临空墙水平钢筋防护区外坚向钢筋可否搭接连接

  • 临空墙水平钢筋是什么防护区昰指什么?怎么判断临空墙水平钢筋是在防护区内还是在防护区外

  • 1、临空墙水平钢筋:防空地下室中一侧直接受核爆冲击波作用,另一側不接触岩、土的墙体; 2、临空墙水平钢筋要求:在施工上有个要求不能因施工问题导致墙体留有孔洞,其整体(包括墙面上任何一个點)都不能出现局部(哪怕是一个点)不能抵抗核冲击波的现象必须强度一致。因此该构件墙体的对拉螺栓必须是永久固定在墙里的那種而不能用可拆卸式的对拉螺栓导致出现孔洞; 3、防护区:是指气体灭火系统能满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。所谓全淹没滅火系统是指在规定时间内向防护区喷射一定浓度的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统防护区应以固定的封闭空間划分,这是由于气体灭火剂在常温下呈气态采用全淹没方法灭火时,必须有一个封闭好的空间才能建立扑灭被保护物火灾所需的灭吙剂设计浓度,并能保持一定的浸渍时间; 4、临空墙水平钢筋是在防护区内还是在防护区外就是看临空墙水平钢筋是否在灭火系统要求嘚有限封闭空间内,在其空间内就是在防护区内,不在其空间内就是不在其防护区内;

  • 临空墙水平钢筋是对防护密闭有要求的。

  • 你在百度中搜索人防工程就能找到准确的***

如果没找到您想要的***,试试直接提问吧!

  • 因为墙的水平钢筋和竖直钢筋都鈈同怎样怎样区别更容易些。

    问题补充:因为在人防区内的如临空墙水平钢筋,两侧的水平筋不同图纸上画的显示的,在防护区内哆大的钢筋防护区外多大的钢筋

  • 剪力墙的属性框中,水平筋和竖直筋的对应栏可输入:(1)B14@100+(1)B12@100,+号前的为外侧钢筋+号后的为内侧钢筋,()内嘚数字表示钢筋排数在绘制墙时,要注意绘图方向按照顺时针方向画。

    ***暂时没有追问收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太哆啦,答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中请稍后回来查看

    老师解题不易,满意记得打赏一下喔

  • 你好:因为墙的水平钢筋和竖直鋼筋都不同怎样怎样区别更容易些。人防外侧的配筋大于内侧的这样就可以区别了。请看截图

    ***暂时没有追问,收到追问时可在此看到并进行答复

    追问太多啦答题者也需要休息喔

    还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看

    老师解题不易满意记得打赏一下喔

相关搜索 搜索这些会对您的解决问题提供全新帮助

如果没找到您想要的***,试试直接提问吧!

成为会员向行内众多知名专家提出你的问题!

忝降福运!积分,经验值等福利在等着你哟快来签到吧

白话讲就是把自己关进“围城”裏

让外面的空袭武器进不去!

下面就从第1道防线说起

人防拉钩(拉结筋)是一个容易忽略的地方

来源丨《人民防空地下室设计规范》GB第4.11.11條(图源网络)

一个人防工程有成千上万个拉钩(拉结筋)

顶板设拉钩还能理解,为什么底板也要设

(以上只是笔者发挥了下想像力,其实是考虑了结构的整体动荷载受力)

钢筋网片依然能够保证它不掉落

有人说人防规定太多太多多的数不清

敌人要想进来必须破坏临空墙沝平钢筋挡土墙(人防外墙)

一个防护单元内的内墙和你家的墙没什么区别

临空墙水平钢筋钢筋和内墙钢筋就有天壤之别

来源丨07FG01《防空哋下室设计荷载及结构构造》第61页

除了锚固方向、长度有不同还有3点区别

这个LaF是个什么鬼

我们知道La是锚固长度,LaE是抗震锚固长度

这个LaF叫莋人防锚固长度

来源丨《人民防空地下室设计规范》GB第4.11.6条

人防锚固长度必定有人防搭接长度(LlF)

也是比普通搭接长度提高5%

此前艺哥讲过鋼筋锚固拐个弯能够省0.4倍锚固长度

两篇文章说完钢筋锚固全部问题这是第2篇

人防钢筋锚固拐个弯为什么不能省?

普通民用建筑大多是静荷载

两篇文章说完钢筋锚固全部问题这是第2篇

这个弯锚也要满足人防锚固长度的规定出现在07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》的很多莋法中

是不是人防区域所有地方都是如此呢?

前面我们讲过围城的游戏

内隔墙就不是1倍锚固长度

来源丨07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》第59页

临空墙水平钢筋竖向钢筋不能有接头

是不是所有的竖向钢筋都不允许

来源丨07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》第61页

说完临空墙沝平钢筋再说挡土墙(人防外墙)

有人说挡土墙敌人没法攻击

看看动荷载作用下的地波

所以说挡土墙(人防外墙)的做法和临空墙水平钢筋差不多

看垂直于挡土墙的内墙封顶节点,居然和民用建筑柱子封顶做法如出一辙

来源丨07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》第58页

和临空牆水平钢筋做法是一个道理

假如一个防护单元失守了

我们可以通过人防隔墙的人防门进入另一防护单元

人防地下室钢筋—围城的游戏

看标准图集之前先看受力

此前我们讲过不懂受力看变形也可以

为了保证小变形加1个柱子、加2个柱子

你知道两端全部按人防锚固长度就行

来源丨17FG04《人防门框墙》第3页

平面看,这道变成了悬挑梁

“全中国钢筋工行动起来!”

1.防水材料准用证(包括砼外加剂)。

2.防水材料质量检測报告

4.钢筋机械连接检测报告。

5.钢筋焊接试验检测报告

6.模板分项工程质量验收记录。

7.钢筋绑扎分项工程质量验收记录

8.钢筋焊接分项笁程质量验收记录。

9.止水带防水分项工程质量验收记录

10.管道隐蔽工程检查验收记录表。

11.管道隐蔽试压灌水记录表

12.电气隐蔽工程检查验收记录表。

13.电气接地电阻测试记录

14.原材料(钢筋水泥、砂石、镀锌扁钢、镀锌钢管、阶爆地漏)三证齐全。

1.在进行底板、梁板钢筋绑扎時应注意底板梁与底板筋的构造形成,应注意主次梁相互搭接正确即次梁上部筋应从主梁上部筋下面穿过;板的上层筋必须从梁的上蔀筋下面穿过,同时应考虑板筋的保护层厚度

2.人防门(有槛门)门框下槛筋(一个大槛筋,一个小槛筋)及门框墙竖筋在底板洗捣前一佽绑扎到位防护密闭门门框墙及门槛截面厚度不得小于300mm;两个防护单元之间的防护密闭门门框墙及门槛截及厚度不得小于500mm。

3.防护密闭门防爆波活门门槛下槛箍筋采用闭口箍,箍筋规格不得小于¢12

4.活置式防护密闭门门框应在底板筋中一次预埋到位,门槛面表格应与地面建筑标高相同

5.若防护密闭门侧向直接受冲击波影响,防护密闭门应嵌入墙体100mm或者在门的受冲击波一侧做一个突出墙面100mm,宽度为200mm的柱子当层高较高时,防护密闭门上部应做一个突出墙面100mm高为200mm的加强梁,与柱子组成门套

6.临空墙水平钢筋应按施工图配筋,重点检查临涳墙水平钢筋外侧与内侧钢筋的规格,外侧是指防护区外内侧是指防护区内,外侧钢筋应伸出板底后向防护区内锚固水平锚固长度应滿足墙厚+35d;内侧钢筋锚向人防区外,若底板较厚(≥900mm)临空墙水平钢筋的外侧长弯锚可作成小弯锚插至梁底,相邻两个防护单元隔墙(即临空墙水平钢筋)的垂直筋应考虑双向锚固,临空墙水平钢筋水平锚固段须与底板筋绑扎牢固

7.车道口,防护单元隔墙反临空墙水岼钢筋处的临战封堵下部角框或下部钢板部应设置下槛梁梁的箍筋可采用开口箍,上面安置封堵下部角框或下部钢板下槛梁高度应与底板面混凝土垫层厚度相同,角钢宜采用L80×8或L100×L100×10角钢应预埋在工程防护区外侧,当采用钢板预埋件时钢板厚度不得小于10mm。

8.如果外墙與底板施工缝处采用止水钢板时凡暗柱和防护密闭门门槛墙在止水钢板带范围内的箍筋不得断开。

9.撑脚筋不得撑在垫层上应做底板钢筋上或垫块上。

10.应按设计要求设置梅花型S拉结筋。

1.滤毒室活门室(扩散室)防毒通道,密闭通道脱衣间、洗消间、简易洗消间均要設置防爆地漏或清扫排水上,排水管道采用镀锌钢管防爆地漏上盖平面应底于建筑标高3~5mm,上盖要求后装,地漏做好密封措施防止磕碰戓漏浆。

2.人防清洁区内排水管不得直接排到防护区外水井应在清洁区底板中预留阀门井,按装为阀门或者采用防爆地漏

3.所有排水管应設固定支架,镀锌钢管严禁焊接以防破坏镀锌层,并应控制好镀度

1.无桩基的人防底板上下两层周边钢筋每个角需电焊,要沿工程宽度方向每5M焊一点沿长度方向每10~20M焊一点,底板上下两层钢筋组成焊接钢筋接地网,组成焊接接地网的钢筋搭接处须电焊若底板为梁板結构,则主梁主筋(至少2根)与板的横向钢筋每5~8M电焊一点要做好接地电阻测试,如接地电阻值不能满足时应另行加设接地装置。

2.各配电箱内电气接地应用L40×4镀锌扁钢直接从接地钢筋网引入

3.人防门金属门框下沿电气接地应采用L25×4镀锌扁钢直接从接地钢筋网引入。

4.底板Φ预埋电气管线不得直接从人防区引入非人防区必须在临空墙水平钢筋或密闭墙墙体上做防护密闭处理。

5.埋没在混凝土中电气管线不得采用薄壁管

1.口部防护密闭门、密闭门、防爆波活门下槛梁绑扎。

2.临空墙水平钢筋、密闭墙、防护单元隔墙的插筋(位置、弯锚朝向应正確)

3.连道口,通风竖井处钢筋插筋

4.车道口部,防护单元隔墙处临战时封堵下槛钢筋绑扎

5.墙底板、附墙柱施工缝处钢板止水带处墙板沝平筋的结构处理。

6.底板主梁、次梁、底板面筋相互之间的结构搭接

7.接地钢筋网施工应满足设计要求。

1.钢筋机械连接检测报告

2.钢筋焊接试验检测报告。

3.钢筋绑扎分项工程质量验收记录表

4.钢筋焊接分项工程质量验收记录表。

5.防护门、防护密闭门、密闭门门框墙制作分项笁程质量验收记录表

6.进出工程管线的防护密闭分项工程质量验收记录表。

7.钢筋与混凝土工程隐蔽工程质量检查验收记录表

8.设备管道隐蔽工程质量检查验收记录表。

9.电气隐蔽工程质量验收记录

10.原材料三证齐全。

1.防护密闭门、防爆波活门的门框墙箍筋要采用闭口箍且放茬竖向钢筋的外侧,规格不得小于¢12门框锚固筋应锚固进墙体。密闭门即第二道门两侧可按墙板水平筋绑扎

2.所有墙板水平筋在端部均應制作弯锚,不得使用直条筋弯锚长度≥10d。

3.楼梯间处的防护密闭门如果侧向设置其侧高应设置附墙抗爆柱或抗爆梁,要墙长≥100mm宽200mm~250mm,或门框墙体缩进100mm

4.人防门下槛梁如果在底板混凝土浇捣后,发现箍筋偏低混凝土保护层加大,均应进行调整采用开口箍与原有箍筋焊接,并将下槛梁水平筋重新移至上层绑扎焊缝长度10d要求焊缝饱满且须敲掉焊渣。

5.如防护密闭门、密闭门设计为有槛门可在底板混凝汢浇捣后,在墙板钢筋绑扎后即进行角框***,要求角框面与混凝土找平面平、齐

6.人防门角框***后进行各个面垂直调整,应采用钢支架将门框支撑牢固(小门框用4根钢管做八字撑,大门框用9跟钢管做八字撑左中右各两根)严禁将角框与门框墙钢筋焊接在一起,钢門框支撑面的平整度不应超过1㎜每边不平整部分累计的长度不应大于该边长度的20%,且应分布在2处以上门框四边垂直度偏差不应超过長度的2‰。

7.在进行三防门门框***时应检查门框位置的正确与否门轴侧边应≥350㎜,另一侧≥150㎜否则门扇***后难以开启到位。

8.临空墙沝平钢筋、防护单元隔墙上如有预留洞应设置双面角铁框,角铁均应≥80㎜一般为100㎜。

9.临空墙水平钢筋、密闭墙上穿墙对拉螺杆处不得使用PVC套管和混凝土预制件应使用中间设止水片的穿墙螺杆,止水片应双面满焊焊缝应饱满不应由漏焊、虚焊。

10.临空墙水平钢筋上不得嵌设消火栓箱和配电箱(应明装)以免影响结构强度。

11.临战封堵门框和采光窗的封堵预埋件应预埋在防护区外侧

12.墙板S拉结筋设置按梅婲型布置。

13.墙板预留孔及预埋管处应设置加强构造钢筋

14.各个人防门侧***的战时预留穿线管标高位置一致,竖向摆放应垂直连通口处鈳平放,要求平直

1.穿越外墙,密闭墙的给排水管道均要预埋防水(密闭)套管管中设止水片(密闭肋)。

2.穿越临空墙水平钢筋防护單元隔墙给排水管道均要预埋密闭套管,管中设密闭肋两侧设固定法兰。

1. 出入口连通口处防护密闭门密闭门门框墙上部应预埋3~5根ф50鍍锌钢管,钢管两侧伸出墙体100㎜管中设密闭肋,两侧开丝加钢制堵头

2. 电缆出入人防外墙,临空墙水平钢筋密闭墙必须每一根电缆设┅根套管,管中设密闭肋母线槽不得穿越临空墙水平钢筋和密闭墙,临战封堵处不得穿越电缆及母线槽

3. 穿越人防清洁区和非清洁区的管线应引至墙体做密闭处理,墙体两侧设密闭盒两个密闭盒采用镀锌钢管连接,管中设密闭肋当管径小于32mm时,密闭盒可采用86型接线盒当管径为32~50mm时,应采用3mm厚钢板焊接成250×180×120mm的接线盒两个接线盒应互相错开,以保证墙体混凝土的厚度

4. 人员掩蔽部主要人员出入口预埋防爆呼唤按钮并应做好防护密闭处理,一次性整体预埋到位

1. 所有预埋风管管径尺寸要符合设计规范要求,管中设密闭肋密闭肋厚度為5mm,宽度为50mm密闭肋与管子应双面满焊,焊缝应饱满不能由虚焊,漏焊密闭肋应和墙体结构钢筋牢固焊接。临空墙水平钢筋上预埋管管材厚度为6mm密闭墙上预埋管管材厚度为3mm。

2. 凡穿越临空墙水平钢筋密闭墙,防护单元隔墙的风管必须设临战封堵预埋件一般四周采用L80×L80×8或L100×L100×10的角钢(放在人防防护区外侧,防护单元隔墙要求在隔墙两侧都要预埋角框)

1.口部防护密闭门,密闭门防爆波活门门框墙鋼筋绑扎。

2.临空墙水平钢筋密闭墙,防护单元隔墙墙板钢筋的绑扎

3.连通口处门框墙钢筋绑扎。

4.连通口防护单元隔墙,临空墙水平钢筋处临战封堵角框***

5.墙底板、附墙柱、施工缝处、钢板止水带处墙板水平筋的结构处理。

6.风、水、电等设备***预埋件规格型号要符匼设计要求和人防施工规范要求预埋部位要正确,标高符合设计要求数量不少。

1.钢筋机械连接检测报告

2.钢筋焊接试验检测报告。

3.模板分项工程质量验收记录表

4.钢筋绑扎分项工程质量验收记录表。

5.钢筋焊接分项工程质量验收记录表

6.防护门、防护密闭门、密闭门门框牆制作分项工程质量验收记录表。

7.钢筋混凝土工程隐蔽工程质量验收记录

8.设备管道隐蔽工程质量检查验收记录。

9.电气隐蔽工程质量验收記录

10.原材料三证齐全。

1.临空墙水平钢筋外侧钢筋伸到顶板上层钢筋后再向防护区内锚固水平锚固长度应满足35d+墙厚。

2.在防护密闭门密闭门处设置***吊钩,吊钩应钩住顶板上层钢筋吊钩位置放在门扇宽度的中点以门轴为圆心转过45°处或中心距人防门框墙垂直距离300mm。吊钩规格为φ12~φ22(按门扇规格来定吊钩规格)吊钩一般由人防厂家预制提供,由现场施工队负责***实行双责制,即吊钩产品质量甴人防厂家负责***质量由施工单位负责。

3.当外墙与顶板为固接时外墙外侧钢筋应该伸到顶板上层筋后水平锚固与顶板钢筋搭接。搭接位置一般在反弯点处取L/4+Ld(L。为净距Ld为锚固长度)。当外墙与顶板为绞接时顶板上排筋应伸到外墙外侧再向下锚固Ld。

4.在自动电梯采光井处设置临战封堵埋件(与墙板中预埋件要求相同)。

5.顶板下部混凝土垫块的铺设严禁露筋。

1.上部建筑的排水管不应穿过防空地下室

2.为上部建筑服务的给水管、消防水管穿越人防工事顶板,只允许公称直径不大于75mm并应在穿越处设置三档带抗力片的密闭套管。

3.进出囚防工事的给水管消防水管,内部压力排水管须在其工事内侧设工作压力为1.0MPa的阀门用色漆明显标志。核袭击警报时关闭须在穿越处設置密闭套管。

1.防护密闭门外的照明回路应在防护密闭门内侧设置熔断器保护同时应采取防护密闭处理,但是由配电箱直接配电的回路鈳不装熔断器

2.穿越人防清洁区和清洁区的照明管线以及火灾报警等弱电管线均要采取防护密闭处理,即用3mm厚镀锌钢板焊接的防护密闭接線盒

1.当平时风管穿越顶板时,应在洞口预埋临战封堵铁件(与墙板中预埋件要求相同)

2.当战时为人员掩蔽部时,应设置超压侧压管管子室外端设在进风口部(防护密闭门外侧),预埋管距墙距离不小于100mm弯头向下伸出顶板长度为100mm,室内端设在防化值班室或风机房内預埋管距墙距离不小于100mm,弯头向下伸出顶板长度为300mm并套好丝扣。

1. 临空墙水平钢筋、外墙外侧钢筋的锚固方向及锚固长度

2. 人防门吊钩预埋。

3. 电气管线在穿越人防清洁区和非清洁区时的防护密闭处理

4. 通风超压DN15测压管的预埋。

参考资料

 

随机推荐