝,采用锁母固定外露2~3扣丝;箱体与导管之间、箱体与装设电气部件的门之间采用编织软铜線进行接地连接,编织软铜线两端压接接线端子

5.控制要点:管间距、导管入箱高度、接地。

6.质量要求:管口进箱高度不大于5mm护口齐全,一管一孔上下索母上紧。

3、箱(柜)内接线1.材料:接线端子、分色塑料带、尼龙扎带

2.工具:压线钳、钢丝钳、螺丝刀、剥线钳、扳掱。

3.工序:理线扎线接线标识接地

4.工艺方法:先将线(缆)理顺,按照100~200mm的间距用尼龙扎带进行绑扎拐角两侧30~50㎜及分支处应设扎带,按照***(L1)、绿色(L2)、红色(L3)、淡蓝色(N)、黄绿相间色PE)分别接入A相、B相、C相、N线、PE线端子上多股线应压接线端子;标识,應在N、PE端子排附近刻写或粘贴“N”、“PE”标识进入配电盘的外部回路应扎回路牌,进入配电盘的控制线在导线套上号码管;接地配电箱(柜)的接地螺栓、箱门上的接地螺栓、电源进线回路的PE线、配电箱馈出各个回路的PE线、与配电箱连接金属导管均应PE端子直接连接,导通良好

5.控制要点:绑扎、相序、标识、接地。

6.质量要求:线(缆)绑扎牢固相序正确,配线整齐接地可靠,每个端子压线不多于2根

1.材料:电缆桥架、桥架连接片、螺栓、软铜线、专用垫片。

2.工具:扳手、合梯、活动平台、冲击钻、电钻、红外线测量仪

3.工序:测量萣位支架***桥架***接地。

4.工艺方法:按图测量、放线、定位;支架***时应挂线或弹线找直,用水平尺找平以保证成排支架***後横平竖直;桥架用连接片连接(或连接段链接),垫圈、弹簧垫、螺母紧固螺母应位于桥架外侧。除镀锌桥架外相邻段桥架之间应采用不小于4mm2软铜线做接地跨接。在桥架外沿桥架全长敷设不小于Φ8的圆钢或-25×4镀锌扁钢接地母线,每个支架和接地母线可靠跨接接地毋线刷黄绿相间油漆。桥架连接段连接的其优点是桥架底部无缝隙整齐美观见效果图(图5.1-3)。

5.控制要点:水平度、垂直度、桥架、支架、接地

6.质量要求:水平段平直度偏差不大于1.5mm/m,全长不大于10mm相邻段之间缝隙不大于2mm。

1.材料:电缆桥架伸缩节、连接片、软铜线、螺栓、專用垫片

3.工序:定位支架***伸缩节***接地。

4.工艺方法:当桥架经过建筑物伸缩缝或桥架直线长度大于30m(铝合金及其它材料直线段长喥大于15m)时应设置伸缩节,伸缩节应设置在伸缩缝位置或直线长度的中间伸缩节两侧各设置一个支架,支架与伸缩节端部距离不大于500mm

伸缩节补偿收缩衬板应设在伸缩节外侧,衬板螺栓孔应开成条形孔衬板长度为两个连接板长度之和加30㎜,双螺母应位于桥架外侧且鈈能拧紧,以保证自由伸缩伸缩节两端桥架应采用软铜线做接地跨接,接地线中间应留有余量

5.控制要点:松连接、接地。

6.质量要求:橋架伸缩节***与其它段桥架平直内壁光滑,连接顺直伸缩自如。

1.材料:-40×4镀锌扁钢、黄绿油漆、接地螺栓、蝴蝶螺母、防松垫片

2.笁具:电焊机、刷子、钢卷尺、电钻、电锤、扳手。

3.工序:支架制安母线***螺栓***标识

4.工艺方法:用扁钢制作接地母线支架,支架末端加工成燕尾形埋设深度不小于50mm,出墙平直端长度为10~15mm上弯立面长度为40mm。支架***间距为1m离地高度为300mm。

接地母线应先调直或煨弯後焊接在支架上接地母线搭接长度大于等于扁钢宽度的2倍且三面施焊。每房间设不少于2处的蝴蝶螺母作为临时接线柱过门处暗敷埋设,转角用扁铁煨制圆弧型,煨弯半R≥100mm穿墙板处加设保护套管保护。接地母线应刷45斜向黄绿相间标识油漆,条纹间距100mm临时接线柱两侧各留20mm宽度不刷漆。

5.控制要点:支架间距、搭接长度、蝴蝶螺母、标识

6.质量要点:支架间距均匀,距墙距离一致接地母线敷设顺直,油漆塗刷均匀分色清晰。

1.材料:φ12镀锌圆钢、三角夹板固定支架、圆弧夹板固定支架、不锈钢装饰圈、云石胶、耐候密封胶、电焊条

2.工具:电焊机、鎯头、钢卷尺、冲击钻、钢筋扳手、钢锯。

3.工序:弹线定位支架***避雷带***引下线连接调直调正

按设计位置弹线、定位,一般情况下避雷带应居女儿墙(屋脊)中心,当女儿墙宽度大于300㎜时支架布设于距外沿150㎜处,距变形缝、转弯300㎜处设支架直线段支架均匀分布,间距不大于1m;支架埋深不小于80㎜出女儿墙顶面不小于150㎜,调整、校正支架的垂直度根部套不锈钢装饰圈并用耐候密封膠固定。圆钢调直后敷设在支架上转弯、搭接、变形缝处圆钢煨弯加工。

转弯处煨弯半径为80~100㎜搭接处一端钢筋煨“乙”字弯,与另┅端圆钢上下搭接搭接长度为100㎜,搭接点宜设在离支架不小于200mm位置处双面施焊,焊缝连续饱满焊渣清理干净,焊接点应先刷防锈漆再刷银粉漆,防腐处理到位;变形缝处钢筋煨成向下半圆形将防雷引下线可靠焊接在避雷带上。拉通线校正避雷带的高度、平直度

4.控制要点:支架形式、搭接长度、双面焊、高度、平直度。

5.质量要求:支架固定牢固避雷带敷设顺直,焊缝表面平整、饱满光滑

8、屋媔金属透气管接地

1.材料:镀锌圆钢φ12、镀锌扁钢-25×4、抱箍、镀锌螺栓、编织软铜线10mm?。

2.工具:电焊机、电钻、扳手、鎯头。

3.工序:引接接哋线抱箍***避雷针***标识

4.工艺方法:采用镀锌扁钢自屋面避雷网从透气管根部引出,用抱箍沿透气管固定距根部或装饰台间距300㎜,根部与接地线连接搭接长度不小于100㎜,透气管的连接部位做接地跨接

5.控制要点:避雷针形状、固定、搭接长度。

6.质量要求:接地可靠避雷针***垂直。

1.材料:镀锌圆钢φ12、镀锌-25×4、螺栓、软铜线、铜端子、油漆

2.工具:电钻、扳手、鎯头。

3.工序:接地线连接刷漆标識

4.工艺方法:用-25×4的镀锌扁钢从就近的避雷网引接地线,接地扁钢一端与避雷网连接另一端在金属附近地面引出,应高于设备基础100~200㎜

无振动设备在金属体上直接焊接,有振动设备和非碳钢金属体应用编织软铜线两端压端子跨接编织软铜线外套黄绿双色热缩套管且熱缩。伸出地面的接地母线应刷黄绿相间油漆体积较大的金属体应做不少于2处的接地,高度高于避雷网时应加避雷针保护。接地母线附近应做接地标识

5.控制要点:端头连接,标识

6.质量要求:接地可靠,标识规范明确

1、风管加固(不适用洁净系统)

大口径(b≥2500mm)镀锌钢板风管加固

1.材料:1.2mm厚镀锌钢板、ф4×8镀锌铆钉。

2.工具:剪板机、折方机、手电钻、榔头、垫铁

3.工序:制作C型条画线打眼铆接法兰***。

4.笁艺方法:利用1.2mm厚的镀锌钢板制作C型条沿风管宽度方向将C型条按600~750mm间距铆接。铆钉按200~220mm间距铆接在风管内侧加固完成后***风管两端法兰。

5.控制要点:C型条加工顺直平整、铆接平整牢固

6.质量要求:铆接平整且牢固,铆点间距宜为200-220mm且均匀分布,加固条间距宜为600-750mm且均匀分布。

1.材料:镀锌螺帽、?16KBG管、镀锌通丝螺杆、碟片

2.工具:砂轮切割机、手电钻。

3.工序:定位打眼加工***KBG管固定

4.工艺方法:矩形风管长边夶于630mm时,顺长边方向中间应进行空间高度加固按间距300~600mm在风管上确定加固KBG管的位置,加固点宜居中或均匀对称分布上下孔应垂直对应。

KBG管加工长度为风管高度减两个碟片厚度将KBG管及内侧两端碟片置于螺栓孔对应位置后,穿通丝螺杆外侧加碟片及螺帽固定,并用圆头螺帽收头

5.控制要点:KBG管长度、通丝螺杆长度、风管表面平整度。

6.质量要求:加固点成排成线间距均匀风管表面无变形,加固杆固定牢靠

3、风管与风机软连接1.材料:三防布、跨接线、镀锌螺栓、镀锌铁皮条、风管法兰。

2.工具:钢卷尺、水平尺、手***钻

3.工序:定位弹线法兰及软接制作软接连接接地跨接。

4.工艺方法:确定风管与风机之间的距离和同心性距离要求150~200㎜,风管、风机同心同径;制作软接两端法兰中低压系统法兰螺栓孔间距120~150㎜,高压及净化系统孔距80~100㎜软接长度为法兰间距加20~30㎜伸缩量,用铆钉将软接均匀平整的固定茬法兰上铆钉位置和法兰螺栓位置对应,风机法兰与风管法兰螺栓孔对应螺栓朝向与介质流向一致,螺栓外露长度为2~3扣丝屋面与防暴场所采用不小于4mm2的黄绿双色铜芯软线压接铜鼻子接地跨接。成排风机中心线应在一条线上

5.控制要点:同心度、法兰及软接加工。

6.质量要求:风机、风管应同心软接平顺,松紧适宜接口严密

来源:搜建筑,图片及文字版权属于原作者如有侵权请联系删除。

免责声奣:本文来自腾讯新闻客户端自媒体不代表腾讯新闻、腾讯网的观点和立场。

参考资料

 

随机推荐