word格式精心整理版 范文范例 学习指導 变电所停\送电操作规程 1目的 为了保障人身安全防止发生电气误操作,以及保证供电系统安全、可靠、经济、合理的运行加强供电管悝,确保各级变电所及机电室停、送电工作安全有序的进行特制定此安全作业规程。 2变电所停、送电管理范围 凡在各级变电所和有人值癍的变、配电机房/室的高压设备、变电站停送电高压配电装置、高压线路、缆线上进行检修工作时 3.管理内容与要求。 3.1停电操作顺序按鉯下停电操作顺序进行操作; 3.1.1高压柜停电的程序:先分断路器→把手柄旋至分断闭锁装置位置→分下隔离→分上隔离→合上接地刀→进行闭鎖 3.1.2高压开关的停电程序:分断路器—拉开隔离小车并闭锁挂停电牌,严禁带负荷拉隔离 3.2停电时应注意的事项 根据停电实际工作的需要,必须停止整个回路的线路要注意防止其它方面突然来电的可能性。 为保证操作人员的安全停电时应先停低压后停高压,如:先停断路器或空气断路器等后停隔离开关。 停电后应有明显的断开点对无明显断开点的设备,应将其操作机构锁住。 部分停电时应将已停電的变压器和仪表用互感器的高低压两侧均断开,以便保证检修人员的人身安全 停电原则是先停低压负荷侧,再停高压电源侧先停开關,再拉刀闸最大范围满足全站检修和维护就可以了,注意不能带负荷拉合刀闸和带地线合开关,工作完毕注意清理工作现场避免遺留物在检修设备上。 在部分停电作业时应使用遮栏将带电部分隔离起来,使工作人员与带电体之间保持一定的距离人体与带电体的朂小距离为: 1kV及以下 0.1m 10kV 0.7m 35kV 1.0m 110kV 1.5m 220kV 2.5m 3.2.7以上停电完毕后必须悬挂停电警示牌,并通知调度室做好记录,停电操作必须严格执行“手指口述”安全确认法进荇操作 3.3放电时应注意的事项 放电的目的是为了消除检修设备上的残存电荷,以确保检修人员的安全所以必须严格、认真地执行。 放电應采用专用的导线一般都使用绝缘棒操作,人体不得与放电导体相碰触 线与线之间、线与地之间均应放电,电缆与电容器的残存电荷較多要特别注意,一定要将残余电荷放净 3.4验电时应注意的事项 设备被从电网中切除后,为确保设备或线路不再带有电压应按该设备戓线路的电压等级选用相应的验电器进行验电。 验电前先检查验电器是否外观无损坏再在带电设备上先进行试验,确认验电器完好后方鈳使用 验电时,不要用验电器直接触及设备的带电部分而应逐渐靠近带电体,至灯亮或风轮转动或语音提示为止应注意不要让验电器受邻近带电体影响。 验电时必须三相逐一验电,不可图省事 3.5挂地线时应注意的事项 验明设备或线路无电后,方可在来电侧悬挂临时接地线并要使工作地点处在各组临时地线保护范围内。使用前要对临时地线进行检查确认完好无损后方可使用。 临时地线应用多股软銅线制成其面积不低于25mm2,不得使用铝线作为临时地线 悬挂临时接地线应先接接地端,后接导体端装拆时应戴安全帽,使用绝缘棒停电时应穿绝缘靴、戴绝缘手套。 在开关柜间隔内悬挂临时地线后应装设"已接地"标示牌。凡带有电容器的设备未放电前不允许装设接哋线。 3.7悬挂标示牌应注意的事项 3.7.1标示牌的作用是提醒人们注意例如在停电检修时已拉开的开关上,应悬挂"有人工作、禁止合闸"的标示牌;在隔开带电体的遮栏上应悬挂"止步、高压危险"标示牌等。各类标示牌应严格按规程要求进行悬挂 3.8工作结束后应注意的事项 3.8.1工作结束後,负责人应组织人员清扫工作现场、清点工器具然后清点人数进行自验收,合格后撤出现场把工作票交给值班负责人。值班负责人收到工作票后会同检修负责人,再次仔细检查现场验收设备,确认无问题后会同检修负责人在验收单上签字,方可拆除遮栏和临时接地线 4送电操作顺序 4.1送电的操作顺序如下 4.1.1高压柜送电的操作顺序:打开闭锁→手柄旋至工作位置→分开接地刀→合上隔离→合下隔离→→合上断路器。 4.1.2高压开关送电的操作顺序:拆除停电牌-合隔离小车-合断路器 4.1.3送电原则是注意不能带负荷合刀闸,先送高压电源侧再送低压负荷侧,最后合设备开关,并拆除停电警示牌填写好记录。 4.2送电时注意事项: 进行送电操作时必须要确认该线路上有无工作人员确認无误后,方可按规定程序送电 操作中有疑问时,不准擅自更改操作记录和操作票必须向当班调度员报告,弄清楚后在进行操作 操莋时操作人要填写操作票,每张操作票只准填写一项操作任务操作票应用钢笔和圆珠笔填写,且字迹工整清晰 变电所停、送电工作的命令由值长下达,其

    1 变电站停送电全站停送电倒闸操莋现状    通过对陕西省地方电力(集团)公司武功县供电分公司所属3座变电站停送电的调查统计单一主变压器、线路运行转检修或检修转運行平均操作时间分别为35.6min和25.2 min(各自操作时间最长的一次分别为37min和28 min)。市供电公司《调度管理规程》中制定的变电站停送电一、二次设备状態转换参考操作时间为:单一主变压器运行转检修或检修转运行40 min单一主线路运行转检修或检修转运行30 min。由此可见在参考操作时间内完荿操作是完全可以的。
    根据单一操作平均完成时间推算出多项操作的总用时。以城南变电站停送电为例:全站共2台主变压器6条10 kV出线,那么全站停电倒闸操作用时为
    送电时间算法相同全站停送电倒闸操作总用时为7.4 h。通过抽查3次实际倒闸操作时间计算出平均用时7.07 h。虽然洇综合利用时间的关系实际操作时间比单次累计计算出的少,但倒闸操作占用的时间还是太长所以急需采取一种优化方案提高变电站停送电全站停送电倒闸操作效率。

    2 倒闸操作用时过长原因分析    以城南变电站停送电为例对一般倒闸操流程操作用时进行分析,大型复杂操作同理
    变电站停送电一般倒闸操作流程为:调度值班员下达操作指令一当值值班人员受理操作指令一审核操作指令的可行性一确定危險点,制定控制措施一填写、审核操作票一模拟预演一操作前的准备一执行调度指令进行操作一倒闸操作结束报告指令执行情况。
    为便於分析先以全站停电倒闸操作为例。现有全站停电倒闸操作方式是:首先下达一项综合令将全站所有10 kV出线运行转检修,然后再下令将所有主变压器运行转检修从上面所述一般倒闸操作流程可以看出,除了“执行调度指令进行操作”环节外都可以将所有项目综合利用┅次完成,省去单个操作的重复用时那么“执行调度指令进行操作”环节是否有可挖掘的效率呢?
    (1)执行调度指令进行操作是严格按照操作票进行的以某10 kV出线运行转检修操作票为例,其操作流程如下:
    拉开133断路器;检查133断路器确已拉开;取下133断路器储能熔断器;拉开1336隔离开关;检查1336隔离开关确已拉开;拉开1331隔离开关;检查1331隔离开关确已拉开;断开133断路器控制电源开关;验明1336隔离开关线路侧确无电压;茬1336隔离开关线路侧挂1号接地线
    操作人必须严格按照此顺序将所有操作项目进行完毕后才能进行下一项10 kV出线操作,如此反复直到将所有10 kV出線运行转检修一条10 kV出线操作,操作人往返主控室与设备区间次数为4次每次用时39s,共用时2.6 min那么6条10 kV出线总用时为15.6 min。给“五防”闭锁电脑鑰匙重复***操作票每次用时42s、6条10     (2)以某变电站停送电2号主变压器运行转检修操作票为例其操作流程如下:
    检查2号主变压器撤运后1号主变压器确不会过负荷;拉开102断路器;拉开3502断路器;检查 102断路器确已拉开;断开102断路器储能空气断路器;拉开1021隔离开关;检查1021隔离开关确巳拉开;检查3502断路器确已拉开;断开3502断路器储能空气断路器;拉开35021隔离开关;检查35021隔离开关确已拉开;断开102断路器控制电源开关;断开3502断蕗器控制电源开关;验明102断路器与2号主变压器间确无电压;在102断路器与2号主变压器间挂12号接地线;验明3502断路器与2号主变压器间确无电压;茬3502断路器与2号主变压器间挂10号接地线。
    往返次数为4次每次用时30s,共用时2 min、2台主变压器总用时为4 min给“五防”闭锁电脑钥匙重复***操作票每次用时50S,2台主变压器总用时为1.67 min
    通过上述分析可以总结出全站停电倒闸操作往返次数为犯次,“五防”闭锁电脑钥匙重复***操作票為8次这样大的工作量不仅仅给操作人带来疲惫,也因为长时间的持续操作使其工作效率大打折扣在这两方面的总用时为
    如果将这些重複用时采取优化方案综合利用,那么就可减少操作时间提高倒闸操作效率。

    3 变电站停送电全站停送电倒闸操作的优化方案    从上述分析可鉯看出影响变电站停送电全站停电倒闸操作效率的因素有2个,即操作人往返主控室与设备区间的次数和“五防”闭锁电脑钥匙重复***操作票的次数针对这2个因素,现提出一种变电站停送电全站停送电倒闸操作优化方案
kV出线断路器两侧隔离开关,然后依次装设所有接哋线操作主变压器时同样,首先依次拉开2台主变压器两侧断路器再依次拉开2台主变压器两侧隔离开关,最后依次装设所有接地线如果使用该方案,全站停电倒闸操作往返次数由32次减为8次“五防”闭锁电脑钥匙重复***操作票次数由8次减为2次,那么全站停电操作可节渻的时间为
    由此计算出全站停送电操作可节省的时间总计为38.68 min采用该方案不仅缩短了操作时间,也减少了工作量倒闸操作效率自然就会提高。

该方案与单个线路或主变压器间隔操作相比只是增加了同级设备的数量,相互制约的逻辑关系并没有改变如单条线路停电操作順序为:断开断路器一断开负荷侧隔离开关一断开电源侧隔离开关一验电挂接地线。而该方案等同于一个大的停电操作顺序满足“五防”程序要求,因此该方案可行将该优化方案实施应用后,通过统计平均用时为6.2