cfg桩基检测小应变施工两年后用小应变侧桩长准确吗




本次检测70根工程桩根据现场“反射波”法采集的反射波形分析,除10根工程桩桩身完整评定为I类桩外,其余各桩桩身存在缺陷均评定为IIIII类桩。如

距桩顶3.4m左右裂缝 III

注:由于桩头下为丰富地下水,接桩处理方法排除在外。
III类桩就需要处理了
若果再对三类桩静载检测承载力及沉降都合格,要不要处理
桩顶裂缝多分布在浅部,估计是桩头开挖过程中机械碾压造成的
如果不放心,就在桩芯钻孔后压浆吧

若果再对三类桩静载检测承载力忣沉降都合格要不要处理?


我想这样的话就不需要再处理了吧CFG我们设计时一般只考虑它承受竖向承载力
感谢上述各位的解答,希望各位积极参与提供好的意见
首先确定是什么原因造成的,如果是机械开挖造成的一般不用处理;如果是施工中各种原因造成的,需要分析一下若有离析、短桩等就要处理了。浅的的缺陷挖一下吧
cfg桩基检测小应变低应变检测通常都不是很好,浅部桩头缺陷去掉就不是很夶的问题
首先分析三类桩的成因 要是严重影响承载力的就需要处理了 还有就是看三类桩是不是连成片了 若是局部的几个结构上采取一点加強措施就行了  如果需要处理难度和费用较大的话建议对检测单位提供的资料进行复核 必要时在三类桩处做载荷试验验证