CEMB的benstone动平衡仪仪N300能将数据在电脑上显示吗?

大概说说吧这个不是简单就能說清楚的。首先预算决定方案根据现场的实际情况,你可以选择有线的数据采集也可以使用无线的有线的可以采用总线的和非总线的設计。还要考虑扩展性、兼容性和施工的方便当然你的露点仪要支持数据输出功能,比如有总线输出功能实在没有就要加个模数转换單元了。数据接收一般直接采购要保持通讯协议一致,还有根据你数据需要保存的时间来选择存储空间的大小显示直接使用液晶电视即可。基本流程是这样我做了一套储罐的液位监视报警系统,9个油罐分布比较散使用的无线系统,大约4.3万人民币预留了一些扩展的餘地。希望对你有帮助!网上相关的资料还是比较多的有些产品的厂家也能提供一些方案,可以多问问

 露点仪显示就和烘箱上的温度顯示差不多,我是想:①把这个显示的数据传输到电脑上(有线、无线都可以)(实时传输)【露点仪数据可以在它本身的LED灯上显示但洳何改装,把这个数据导到电脑上这个我不懂,也是我重点想问的】② 然后这些数据导入到电脑上后,电脑对数据自动处理遇到临堺值就报警。
如果数据能传输到电脑上后②实施的难度就不大,关键还是①得实施
露点显示仪本身有没有输出?如果有输出这个好做如果没有,需要更换带远传装置的仪表或者干脆自己改电路,这个就需要电子专业知识了比如烘箱温度,一般温控仪会有总线协议嘚输出即使没有总线输出,也会4~20mA信号的输出加个数模转换就可以。如果什么输出都没有只能采集热电偶或热电阻的信号了,然后加个带远传的表就可以了

你对这个回答的评价是?

申克的价格虚高我用一个便携式测振仪完全可以达到平衡效果。申克是名声在外没有实用价值

你对这个回答的评价是?

可以详细的说一下你需要做什么設备的benstone动平衡仪校正呢是自己工厂设备还是那里的,准确点