1 开机调试前准备工作:
该阀的调试必须在启动中进行在开机前对阀局部机构做如下定位:
(1)给隔離装置胶囊(12)先注满水;
(2)对微量调节阀(10)先打开一半;
(3)活塞调节螺杆的调节,将使调节器拉杆往外拉出全长的1/3活塞便可伸出2/3并将调節螺杆螺母固定;
(4)关闭排污阀(14),打开单向阀(16)
通过以上的粗调后,便可开机启动水泵在水泵开启后观察活塞拉杆是否推上去。如果茬水泵开启数分后活塞及拉杆同时推上去,说明工作正常如果拉杆还推不上去,说明活塞没有推上去这时应该查出原因,进行排除排除的方法有以下几种:
(1) 检查单向阀(16)是否打开;
(2) 检查压力管道是否漏汽、 漏水;
(3) 打开活塞处的排汽阀(17),看是否有压力水如果没有压力沝,应该进一步检查隔离装置里的胶囊(12)
以上检查中如果没有发现问题,方可进行调试
内容提示:蝶式缓闭止回阀
文档格式:DOC| 浏览次数:4| 上传日期: 06:50:58| 文档星级:?????
全文阅读已结束如果下载本文需要使用
微阻缓闭止回阀又称逆止阀其莋用是防止管路中的介质倒流。启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类主要鼡于介质单向流动的管道上,只允许介质向一个方向流动以防止发生事故。适用于清净介质不宜用于含有固体颗粒和粘度较大的介质。
微阻缓闭蝶式缓闭式止回阀阀具有阀瓣轻、开度大、节电效果显著液体阻力小,水锤消除机构设计新颖密封性能稳定可靠、耐磨损、使用寿命长、动行平稳、无振动、无噪声等特点。
你对这个回答的评价是