是冷却水循环不了还是冷冻水循環不了
若是冷却水,冷却塔与主机的高度差是多少管道有几个转弯?阀门水平管道有多长?
3 备用水泵调试的止回阀坏了
若是冷冻水首先确定机组蒸发器有没有结冰,若有可能结冰开水泵调试48小时,确保冰融化机组蒸发器完好后才能开机
1 系统管道有空气,气堵
4 備用水泵调试的止回阀坏了
你对这个回答的评价是?
这是个很复杂的问题最好画个流程系统图,标高管径标好看看
你对这个回答的评價是?
可能需要检查管路 是否沿程的阻力(管道,阀门 等)和主机加起来超过水泵调试的杨成
你对这个回答的评价是?
简介:调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数能达到设计给定的参数和生产工艺要求,达到建设单位使用的要求 评判系统配置是否合悝,设备能否正常运行发挥其最大功效,
调试的目的:使洁净空调系统的温度、湿度、气流速度、洁净度等参数能达到设计给定的参數和生产工艺要求,达到建设单位使用的要求 评判系统配置是否合理,设备能否正常运行发挥其最大功效,并节省其耗能 空调系统調试各实施阶段 设备单机试运转:空调通风系统的主要设备有风机、空调末端设备、冷机、锅炉、水泵调试等。这些设备在系统调试前都偠进行单体调试各项主要技术指标符合设计要求。设备供应商负责 系统联动试运转:系统的联动试运转是在单体试运转试验合格后进荇。主要检验系统中各类设备、部件的协调和平衡如无异常可准备系统调试。施工单位负责 联合试运转:无生产负荷系统的调试主要測试内容有:通风与空调设备的风量、风压、转速,系统与风口的风量测定、调整空调设备的噪音、制冷系统运行的压力;温度、流量等技术参数。设计单位和施工方负责 带生产负荷系统综合效能调试:无生产负荷系统调试完毕后,进行带生产负荷的综合效能测定带苼产负荷的综合效能测定的内容较多,如按一般性空调系统则包括送回风口空气状态参数的测定与调整,空调机组的性能参数调试室內噪声的测定,室内空气温湿度测定气流速度的测定等。如为恒温恒湿系统则多出静压的测试、空调机组功能段调试、气流组织测定等項目建设单位负责。 洁净空调系统调试的主要内容 1.洁净空调系统总送风量、回风量、新风量的测定和调整; 2.系统各风口(送风口、囙风口、排风口)风量的测定和调整; 3.高效过滤器***后泄漏检测和调整; 4.洁净室内静压的测定和调整; 5.自动调节系统的联动运转調试; 1)系统风量风压的调试(设定风机工作的频率等); 2)室内温湿度的调试(调试冷冻水温度、流量、蒸汽的调节等) 6.空调水系统岼衡调试。 主要工作:高效过滤器泄漏检测、空气和水的TAB、室压调试 空调工程调试是一个涉及建筑、***、生产工艺、装修、设计、设備供应等多方面的工作,应由建设单位或施工单位负责设计、监理配合完成。
洁净空调系统调试验收建议参照标准 GB50243―2002《通风与空调工程施工及验收规范》; GB 《洁净厂房施工及验收规范》; GB《通风与空调工程施工规范》 GB《食品工业洁净用房建筑技术规范》 JGJ/T 260-2011《采暖通风与空气調节工程检测技术规程》 采用标准说明:以国标为优先使用权; 国标对于部分调试内容没有详细说明的采用行业标准;业主提供的设计參数和相关设备的技术参数等是调试重要的参照;许多合资企业的调试要求会有自身标准(如企业标准),在调试工作进行之前一定要很恏的沟通形成书面的要求。 1.洁净空调系统各检测点确认 1.1施工阶段选点和传感器***要求
风量测点选位置:测定点截面位置选择应在气流仳较均匀稳定的地方一般选在产生局部阻力这后4~5倍管径(或风管长边尺寸)以及产生局部阻力之前约1.5~2倍管径(或风管长边尺寸)的矗风管段上。
水量测点选位置:采用平衡阀
压力测点选位置:测定点位置选择应在水流或气流比较均匀稳定的地方,采样管应该保持通畅防止堵塞。
在线监测仪表应该有出厂合格證同时各技术参数符合设计要求。 在***之前应送到计量院进行标定;
***后应采用精度不低于在线仪表的一次仪器进行比对校准以便发现***以后产生的系统误差和错误***。 强电和弱电系统运行是否正常; 执行机构(阀门)能否动作; 给执行机构不同的信号能否正确反应 要根据控制的要求,注意执行机构控制过程中是否有死区; 执行机构动作响应时间是否符合被控對象的特性; 确认结束后记录各设置参数和标记 2.洁净空调系统运转确认-调试前准备 1.空调电气设备的检查和测试-通电、回路正确; 2.空调设备的运转,包括排风系统(含工艺排风与设备排风) 1)冷热源设备的运转-根据技术资料由产品供应商操作 2)空调处理机组的運转-注意风机轴承温升(滚动轴承≤80℃,滑动轴承≤60℃)皮带的松紧对风机效率影响。 3)冷却塔的运转-根据技术资料由产品供应商操作 4)水泵调试的运转-根据技术资料由产品供应商操作一般水泵调试的轴温度(滚动轴承≤75℃,滑动轴承≤70℃)注意振动对管路系統的影响。 5)洁净设备的运转(风淋室自净器、余压阀、层流罩、生物安全柜)。 1.调试要求(与设计值相比)
1)测试位置选择:测定点截面位置选择应在气流比较均匀稳定的地方一般选在产生局部阻力之后4~5倍管径(或风管长边尺寸)以及产生局部阻力之前约1.5~2倍管径(或風管长边尺寸)的直风管段上。 |
由于目前社会上很多培训柴油汽車维修的学习班大多专于理论,与实际应用脱节还有的以卖仪器设备为主要目的,与实际操作相差太大在实践中维修人员除了要学會理论外,还要能在实际操作时解决问题解决问题的方法有很多种,我们维修人员主要以维修来解决问题要不我们就不会有多大利润。我们培训班主要针对以前维修柴油车的师傅和维修柴油车的电工及想学一门技术者本班以实际工作为基础,实车练习边学边干 南阳校油泵 柴油机维修 发动机修理 校正油泵 油泵维修